Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eSterownik.pl  Pompa mieszająca i cyrkulacyjna razem. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2017-01-11 07:54
  wiktoriano Posty: 193 Ostrzeżenie: 0
Czy jest możliwa praca pompy cyrkulacyjnej i mieszającej razem? Bo z tego co widzę, to nie.

Sens tego jest właściwy gdy zbiornik CWU jest daleko od kotła lub nie chcemy robić buforu z CWU, a nawet niewskazane przy niektórych nastawach. Jeśli mamy ustawioną pompę cyrkulacyjną, wtedy nie możemy ustawić ochrony powrotu przez pompę mieszającą bo brakuję złącza.

Proszę ES o delikatne przeprogramowanie sterownika 
Jeśli [Obwód CO 2]  wyłączony, to w [Zaawansowane\obwód kotła\ochrona powrotu] pojawia się opcja [Pompa mieszająca P2]
Takie przeprogramowanie nie będzie wymagało analizy całego kodu.

Jaka opinia? 
2020-06-25 01:11
  karolek14595 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Jestem za tym, aby wprowadzić taką zmianę gdyż aktualnie mam problem z poprawnym podpięciem i działaniem instalacji. Są w niej 4 pompy (CO, CWU, mieszająca na powrocie i cyrkulacyjna) i brakuje właśnie złącza na cyrkulacyjną CWU.  Jeśli byłaby możliwość podłączenia jej jako pompa w CO2  wraz z ustawieniami jak do pompy cyrkulacyjnej w obwodzie CWU lub zmianę mieszającej na P2  (przy opcji ochrony powrotu), to był by problem rozwiązany. A tak muszę kupić oddzielny sterownik dla pompy cyrkulacyjnej CWU, aby dało się zaprogramować jej pracę w danych godzinach w ciągu doby i dniach tygodnia. 
2020-06-25 09:15
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
No na taki sterownik ( programator ) to trzeba wywalić z 25pln w markecie.
2020-06-25 22:41
  karolek14595 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Szkoda ze Wasz sterownik tego nie obsługuje. Za programator w cenie 25 zl nie bede raczej mial sterowania zdalnego przez internet czy aplikację. Dziekuje bardzo za pomoc i odpowiedź. 
2020-06-26 11:44
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Cieszę się bardzo że mogłem Ci pomóc. Pewnie każdy kilka razy dziennie programuje pracę pompy cyrkulacyjnej przez aplikację w internecie.
2020-06-27 13:51
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Najlepiej, jakby Elon Musk tym sterował
2020-06-29 21:10
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0

Do wiktoriano, karolek14595

A pomyśleliście Panowie o tym by te dwie pompy podłączyć razem do jednego złącza??? Pompa CWU i Cyrkulacyjna,rozwiązuje to cały problem a ustawienia macie w kalendarzu CWU
2020-06-29 21:36
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
To nie jest żadne rozwiązanie bo jeśli CWU jest dogrzane pompa cyrkulacji działa bo proponujesz ją zasilać z gniazda CWU.
2020-06-29 21:42
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
No tak CWU jest dogrzane górna część boilera a dolna??? Za całość odpowiada pompa cyrkulacyjna,jeśli podepniesz obie pompy razem do jednego gniazda obie pompy będą współdziałać,CWU będzie grzała a cyrkulacyjna mieszała góra dół
2020-06-29 21:56
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
leon napisał » 2020-06-29 21:10

Do wiktoriano, karolek14595
 macie w kalendarzu CWU

Zaproponowałeś ustawienia kalendarza CWU nic nie będzie współdziałać, cyrkulacja będzie mogła pracować tylko wtedy gdy prund popłynie z gniazda CWU. Jeśli masz większy baniak choć też nie koniecznie, wyższą histerezę to pompa CWU się nie włączy co za tym idzie nie będzie też pracować pompa cyrkulacyjna dopóki nie wybierzesz wody także będziesz czekał na ciepłą wodę aż spuścisz z rur chłodną i nici z cyrkulacji.
2020-06-29 22:05
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
A co pisałem wyżej??? W kalendarzu można ustawić godziny grzania,do pompy masz czujnik kiedy ma się załączyć CWU jeśli masz na programator.Załączy się CWU to i cyrkulacja

dodane 2020-06-29 22:05na ciepłą wodę aż spuścisz z rur chłodną i nici z cyrkulacji.A od kiedy cyrkulacyjna pompa działa w rurach???Cyrkulacja jest w boilerze. To przełóż czujnik CWU na rurkę z cyrkulacji i owiń go czyś by brał dane z rurki a nie otoczenia
2020-06-29 22:28
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
A co napisałem wyżej????? jak woda będzie dogrzana w Twoich ustawionych godzinach grzania ustawionych w kalendarzu to i tak pompa się nie włączy, kapujesz?
Jeśli ktoś już wpakował kasę w instalację odwodu cyrkulacji to chce odkręcić kran i ma płynąć ciepła woda a nie tylko wtedy kiedy będzie dogrzewał się bojler, paniał?
2020-06-29 22:47
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
A wiesz kolego na jakiej zasadzie działa CWU??? Ustawiasz sobie zadaną temperaturę w CWU i czy Pobierasz wodę ciepłą czy nie, to i tak masz tą temperaturę w boilerze.Z kranu ZAWSZE chwilę popłynie chłodna woda a dopiero ciepła,prawa fizyki!

dodane 2020-06-29 22:47Już nie mogę i wyjdę z siebie,czy Ty nie rozumiesz tego?? Zaraz dostanę ostrzeżenie.Nie znasz się to wez fachowca a on Ci to zrobi
2020-06-29 22:47
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Dobra, widzę że Ty też musisz zawsze mieć rację ale jako instalator ( chyba tak pisałeś ) to powinieneś wiedzieć o co chodzi w cyrkulacji, woda ma płynąć ciepła jak kran odkręcisz, podpowiem Ci.
No właśnie wiem jak działa CWU i sterownik dlatego próbowałem Cię poprawić ale widać nie uda mi się.
Pozdrawiam bo szkoda czasu.
Aha a przy tym ustawieniu temp. CWU pamiętaj o czymś takim co nazywa się histereza.
2020-06-29 22:52
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
Nigdy nie popłynie ciepła woda od razu z kranu,zawsze musisz coś upuścić chłodnej mimo pompy cyrkulacyjnej
2020-06-29 22:54
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
leon napisał » 2020-06-29 22:47
Nie znasz się to wez fachowca a on Ci to zrobi

Hmmm? ale to Ty masz być tym fachowcem?
Ja tam może się nie znam ale przyjechałem do domu ze dwie godziny temu, zrobiłem dwa sterowniki i założyłem kobiecie właśnie pompę cyrkulacyjną bo stara zaniemogła, ba nawet teraz zaczęła działać kiedy ta kobieta chce bo ostatni instalator który podłączał kocioł OEP zostawił jej przy pompie od cyrkulacji wtyczkę taką jak do żelazka i powiedział że jak chce ciepła wodę od razu w kranie to musi biec do kotłowni i wpiąć wtyczkę do gniazdka.
Tym tam czasami tego nie robiłeś?  Miejscowość Wierzbnik w woj. opolskim?
2020-06-29 23:02
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
współczuję kobiecie i Tobie za godziny pracy ale nikt nie narzeka na moją pracę
2020-07-01 07:28
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
A ja współczuję wszystkim , którzy muszą to czytać , czyli jaka jest różnica między cyrkulacją a grawitacją 
@leon  faktycznie trochę Cię poniosło , przy odpowiednio skrojonej instalacji i odpowiednio ustawionej pracy pompy  cyrkulacyjnej , ciepła woda leci z kranu od razu i nie trzeba na nią czekać 
2020-07-01 17:52
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
Proszę napisz jak wygląda ta skrojona instalacja,zasięgnę wiedzy by na 1 piętrze odkręcając kran i odrazy jest ciepła woda.Proszę
2020-07-01 19:19
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
leon napisał » 2020-07-01 17:52
Proszę napisz jak wygląda ta skrojona instalacja,zasięgnę wiedzy by na 1 piętrze odkręcając kran i odrazy jest ciepła woda.Proszę
 

Dokładnie tak, odkręcasz kran i ma lecieć ciepła woda, po to właśnie robi się cyrkulację.
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: arek, drobny10, Mati252551997, Piec18a, wojrad