Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  kalibracja dla 2.4 Subskrybuj
2017-01-07 13:44
  adamGA Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Ma ktoś może "fabryczne nastawy" kalibracji dla czujnika CO i powrotu w sterowniku 2.4 ?

2017-01-07 15:15
  farante Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
powrot 2,1 co 2,8
2017-01-07 15:43
  seba Posty: 354 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Nie sądzisz że dla każdego egzemplarza sterownika i czujników poprawki kalibracyjne będą inne?
2017-01-07 17:21
  adamGA Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Seba, czy powrót do ustawień fabrycznych wraca także kalibrację ?
2017-01-07 17:36
  seba Posty: 354 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Nie. Ustawienia fabryczne nie zmieniają kalibracji.
2017-01-07 21:04
  leON22 Posty: 6346 Ostrzeżenie: 3
adamGA najlepiej jak skalibrujesz czujniki ponownie , kiedyś było na forum jak to zrobić , bo sam miałem podobny problem , wyzerowałem wszystkie ustawienia kalibracji wszystkich czujników :( Najlepiej włożyć oba czujniki do lodu , albo do wrzątku i wtedy skalibrować je odpowiednio do 0* albo 100* w zakładce kalibracja     
2017-01-08 15:36
  adamGA Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
kalibracja zrobiona oba czujniki podpięte pod jedną rurę obok termometru zegarowego na 10 minut, każdy jednak trzeba indywidualnie kalibrowac.
2017-01-08 18:23
  leON22 Posty: 6346 Ostrzeżenie: 3
Najważniejsze żeby oba wskazywały tę samą temperaturę , to jest głównym celem kalibracji
Użytkownicy online: adam777, corrado0155, Gwinda72, marcin-25137, Mirek23, mkostritzova, rafalsk, Silenceres