Forum eCoal.pl v3.5 RBR Ekouniwersal Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 4Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
MATIC
|
Witam. Potrzebuje pomocy w ustawieniu mojego kociołka od bardziej Kocioł to RBR Ekouniwersal 12kw, dom wybudowany w zeszłym roku, 198 m2 w dodane 2017-01-06 17:18 |
|||
|
||||
Mateusz91
|
Jakim groszkiem palisz ?
|
|||
|
||||
MATIC
|
Equation 23MJ z Leroy Merlin.
|
|||
|
||||
makog
|
poco masz tak wielkie moce ustawione az 20 kW w tym grupowym ? taki dobry palacz z Ciebie ze za grupowe sie juz bierzesz ? Pusc go w automacie ecoala Typ kotla 15kw i reszta bez zmina, rano napisz jak to wyglada na palniku i w popielniku lub daj foty a jak juz chcesz grupowe to zacznij od ustawiania dla jednej mocy czyli moc min i max taka sama 8kw jak juz to ustawisz to potem dla mocy 12 kw jak bedzie dobrze palil to wtedy polacz te moce czyli min 8kw max 12 kw ale moze zacznij od automatu.
|
|||
|
||||
S_76
|
Kolego MATIC, po pierwsze przy 198 m2 i obecnych warunkach pogodowych trudno oczekiwać spalania poniżej 25 kg. Po drugie- proponuję mimo wszystko zmienić tryb pracy na automatyczny. Spalanie grupowe wymaga pewnej wprawy i dokładnego ustawienia mocy dmuchawy dla poszczególnych poziomów mocy. Przeglądając Twoje statystyki widać, że robisz to raczej "po omacku".
Dokładny opis ustawiania sterownika dla spalania grupowego znajdziesz tu: https://esterownik.pl/forum/posty,885/ppczyli-poradnik-palacza A jak chodzi o zawartość popielnika, to ja tam widzę więcej kamieni niż niespalonego węgla. Na stronie Leroy Merlin jest dużo krytycznych uwag odnośnie tego węgla, szczególnie dotyczących dużej ilości kamieni w tym paliwie. |
|||
|
||||
Mateusz91
|
Nigdy groszku z supermarketu. Mialem raz i wieciej nie kupię.
|
|||
|
||||
MATIC
|
Dobrym palaczem nie jestem ale na automacie to już w ogóle była tragedia bo cały zasobnik starczał mi na 3 dni. Puszcze go w automacie i wypale ten syf bo mam cały zasobnik. Jutro wstawię fotki jak to wygląda. A i ogólnie w automacie jak wcześniej paliłem to kociołek nie wchodził w tryb podtrzymania. A paliłem groszkiem z pobliskiego składu 28MJ
|
|||
|
||||
makog
|
MATIC napisał » 2017-01-06 19:58 Dobrym palaczem nie jestem ale na automacie to już w ogóle była tragedia bo cały zasobnik starczał mi na 3 dni. Puszcze go w automacie i wypale ten syf bo mam cały zasobnik. Jutro wstawię fotki jak to wygląda. A i ogólnie w automacie jak wcześniej paliłem to kociołek nie wchodził w tryb podtrzymania. A paliłem groszkiem z pobliskiego składu 28MJ A czemu ma sluzyc ta korekta dmuchawy na plus 2 i tak krotki czas podawania 3 sekundy ? Kamieni w weglu i tak nie spalisz , no a czy stan podtrzymania w/g Ciebie to dobry, pozadany stan ? Na lokalnym skladzie to ci moga wszystko wcis, retopal jako wesola i wesola jako retopal, chcesz miec pewnosc czym palisz ? to kupuj sprawdzony wegiel np tutaj https://ekogroszekplus.pl/ekogroszek |
|||
|
||||
MATIC
|
Nie wiem czemu służy tak zostało ustawione. Jak możesz to napisz jak mam to ustawić. Skoro polecasz to kupie ten o którym piszesz.
|
|||
|
||||
makog
|
MATIC napisał » 2017-01-06 20:23 Nie wiem czemu służy tak zostało ustawione. Jak możesz to napisz jak mam to ustawić. Skoro polecasz to kupie ten o którym piszesz. Korekta dmuchawy na 0 czas podawania 5 sekund i zostaw do rana, rano daj foty palnika i popielnika , nie tyle ze polecam, ale czytalem kilka opini ze maja przyzwoity opal. Mozesz tez kupic orginalny retopal sprzedawany przez strone kopalni, byl tu temat o opale przed rewolta forum . Chce Ci tylko uswiadomic ze na skladach to rozne bajki opowiadaja byle sprzedac :( |
|||
|
||||
MATIC
|
Doskonale wiem że na składach bajeczki opowiadają. Chociaż wszyscy sąsiedzi wokół się tam zaopatrują i mówią że dobry. Dziękuję za rady. Jutro fotki wstawię.
|
|||
|
||||
makog
|
MATIC napisał » 2017-01-06 20:35 Doskonale wiem że na składach bajeczki opowiadają. Chociaż wszyscy sąsiedzi wokół się tam zaopatrują i mówią że dobry. Dziękuję za rady. Jutro fotki wstawię. No to skoro twierdzisz ze opal na skladzie dobry, palnik i kociol tez masz b.dobry to trzeba szukac bledow w instalacji niestety :( |
|||
|
||||
MATIC
|
||||
|
||||
adamGA
|
fajny płomień
|
|||
|
||||
pablo
|
MATIC :zajrzyj do OBI mają groszek pełną paletę Bartexa w dobrej cenie.Kup rubina albo silver i zobaczysz różnicę.
Ja obstawiam że to wina ekogrochu ,jak paliłem ekogroch bartexa czeski to też miałem dużo sadzy ,spalania i małą moc.Posłuchaj też makog który sugeruję też zmianę opału bo chyba lepiej zmienić opal niż przerabiać instalację |
|||
|
||||
S_76
|
MATIC: Twój kocioł fajnie pracuje w automacie. Wydaje się, że w tylnej części popielnika masz zmielony, niedopalony węgiel - proponuję zwiększyć korektę dmuchawy z -1 na 0. Ilość sadzy można zmniejszyć poprzez podwyższenie zadanej temp. kotła. Spróbuj podnieść temperaturę zadaną CO do 55 st. C.
|
|||
|
||||
tuning861
|
Najtanszy miał za 350 idzie teraz 100 razy lepiej jak gold z bartexu dobrze ze tylko 500kg na próbę wziąłem,opal należy zbadać bo reklama to nie wszystko.
|
|||
|
||||
arti
|
tuning861 napisał » 2017-01-08 18:51 Najtanszy miał za 350 idzie teraz 100 razy lepiej jak gold z bartexu dobrze ze tylko 500kg na próbę wziąłem,opal należy zbadać bo reklama to nie wszystko. Co to za miał?gdzie można go kupić? |
|||
|
||||
tuning861
|
Niby ze slaska tylko go susze bo zawiesza sie w zbiorniku,jaki kto to wie drobiejszy jak groszek i sporo drobnych frakcji ale zostaje tylko drobniutki pył. Narazie jak za tą cene super.
|
|||
|
||||
beni226
|
a kolego ten groszek niby co masz w popielniku to jak weźmiesz w ręce to faktycznie jest nie dopalony czy rozpada ci sięw rękach?a może masz tak jak ja przy ruskim że czesto trafiają się kamyki i w zaden sposób tego spalic bo w koncu to kamien. Kup po 100 kg na próbe jakiegos i wypal cały zasobnik to edziesz miał porównanie a jescze lepiej po każdej zmianie parametru czysc popielnik to bedziesz widział efekt swej pracy
|
|||