maslak
|
cześć, szybie pytanie z prośbą o rozwianie wątpliwości, temat przeze mnie wielokrotnie wałkowany na forum poprzednim, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na swoje własne pytania po czystkach... pytanie krótkie - jak stosując przełącznik beznapięciowy bez różnicy czy NC czy NO wymusić na sterowniku aby: - nie wyłączał pomp CO - sterował zaworem 4d aby utrzymać parametry takie jak przy chodzącym kotle - sterował CWU / ładowaniem bojlera / pompą cyrkulacji CWU - nie grzał nawet jak temp. zadana kotła spadnie... Zgodnie z instrukcją służy do tego opcja "termostat zewnętrzny", jednak z nieznanych mi przyczyn działa odwrotnie do mojej logiki - czyli ma być zwarte, jak rozewrę to przestaje grzać (w teorii jak ustawię typ obwodu +reg. zewn, to bez podłączenia czegokolwiek kocioł nie powinien grzać?? tj. powinien pracować ciągle w trybie podtrzymanie?) można tak ustawić obwód CO1 i CO2 - jak dokładnie to działa, jaki obwód ma priorytet, jak jakikolwiek z termostatów zadziała - kocioł powinien iść w "chłodzenie"? ja mam 2 obwody CO, tj. podłogówka z zaworem na CO1 i grzejniki na CO2, w CO1 potrzebuję regulatora opartego na temperaturze w pomieszczeniu wzorcowym żeby mi chałupy nie przegrzewało, testuję od ponad tygodnia i w sumie jestem zadowolony... bo z lewnistwa nie chcę wdrażać regulatorów pokojowych w całym domu, zmieniają się przepływy w instalacji itp itd... w CO2 chciałbym ustawić reg. zewnętrzny, tak aby włączenie pompy po osiągnięciu temp. na kominku zapięty równolegle z pompą przekaźnik 230V zwierał / rozwierał odpowiednie styki... i wyłączał na kotle grzanie - do tego stopnia że jak będzie chodził w podtrzymaniu i temp. spadnie na kotle poniżej zadanej to i tak nie odpali się poza cyklem "podtrzymanie"... czy to tak zadziała? jest takie coś jak wejście STB w sterowniku - myślę że 90 jak nie 99,99999% użytkowników go nie używa - bo mamy czujniki z termikami - więc jedno wejście parametryczne z seryjnie założoną zworą, można by oprogramować - czy ma to być zabezpieczenie termiczne, czy np. tryb "kominek" dodane 2017-01-03 23:19odpowiem dobie poniekąd sam, testowo włączyłem obwód CO2 jako termostat zewnętrzny, poza wyłączeniem pompy nic się nie zmieniło, ponieważ mi zależy na ciągłej pracy pompy dla obwodu CO2 - najchętniej poznałbym jeszcze temp. wody i uzyskał możliwość sterowania drugim siłownikiem zaworu (podobno miało być na ten sezon grzewczy...) Piec rozpoczął "grzanie" jak tylko temp. spadła poniżej zadanej. A zatem - jak wymusić aby sterownik pracował wyłącznie w podtrzymaniu, nie pilnował temp. zadanej kotła? dodane 2017-01-14 14:20Czy nikt z ES nie ma chęci odpowiedzieć na pytanie na forum? jakoś w innych wątkach widzę że się wypowiadacie, jak wkur*** się że nie ma prostej funkcjonalności w sterowniku - to dowiedziałem się od serwisu że będzie - jest, ale nie jest taka jak powinna być - bo co mi po zatrzymaniu pomp dla CO1 lub CO2 - nie chcę tego robić, chcę aby piec po prostu przestał dogrzewać instalację... czy to zbyt trudne do zrealizowania - uważacie za niepotrzebne bo nie bardzo rozumiem o co tutaj chodzi... |
|||
|
||||
mnich
|
W przypadku podłączenia termostatu wywołuje on, poprzez przestawienie styków, odpowiednią reakcję sterownika.
Przy zwartych stykach termostatu na kotle ustalane jest grzanie. W przypadku rozwartych styków sterownik przechodzi w tryb chłodzenia, dodatkowo przy rozwartych stykach możliwa jest cykliczna praca pompy P1, ciągła lub wyłączona (ustawienie odpowiedniego Czasu pracy i postoju pompy P1). W przypadku obwodu CO ustawionego z zaworem 4D praca i postój pompy CO nie są brane pod uwagę. Do sterowania pompą służy parametr: Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia Parametr określa czy po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu pompa ma zostać zatrzymana czy tylko obniżona temperatura za zaworem. Do sterowania obwodem CWU służy czujnik temp. CWU, nie ma opcji wyłączenia grzania CWU za pomocą styku. W trybie lato i zima zadaniem sterownika jest utrzymanie temperatury zadanej kotła. Żaden obwód (CO1, CO2, CWU) nie powoduje obniżenia temp. na kotle. |
|||
|
||||
maslak
|
mnich napisał » 2017-01-16 07:45 W przypadku podłączenia termostatu wywołuje on, poprzez przestawienie styków, odpowiednią reakcję sterownika. Przy zwartych stykach termostatu na kotle ustalane jest grzanie. W przypadku rozwartych styków sterownik przechodzi w tryb chłodzenia, dodatkowo przy rozwartych stykach możliwa jest cykliczna praca pompy P1, ciągła lub wyłączona (ustawienie odpowiedniego Czasu pracy i postoju pompy P1). W przypadku obwodu CO ustawionego z zaworem 4D praca i postój pompy CO nie są brane pod uwagę. Do sterowania pompą służy parametr: Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia Parametr określa czy po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu pompa ma zostać zatrzymana czy tylko obniżona temperatura za zaworem. Do sterowania obwodem CWU służy czujnik temp. CWU, nie ma opcji wyłączenia grzania CWU za pomocą styku. W trybie lato i zima zadaniem sterownika jest utrzymanie temperatury zadanej kotła. Żaden obwód (CO1, CO2, CWU) nie powoduje obniżenia temp. na kotle. to co napisałeś jest jasne - wynika z instrukcji, jednak od momentu zakupu sterownika wałkowałem ten temat na starym forum i mailowo / telefonicznie z serwisem - dostałem info że funkcja której potrzebuje będzie - jest coś co jest podobne wyłącznie z nazwy, bo działanie nijak ma się do potrzeby.... czekam na stanowisko ES - póki co czuję się oszukany bo zainwestowałem trochę grosza w sterownik i gadżety w postaci czujników temp. a wychodzi na to że nie doczekam się bezpiecznej możliwości użytkowania pieca i kominka w jednej instalacji... Wyjdzie na to że trzeba będzie skonstruować jakiś moduł przełączający czujnik temp. aby kocioł myślał że jego temp jest powyżej zadanej... i przestał się dogrzewać... ale po co tak kombinować skoro firma zapewniała że będzie wejście wymuszające podtrzymanie? |
|||
|
||||
seba
|
1. Wejście termostat nie służy do wymuszenia podtrzymania w sterowniku tylko informuje, że osiągnięto temperaturę zadaną w pomieszczeniu. Ta informacja jest wykorzystywana do uruchomienia cyklicznej pracy pompy w danym obwodzie CO, do zatrzymania pompy lub do obniżenia temperatury za zaworem 4D.
2. Wejście STB służy do podłączenia zewnętrznego układu zabezpieczającego STB i jest powiązane sprzętowo z wyjściem podajnikowym i dmuchawą. Nie ma możliwości aby wykorzystać to wejście do innego celu niż jest przeznaczone. Innych wolnych wejść binarnych w sterowniku nie ma. Dodatkowo przełączanie sterownika w stan podtrzymania przy pomocy wejścia binarnego to niezbyt dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że najlepszym wyjściem powinna być analiza temperatury wody wychodzącej z drugiego źródła ciepła i na tej podstawie wyłączenia kotła. Musimy przeanalizować ten problem i zastanowić się, czy uda się zrealizować rozwiązanie. |
|||
|
||||
maslak
|
seba napisał » 2017-01-30 09:35 Dodatkowo przełączanie sterownika w stan podtrzymania przy pomocy wejścia binarnego to niezbyt dobre rozwiązanie. Dlaczego? Większość sterowników do kotłów i instalacji posiada takie właśnie rozwiązanie... seba napisał » 2017-01-30 09:35 Wydaje mi się, że najlepszym wyjściem powinna być analiza temperatury wody wychodzącej z drugiego źródła ciepła i na tej podstawie wyłączenia kotła. Nie ma to większego sensu - temp. drugiego źródła pilnuje osobny sterownik, który wystawia styk / załącza pompę itp... seba napisał » 2017-01-30 09:35 Musimy przeanalizować ten problem i zastanowić się, czy uda się zrealizować rozwiązanie. IMHO - banalnie proste, wałkowałem z Wami ten temat ponad rok temu - dopisać opcję w czujnikach temp. gdzie jest opcja czujnik temp./ termostat.zewn - trzeci parametr "podtrzymanie" - tak zaprogramowane wejście robi 100% roboty dla kogoś kto ma 2 źródła ciepła... Opcja nieco bardziej pracochłonna - użycie czujnika np. temp CO2 jako "temp. 2-giego źródła" - ale rzekomo Wasz sterownik nie miał być sterownikiem do instalacji (nieco kłóci się to z obsługą np. zaworu mieszającego, oraz kilku pomp)... więc po co dodatkowa funkcjonalność (tu kwestia czasu w jakim jesteście w stanie to zrobić)... tymczasem: jak często sterownik sprawdza temperaturę? Wymyśliłem sobie taki "workaround" - w kotłowni obok sterownika mam pompę od kominka, więc mogę w obwód z pompy zapiąć przekaźnik 230V, który po załączeniu pompy kominkowej przełączy mi czujnik z temp. kotła na np. temp sprzęgła / lub w obwodzie kominka, dzięki czemu miałbym możliwość obejścia problemu i oszukania sterownika... kocioł będzie miał zadaną temp - dzięki czemu nie będzie zachodził cykl grzania - jedynie podtrzymanie... minusy rozwiązania jednak są dość znaczne: - temp. kominka musi być powyżej temp kotła przynajmniej o temp. histerezy niezbędnej do wyłączenia pomp... czyli: jak na piecu mam 60stopni, to na kominku muszę mieć 70 - co przy stosunkowo ciepłej chałupie i źródłach z dużą mocą ma problem z bezwładnością układu... przy -20 problemu nie ma - pojawia się przy temp. bliskiej 0 i "potrzebie" napalenia w kominku 16KW - i kiedy temp. w kominku jest np. bliska 65stopni (jeszcze nie pracuje pompa) i kocioł ma powiedzmy 59 i zaczyna cykl grzania - to zdarzały się już takie sytuacje że zanim skończył się cykl grzania temp na kominku i kotle szybowała powyżej 80st. rozwiązanie z wymuszaniem podtrzymania znane z gazowców, innych sterowników tam sprawdza się OK... |
|||