Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eSterownik.pl  Algorytm retortowy-Proporcjonalny - na podstawie pomyslu Janusza - python Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona30 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-11-14 21:48
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
wyliczane to jest pozniej z mocy ale jak chcesz wyliczyc moc z ujemnego podawania i dodatniego  postoju?

zwieksz start_podawanie o 10 i bedzie smigac tak jak trzeba, sprawa nie jest trywialna
2015-11-14 22:22
  elektrom67 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
start_podawanie o 10? mam 3  to razem 13s podawania!?
2015-11-14 23:12
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Ajć, nie zauwazylem.
Dobra problem rozwiazany, mozna pobrac najnowsza wersje z repozytorium.

Zrobilem to na zasadzie przesuniecia. Skoro nie mozna juz zmniejszyc podawania to trzeba wydluzyc postoj.

Zapraszam do testowania
2015-11-14 23:53
  elektrom67 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0

Python 3.4.3 (v3.4.3:9b73f1c3e601, Feb 24 2015, 22:43:06) [MSC v.1600 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> ================================ RESTART ================================
>>> 
 dmuchanie:50->40
 postoj:80->140
Nowa moc: 2% 0.000 kg 0.000 kg/min 0.000 kg/24h
Delta:-7 dmuchanie:40 podawanie:3 postoj:140
 opoznienie: 0->70.5

>>> ================================ RESTART ================================
>>> 
 dmuchanie:50->40
 postoj:80->140
Nowa moc: 2% 0.000 kg 0.000 kg/min 0.000 kg/24h
Delta:-6 dmuchanie:40 podawanie:3 postoj:140
 opoznienie: 0->70.5

>>> ================================ RESTART ================================
>>> 
 dmuchanie:50->40
 postoj:80->140
Nowa moc: 2% 0.000 kg 0.000 kg/min 0.000 kg/24h
Delta:-5 dmuchanie:40 podawanie:3 postoj:140
 opoznienie: 0->70.5

>>> ================================ RESTART ================================
>>> 
 dmuchanie:50->40
 postoj:80->140
Nowa moc: 2% 0.000 kg 0.000 kg/min 0.000 kg/24h
Delta:-4 dmuchanie:40 podawanie:3 postoj:140
 opoznienie: 0->70.5

>>> ================================ RESTART ================================
>>> 
 dmuchanie:50->40
 postoj:80->140
Nowa moc: 2% 0.000 kg 0.000 kg/min 0.000 kg/24h
Delta:-2 dmuchanie:40 podawanie:3 postoj:140
 opoznienie: 0->70.5

>>> ================================ RESTART ================================
>>> 
 dmuchanie:50->44.0
 postoj:80->132
Nowa moc: 2% 0.000 kg 0.000 kg/min 0.000 kg/24h
Delta:-1 dmuchanie:44.0 podawanie:3 postoj:132
 opoznienie: 0->66.5

>>> ================================ RESTART ================================
>>> 
 opoznienie: 0->40.5

>>> ================================ RESTART ================================
>>> 
 opoznienie: 0->40.5

>>> ================================ RESTART ================================
>>> 
 dmuchanie:50->56.0
 postoj:80->72.0
 podawanie: 3->4
Nowa moc: 5% 0.000 kg 0.000 kg/min 0.000 kg/24h
Delta:1 dmuchanie:56.0 podawanie:4 postoj:72.0
 opoznienie: 0->37.0

ok działa
2015-11-15 14:18
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
tez sie ciesze o tym bledzie wiedzialem ale nie byl tak istotny w czasie usuwania innych wazniejszych bledow.

dodane 2015-11-15 03:21udalo mi sie, testy wstepne przeszly pomyslnie pobieranie/zapisywanie danych w arkuszu google docs dziala z python, teraz wypadaloby dopisac to do skryptow najlepiej w formie modulu

dodane 2015-11-15 14:18ile jest z tym zachodu to szok, trzeba sobie wygenerowac klucz dostepu i udostepnic arkusz dla tego "klucza", na szczescie tylko raz sie to robi
2015-11-15 18:31
  adkwapniewski Posty: 219 Ostrzeżenie: 0




To jeszcze stronka zew i gotowa nowa platforma  



2015-11-15 19:55
  ebyna Posty: 28 Ostrzeżenie: 0

Ahoj, musím napsat SUPER ovladač. Dnes jsem zkoušel na Windows7 a vše funguje úplně nádherně. 
Můj kotel Ogniwo 25 eko, ecoal, topím hnědý ořech 2.
Pořád Vás sleduji a držím pěsti! Přemyšlím, že algoritmus spalování pustím na RPI. 
Mám jednu otázku: uvažujete i na ovládání 4D ventilu? To by bylo velice dobré.
eby

Witam, muszę napisać SUPER sterownik. Dzisiaj próbowałem Windows7 i wszystko działa po prostu pięknie . Moja kotła Ogniwo 25 eko ecoal , utonięcia brązowy orzech 2. Obserwuję cię cały czas i ciągle pięści ! Myślę , że algorytm będzie umieścić spalenie na RPI . Mam jedno pytanie: myślenie o Zawór sterowania 4D ? To byłby bardzo dobry . Eby
2015-11-15 21:47
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
ebyna: Ahoj, u mnie już działa sterownik na bazie arduino mega,
który pobiera dane z bruli/ecoal i steruje zaworem 4D w zależności od temperatury
na zewnątrz domu. Zapraszam do tematu "moje boje ..." na forum.
dodane 2015-11-15 21:47
adkwapniewski napisał » 2015-11-15 18:31

To jeszcze stronka zew i gotowa nowa platforma  

Nie jestem mocny w www ale moze cos sie umodzi

2015-11-15 22:23
  elektrom67 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Panowie mam pytanie-pomysł:
ustawiam temp co 52 stopnie na dzień, a na noc obniżam do 42 stopni, testuje retorowy-P.
Czy możecie dopisać do skryptu zmianę temp zadanej w zależności od ustawionej godziny (może jeszcze dzień tygodnia)?
Można to potraktować jako wstęp do programatora np co.
2015-11-15 23:17
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Poniewaz jestem za rozwiazaniami uniwersalnymi, chcialbym aby ten skrypt zbyt wiele wiecej
nie robil poza dobieraniem dawki paliwa zgodnie z algorytmem
Za to mysle ze mozna to osiagnac w prosty sposob ...

Wystarczyloby przeniesc konfiguracje skryptu do pliku zewnetrznego i dodac jej okresowe
sprawdzanie i uaktualnianie tak jak jest w TRK.

Teraz aby osiagnac to co bys chcial wystarczy w odpowiednich godzinach zmieniac tylko zapis o t.zadanej w pliku konfiguracji,
to mozna robic poprzec crontab w RPi, chyba ze elektrom67 nie uzywasz RPi/linux,
wtedy mozna to zalatwic oddzielnym - uniwersalnym skryptem - pobierajacym ktorys programator
ze sterownika i modyfikujacy plik w zaleznosci od zaznaczonych kratek.
2015-11-16 07:01
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Jeśli możesz , to przenieś parametry konfiguracji do osobnego pliku i będzie łatwiej coś zmienić bez reboot-a systemu.
U mnie skrypt się ładuje ze startem rasppbiana na RPi i kazda ewentualna zmiana, to reboot .
Jeśli pracuje z ręcznym odpalaniem skryptu, to oczywiście wystarczy zwykły ; reload.
Nie wiem jedynie jak zrobić sprawdzanie zmian w konfigu.
2015-11-16 12:24
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Moze dzis nad tym usiade ale wieczorem, po powrocie z pracy pewnie padne jak kawka.
2015-11-16 13:09
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Musisz zmienić prace na lżejszą od snu .
Będzie więcej czasu na opracowanie Hiper Sterownika, który doładuje zasobnik do pełna i w chacie ciepło będzie.
2015-11-16 14:03
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Dziś na nogach od 3:45 ... a do 11 walka z awariami
2015-11-16 14:52
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Pewnie maszyny w zakładzie wyeksploatowane, a góra żąda 150% normy. Czemu mnie to nie dziwi. .
2015-11-16 15:06
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
strzal w 10
2015-11-16 15:24
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Cała Polska tak rzeźbi.
2015-11-16 15:32
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
wyobraz sobie maszyne ktora ma pokretlo predkosci pracy od 0-120% jak sadzisz na ile jedzie? zabieg iscie psychologiczny



na szczescie nie sa u mnie na hali
2015-11-16 16:05
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
A nie ma rezerwy mocy ? 
Może podkręcić silniki na 60Hz. Ja już prezesowi zgłosiłem wniosek o zakup DUŻEGO falownika i zmianę częstotliwości z 50 na 60Hz a nawet 70Hz.
Niestety zrobiłem to z ironią w głosie i projekt przepadł. 
2015-11-16 20:55
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
pora nadrobic zaleglosci, wrzucam te zalegle skrypty do repozytorium

dodane 2015-11-16 20:55konfiguracja polaczenia tak jak w TRK tak w retortowy-p i 10plush i 4plus poszla do globalnego pliku ...
Pierwsza stronaPoprzednia strona30 / 38Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: adabub1, Przemek01