W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eSterownik.pl  Moje boje - czyli własny sterownik Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona38 / 40Następna stronaOstatnia strona
2017-06-16 12:30
  Amozeja Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam, 
dzięki za szybką reakcję. Wychodzi na to, że nie działa, bo... uruchomiłem tylko samo arduino, bez wgrywania czegokolwiek na kartę (a właściwie bez karty). Czy się mylę? 
Jeśli to brak karty (z zawartością) jest powodem, to sory, mojego problemu nie było... 
W takim razie w wolnej chwili uruchomię również dalszą cześć procedur. 
Dzięki i pozdrawiam.
2017-06-27 22:02
  uzi18 Posty: 1346 Ostrzeżenie: 0
Zgadza się, bez konfigu na karcie Ci nie zadziała.
Z czasem pojawi sie zapis konfiguracji w zewnetrznej pamieci EEPROM i konfig nie bedzie potrzebny. 

Mozesz tez wyslac przez port szeregowy linijke:
sTSPALINY=MAX6675[0] 

Wtedy tymczasowo zmapujesz czujnik i pomiary powinny sie pojawić. 


dodane 2017-06-27 22:02lista zmian:

    v0.1.0.119 - dodanie algorytmu zasypowego: ZASYP_MOC=30
        ustawia moc nadmuchu dla trybu zasypowego

    v0.1.0.120 - poprawka dla histerezy CWU2 w trybie mieszania
    - dodanie do listy algorytmow: ZASYPOWY i WYLACZONY

    v0.1.0.121 - RTC_ZIMA=1 wymusza czas zimowy dla NTP

    v0.1.0.122 - dodanie trybu AUTOLATO z kilkoma parametrami i trybami pracy
        - pompy poprawka pracy w momencie gdy t_pieca spadnie ponizej minimalnej
        - drukujemy info o nieudanym pobraniu czasu z NTP
        - drukujemy info o znalezionym EEPROM na terminal
   
    # temperatura zewnetrzna auto przejscia CO w tryb lato
    AUTOLATO_TEMP = 0
    # histereza powrotu CO do trybu zima
    AUTOLATO_HISTEREZA = 0
    # temperatura dla twew auto przejsca CO w tryb lato
    AUTOLATO_TWEW = 0
    # dodatkowe tryb pracy autolato
    AUTOLATO_TRYB = 0
    # poza przejsciem w tryb lato wylaczamy calkowicie piec
    #AUTOLATO_TRYB = WYL_ALGO

    v0.1.0.123
        - w trybie lato dodanie mozliwosci ustawienia odrebnego czasu miedzy podtrzymaniami: RR_PODTRZYMANIE_CZAS_LATO
        - dodanie ograniczenia krotnosci podnoszenia zaru domyslnie wylaczone - PODAJNIK_T_WYSOKA_POWTORKI
        - domyslna histereza dla autolato to 1,5deg

2017-08-08 20:10
  mark3k Posty: 484 Ostrzeżenie: 0
Lato w pełni, ale prace nad sterownikiem trwają. 
Sezon grzewczy zbliża się nieubłaganie.
2017-08-08 20:31
  uzi18 Posty: 1346 Ostrzeżenie: 0
Lista zmian:
    v0.1.0.124
        - LCD: poprawki w kodzie
        - LCD: dodanie edycji mocy dmuchawy w trybie recznym - podwojne klikniecie
        - poprawienie komunikatu dla detektora - delta > 9800
        - oszczedzamy RAM
        - update RTC lib

    v0.1.0.125 - dmuchawa: dodanie alternatywnego algorytmu regulacji mocy nadmuchu
          DM_TYP=1 nowy
          DM_TYP=0 stary
        - dodanie nowego portu szeregowego TXD1/RXD1 do komunikacji ze sterownikiem
          na razie bez wiekszosci komunikatow.
        - dodanie mozliwosci ustawienia daty/czasu dla rtc
          RTC=2017-04-07 12:13:14
          RTC_DATA=2017-04-07
          RTC_CZAS=12:13:14

    v.0.1.0.126                                                                                                                                                                    
        - ESP: uzywamy ntp z esp o ile to mozliwe                                                                                                                                  
        - wsparcie dla ESP8266 z esp-link
        - wsparcie dla EthernetShield z chipami: W5100,W5200,W5500
        - przejscie z Serial1 na Serial2
        - dodanie na terminal informacji o zmianie typu sterowania dmuchawa

UWAGA! Wprowadzony zostal zupelnie nowy alternatywny algorytm sterowania dmuchawa,
jest mega stabilny i obiecujacy, mozna sobie testowac najlepiej od wersji 0.1.0.126
W sam raz na lato

2017-08-10 23:00
  Beholder Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam,
Posiadam wstępnie uruchomionego Lucjana tzn. na stole,  wszystko działa zgodnie  z założeniami. Mam natomiast problem z softem v.0.1.0.126 a dokładnie z esp-link na ESP-01 ze wsadem "esp-link v3.1.47-g9c6530d-dirty-Lucjan" moduł z poziomu Lucjana nie jest wykrywany  po resecie:

 ESP: szukam esp-link ... @@....H...}B@@@....H...}B@@@....H...}B@@@....H...}B@@@....H...}B@brak

Lucjan v.0.1.0.126

I2C: Skanowanie ...
RTC: znaleziono DS1307
EEPROM: nie znaleziono
DALLAS: Poczatek poszukiwania czujnikow.


z www esp-link działa prawidłowo tzn. konsola, reset, komendy dla Lucjana itd.
próbowałem również na innych portach szeregowych - bez skutku. NTP nie jest pobierane z esp-link, ustawienia SNTP w Services - domyślne.
Pytanie do uzi18 w jaki sposób oprogramowanie Lucjana identyfikuje i łączy się esp8266 może problem jest konkretnie z modułami ESP-01. Nie chce jeszcze monitować w issues na githubie bo być może to indywidualny problem.

2017-08-10 23:56
  ebyna Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Witam, jest możliwe, aby wysłać link do ebay.com dla LCD i enkoder? dziękuję
2017-08-11 05:16
  uzi18 Posty: 1346 Ostrzeżenie: 0

Nie testowalem na module esp-01, uzywamy NodeMCU v3.
Skoro piszesz ze konsola dziala poprawnie,  to powinno byc ok. 
Komunikacja z esp-link to wlasnie te szlaczki, protokół jest binarny dlatego zaciemnia troche konsole. 
Sprawdz czy masz wlaczony SLIP w ustawieniach esp-link.
Sygnaly rx i tx z esp powinny byc wpiete pod piny 0 i 1 (rxd, txd), pod ktore Ty podpinasz?
Mozliwe ze w nastepnej wersji modul bedzie tez wykrywany na rxd2 i txd2, 
jednak tracimy wtedy mozliwosc programowania/aktualizacji Lucjana przez wifi.
Pracuje nad tym, ale bedzie to wymagac aktualizacji bootloadera,  masz programator albo jakies drugie arduino?
Dasz rade sobie go zaktualizowac?

Wogole to pisz na issue to szybciej Ci odpisze bo dostane email. 
Tylko wklej tu linka do issue aby inni wiedzieli gdzie szukac gdyby napotkali na podobny problem.

Ebyna,  czekaj zaraz cos Ci poszukam,  z jakiego kraju wysyłka Cię interesuje? 

dodane 2017-08-11 05:16Lcd
Enkoder

Poszukaj sobie takie jak podałem ale od jednego sprzedawcy. 
2017-08-11 15:43
  Beholder Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
uzi18, dzięki za podpowiedź właśnie chodziło o to w jaki sposób uzyskujesz dostęp do esp, włączenie SLIP załatwiło sprawę. ESP-01 podpięte do pinów 0 i 1 więc można dopisać na wiki projektu. Przede wszystkim chodzi mi o konsolę i aktualizację przez wifi co determinuje przy obecnym bootloaderze konkretny port. Mam też zewnętrzny programator w razie potrzeby protestuję nowe rozwiązania.


Pytanie tylko co jeszcze można wycisnąć z esp8266 dla Lucjana?  Czy udałoby się postawić stronę www zamiast W5100, przy braku wolnej pamięci kartę można podłączyć przez sprzętowy SPI do esp. Wymagałoby to modyfikacji samego esp-link, ale są źródła i sprawa myślę otwarta. 

Poza tym słowa uznania i szacunek za włożony wkład w rozwój Lucjana dla Ciebie i osób wspierających.
2017-08-11 19:57
  uzi18 Posty: 1346 Ostrzeżenie: 0
esp-link z zalozenia ma byc alternatywa dla ethernetshield, 
ktory w wersji z chipem W5100 i brakiem
DMA w atmedze niestety nie ma wysokich lotow.
Dość uniwersalny charakter pracy sterownika powoduje ze
obie sieciowki moga pracowac w tym samym czasie. 

W miedzyczasie w esp-link dodano wsparcie dla programatora STK 500 v2,
co dalo mozliwosc usuniecia RPi z kotlowni i pobierania zdalnie 
danych do Domoticz czy Nettemp.

Myśleliśmy nad dodaniem gniazda karty SD do esp,
mam juz sprzet w domu ale skupilem sie nad innymi rzeczami.

Esp ma tez swoje ograniczenia ale narazie wyciagamy ile sie da z tego co jest.
Atmega mimo ze ma kupe flashu to z mala iloscia ramu nie pozwala
rozwinac calkowicie skrzydel, ecoal czy bruli w standardzie maja dodatkowy
ram na plytce i komunikacje z sieciowka w postaci wygodnego  adresowania pamieci. 

My bazujemy na modulach tanich i dostepnych, 
co powoduje ze czasem trzeba isc na kompromis.
Tragedii nie ma jeszcze bo uzywamy jakies 5/8 ramu.
Kod staram sie na bieżąco optymalizowac.

W planach jest dodanie interfejsu www do konfiguracji pod esp-link. 
Rozwoj sterownika czasem przyspiesza czasem zwalnia,
co doskonale sie wg mnie sprawdza.

Nowe funkcjonalnosci dochodza niezalaleznie,
przechodza wstepne testy,  przez osoby ktore ich potrzebuja
a pozniej testowane sa długofalowo. 
Dzieki dosc bezpośredniej współpracy, 
pomyslow i rozwiazan jest sporo.

Nasze pomysly na lepsze i czyste spalanie sie sprawdzaja
I taki byl pomysl na sterownik i jego algorytmy. 

Co niebawem?
- zapis konfiguracji w eeprom
- wsparcie dla konfiguracji zapisanej na rpi... 
- polaczenie poprzez esp-link do zew.  serwera,  co pozwoli ominac NAT

Wszystko przed nami

2017-08-12 21:49
  ebyna Posty: 29 Ostrzeżenie: 0

Jest możliwe, aby rozwinąć trochę więcej instrukcji instalowania ESP?
To jest trochę:
https://github.com/uzi18/sterownik/wiki/ESP8266
już z tego żalu przez długi czas i nie ma postępu.

taka sama jak: Beholder
2017-08-13 12:44
  januszabram Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam.Do swojego Ogniwo EKO PLUS 16 chcę podłączyć czujniki temp.zewnętrzny i wewnętrzny.Prośba jakie przewody zastosować tj. typ i przekrój i gdzie najkorzystniej umieścić czujniki  Proszę o sugestie i info.
2017-08-14 00:07
  Beholder Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
@ebyna jaki masz problem z esp? Może mogę ci pomóc. Napisz po kolei co robisz, jaki moduł używasz.

@uzi18 domyślam się, że masz co robić w życiu i jeszcze takie zaangażowanie w ten i inne projekty, ponieważ
od niedawna mam skompletowany i uruchomiony sterownik dlatego moje pytania i sugestie mogą czasem irytować .
Aktualnie testuję algorytm ZASYPOWY na v.0.1.0.126 i za nic nie mogę doprowadzić do włączenia dmuchawy.
Próbowałem różne ustawienia ZASYP_MOC,  PIEC_ZADANA i nic. Jak możesz podaj warunki włączenia np. temperatury itp. lub ewentualnie kawałek kodu z warunkiem załączenia dmuchawy. Druga sprawa czy w tym trybie działa modulacja? 

2017-08-14 21:13
  ebyna Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Beholder - PM
2017-08-18 19:34
  uzi18 Posty: 1346 Ostrzeżenie: 0
ebyna napisał » 2017-08-14 21:13
Beholder - PM

@ebyna: jesli chcesz to przez teamviewer Ci go zaprogramuje.

januszabram napisał » 2017-08-13 12:44
Witam.Do swojego Ogniwo EKO PLUS 16 chcę podłączyć czujniki temp.zewnętrzny i wewnętrzny.Prośba jakie przewody zastosować tj. typ i przekrój i gdzie najkorzystniej umieścić czujniki  Proszę o sugestie i info.

Tzn. skladasz Lucjana?

Lista zmian:

    v0.1.0.127 - dodanie poprawek do nowego algorytmu sterowania dmuchawa
        - poprawienie wyliczania obciazenia polaczenia z esp-link
        - dodanie poszukiwania eeprom pod adresem 0x57

    v0.1.0.128 - dodanie sygnalu odwroconego dla dmuchawy AC na pin 33
    - poprawienie listy parametrow dla trybu zasypowego


dodane 2017-08-18 19:34    v0.1.0.129
    - LCD: przebudowa menu
    - LCD: dodanie podmenu ustawienia
    - LCD: dodanie ustawien ZADANA CO
    - LCD: dodanie konfiguracji algorytmu RR.
2017-09-20 21:29
  Schutters Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam.

Mam pytanie odnośnie dodatkowej funkcjonalności sterownika a mianowicie czy bedzie kiedyś dodane sterowanie głowicami termostatycznymi przewodowe badz bezprzewodowe jak to wprowadzony system bero.
2017-09-24 12:57
  ebyna Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
dobry dzień, naprawdę nie wiem, mam problem z ESP8266 i adresem IP.
przez WIFI 192.168.31.111 podłączony do ESP8266
za pośrednictwem sieci LAN 192.168.31.111 Lucjan
http://www.imgup.cz/images/2017/09/23/jedna.png
http://www.imgup.cz/images/2017/09/23/druha.png
http://www.imgup.cz/images/2017/09/23/treti.png



po długiej walce
włączył się SLIP - enabled
http://www.imgup.cz/images/2017/09/24/ctvrta.png
http://www.imgup.cz/images/2017/09/24/pet.png

lan 192.168.31.111 - OK
wifi 192.168.31.111 
www.Lucjan kociol nie, 
console OK
2017-09-27 18:18
  uzi18 Posty: 1346 Ostrzeżenie: 0
@ebyna: IP dla esp-link musi byc inne niz dla ethernet shield, ktory ustawia sie w konfiguracji.
@Schutters: nikt tego dotad nie proponowal, a jakie to mialyby byc glowice?

    0.1.0.129.1
        - LCD: dodanie ustawien dla algorytmu zasypowego
        - LCD: drobne poprawki znakow
        - poprawienie oznaczen wyjsc cyfrowych

    0.1.0.129.2
        - dodanie diagnostyki socketow i komendy terminala do jej wywolania
        - PODAJNIK_ALARM_MIN = 0 wylacza kontrole stanu minimalnego podajnika
        - PODAJNIK_T_MAX = 0 wylacza kontrole t.max podajnika
        - PODAJNIK_T_WYSOKA = 0 wylacza kontrole t. wysokiej podajnika

    0.1.0.129.3 - dodanie mozliwosci podlaczenia wielu MAX6675K
        np. T3=MAX6675[48.1] zmapowanie z pinem CS nr 48 i filtrowaniem
        - poprawienie informacji o socketach

    0.1.0.129.4 - WWW: dodanie obslugi autoryzacji w trybie Basic
          login admin
          haslo lucjan
        - RTC: wstepne poprawki zwiazane z DST
        - WWW: optymalizacje
        - WWW: dodanie mozliwosci ustawienia wlasnego hasla i ograniczenia stref dostepu
        - Z4D - poprawienie pracy w trybie recznym

    0.1.0.129.5 - Z4D: dodanie mozliwosci ustawienia pozycji startowej dla regulacji
          parametr ZAWOR4D-PRESET
        - ESP: przyspieszenie synchronizacji

    0.1.0.129.6: dodanie prostego regulatora TWEW dla ukladow grawitacji
        wiecej info patrz paramtery TWEW_ZADANA i TWEW_CO_OBNIZONA
        RTC: porzadki
        RTC: wyslanie D na terminal pokazuje aktualny czas w zegarku
        porzadki w pomiarach analogowych
        standaryzacja wyliaczania zadanej dla pieca

    0.1.0.129.7 - poprawki dla dopalania w algorytmie RRM2
        - czas podtrzymania = 0 wylacza funkcje podtrzymania

    0.1.0.129.8 - poprawki dla rozruchu i podtrzymania w algorytmie RRM2

    0.1.0.129.9 - poprawki startu dopalania oraz podtrzymania w algorytmie RRM2

2017-10-23 12:25
  Zuchu Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich uczestników projektu.
Obserwuję rozwój sterownika od pewnego czasu i jestem pod wielkim wrażeniem pomysłów i postępu.
Przejrzałem dokładnie zawartość tego forum i materiałów znajdujących się na github i o ile niczego nie przeoczyłem, to wynika z nich, że sterownik obsługuje kotły z palnikiem retortowym i podajnikiem ślimakowym.
Ja posiadam kocioł z podajnikiem tłokowym i po kilku latach "ćwiczeń" z plusami i minusami różnych sterowników i brakami w ich ustawieniach i algorytmach, również dojrzałem do pójścia własną drogą.
Przeglądając różne informacje w necie trafiłem na Lucjana i pomyślałem, że może lepiej dołączyć do prężnego zespołu i wesprzeć go swoją wiedzą i pracą niż wyważać kolejne drzwi
I tu pytanie - czy da się zastosować Lucjana dla kotła z podajnikiem tłokowym? Przecież w zasadzie różnica polega na częstotliwości i ilości podawanego paliwa.
Czy można dołączyć i popracować nad algorytmem oraz testowaniem dla "tłokowca"?

 
2017-10-23 16:21
  uzi18 Posty: 1346 Ostrzeżenie: 0

Zapraszamy chetnych Jak najbardziej mozna pomyslec o dodaniu tlokowca, tak jak zasypowy dodalismy.
Moze wystarczy dodac jakies opcje dla sterowania podajnikiem?
2017-10-26 23:20
  sargus Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam.
 Głupie pytania może ale mam  bo mnie nurtuje a mam wrażenie że tu jest aktualny wątek a nie na innych forach.

1- czy jest rozpiska aktualna połączeń. w jednym miejscu (projekt pdf z tego co widzę jest stary). -brak opisu enkodera połączenie, lcd połączenie. termopara 2 połączenia.
2- czy jest albo żeby wstawić guzik aktywuje podajnik ( np na 2 min po każdym naciśnięciu) do napełniania ślimaka materiałem opałowym (zdarza się że zasobnik się zawiesi albo się opróżni).
3- brakuje mi guzik do zawieszenia pracy podajnika i wentylatora na czas czyszczenia pieca np. po naciśnięciu wyłącza wentylator na np. 10 minut w celu wyczyszczenia pieca.
4- czy termopara tp może wykrywać anomalie gdy w piecu ktoś dołoży drewno/papier na ruszt aby wyłączyła podajnik ślimakowy a nadal podawał powietrze. ( np. po wzroście temperatury na tp ponad normę skraca czas podawania paliwa na ślimaku o np. 70% a wentylator dalej wg. ustawień z RRM2.
5- czy jest trochę szerszy opis pliku config?  nasiedziałem się 2 dni by ruszyć sterownik a i tak nie do końca go rozumiem
6- jak ustawić parametry  aby układ CWU2 działał jako CO2 ( gdy temperatura spadnie zewnętrzna poniżej w config-u np 12 stopni TZEW pompa ma się uruchomić) mam 2 układy centralnego. Główny Linia transmisyjna do głównego budynku i drugi  w pobliżu kotłowni. co odpalam w zimne dni.
7 - układ przeciw blokowaniu pomp raz na dobę odpalić pompy na 30 sekund. przeciw blokowaniu.
8- czy na stronie można zmieniać nazwy kolejnych termometrów? T2 T3...

Takie sugestie piszę ponieważ nie tylko ja obsługuję piec.
 Przychodzi też Pan "Janek" i rano czyści piec a z elektroniką na bakier.

Jeszcze na marginesie pytanie ale to marno widzę aby sterownik sterował zaworem 4drogowym i pompą oddaloną 50m.

Mam piec o mocy 38 KW z podwójnym paleniskiem nie raz jest co palić na górny ruszt. wtedy trzeba kable wypinać.

Będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi. pozwoli mi to na dopracowanie układu i zrozumienie w pełni.



Pierwsza stronaPoprzednia strona38 / 40Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Darek2, Kiler5, leon, marekg, mirage4, Tusiu898989