Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eSterownik.pl  Biblioteka w Pythonie do obsługi sterownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 18Następna stronaOstatnia strona
2014-03-26 07:54
  edgar184 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
To już jest automat plus?
2014-03-26 12:05
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Witam
tak mamy auto-plus ma kol Roman i ja
i ma się rewelacyjnie co do innych sterowań-nie ma na rynku drugiego takiego TYPA
zdrówka
2014-04-08 21:48
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
OK. Uchylę rąbka
Automat działa mniej więcej tak:
Po spadku temperatury CO poniżej zadanej temperatury minimalnej, rusza ze zdefiniowaną mocą startową, czyta status getTempCO i zależnie od odczytu temperatury, podnosi moc do momentu, w którym temperatura CO zaczyna rosnąć, lub zostaje na mocy zdefiniowanej startowej. Po dojściu/przekroczeniu temperatury zadanej, obniża moc do minimum i próbuje zmieścić się w histerezie. Jeśli się zmieści, zaczyna balansować mocą tak, by temperatura CO nie spadła poniżej zadanej oraz nie przekroczyła temperatury bezwzględnego zatrzymania.
Jak działa algorytm, jakimi operuje danymi i jak realizuje pracę, na razie nie zdradzę. Mogę tylko napisać, że do operatora należy zdefiniowanie mocy startowej. ES posiada coś, co w połączeniu z moim pomysłem, dałoby pełny automat, dostosowujący się do różnych paliw. A przynajmniej mam taką nadzieję
To na razie tyle.
2014-04-09 12:18
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Zamysł poprawny i kierunek działań także poprawny. Pytanie: jak sterownik poradzi sobie z diametralnie różnymi bezwładnościami cieplnymi układu grzewczego jak i samego budynku, lokalu... Jest algorytm autoadaptacji? i czy nia zacznie sterownik przebijać temperatury  na kotle przy mniejszym odbiorze ciepła? Ecoal w automacie przebija(ł) u mnie nawet o 15 oC - a to juz nie jest akceptowalne. 5oC jest do przyjęcia, ale 15 to już totalne nieporozumienie.
Pozdrawiam


2014-04-09 15:31
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
mark3k napisał » 2014-04-09 10:18
Pytanie: jak sterownik poradzi sobie z diametralnie różnymi bezwładnościami cieplnymi układu grzewczego jak i samego budynku, lokalu... Jest algorytm autoadaptacji?
Jest, ale nie umiem Ci powiedzieć jak to się zachowa w danej instalacji, a to ze względu na zbyt małą ilość przeprowadzonych testów.
mark3k napisał » 2014-04-09 10:18
i czy nia zacznie sterownik przebijać temperatury  na kotle przy mniejszym odbiorze ciepła?
Zacznie.
Na początku założyłem pracę ciągła nawet latem, ale szybko ten zamysł zweryfikowało nadmierne zużycie opału.
Poniżej pewnego minimum (którego nie potrafię obliczyć - statystyki pokazały mi 2kW), tak praca się nie opłaca.
Ale da się tak kocioł prowadzić.
Przebijanie jest dużo mniejsze niż na coali, w zasadzie to sami definiujemy "o ile".
2014-04-09 19:41
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Waco, jak napisałem wcześniej: nie wiem.
Mam nadzieję, że da radę, ponieważ reaguje dość agresywnie na spadek temperatury, a i potrafi szybko wyhamować.
2014-04-12 19:26
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Tak wygląda (info pracy wycięte) log jednego z cykli, podczas intensywnego wietrzenia i dużego rozbioru użytkowej.

Sat Apr 12 15:07:32 2014: CO: 52.7°C.  CWU: 44.1°C.  Spaliny: 69.2°C. - Rozruch.
Moc: 80%
Sat Apr 12 15:08:15 2014. CO: 52.7°C.  CWU: 44.1°C.  Spaliny: 69.2°C. - Praca.
Moc: 90%
Sat Apr 12 15:09:32 2014. CO: 52.2°C.  CWU: 43.8°C.  Spaliny: 78.8°C. - Praca.
Moc: 100%
Sat Apr 12 15:10:53 2014. CO: 52.2°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 88.0°C. - Praca.
Moc: 100%
Sat Apr 12 15:12:18 2014. CO: 52.2°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 97.2°C. - Praca.
Moc: 100%
Sat Apr 12 15:13:43 2014. CO: 52.5°C.  CWU: 43.4°C.  Spaliny: 104.8°C. - Praca.
Moc: 100%
Sat Apr 12 15:15:08 2014. CO: 52.9°C.  CWU: 43.5°C.  Spaliny: 110.7°C. - Praca.
Moc: 70%
Sat Apr 12 15:16:33 2014. CO: 53.5°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 113.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:17:47 2014. CO: 54.1°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 114.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:18:50 2014. CO: 54.5°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 111.5°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:19:53 2014. CO: 54.6°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 107.2°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:20:57 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 104.1°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:22:00 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 102.1°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:23:03 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 101.2°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:24:06 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 100.9°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:25:09 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.8°C.  Spaliny: 100.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:26:12 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 100.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:27:15 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.8°C.  Spaliny: 100.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:28:18 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 44.1°C.  Spaliny: 100.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:29:21 2014. CO: 55.0°C.  CWU: 44.1°C.  Spaliny: 100.5°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:30:25 2014. CO: 55.3°C.  CWU: 44.2°C.  Spaliny: 100.8°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:31:28 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.5°C.  Spaliny: 101.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:32:31 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.5°C.  Spaliny: 101.0°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:33:34 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.5°C.  Spaliny: 100.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:34:37 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.8°C.  Spaliny: 99.8°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:35:40 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.9°C.  Spaliny: 99.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:36:44 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.9°C.  Spaliny: 98.5°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:37:47 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.5°C.  Spaliny: 98.4°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:38:50 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.5°C.  Spaliny: 98.1°C. - Praca.
Sat Apr 12 15:39:53 2014: CO: 55.5°C.  CWU: 44.8°C.  Spaliny: 97.6°C. - Dopalanie

Jak oceniacie ?




2014-04-12 19:43
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0

Wygląda ładnie ale dodaj wykres !
będzie dla oka czytelniejsze
2014-04-12 20:01
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
A z jaką mocą dmuchasz na dopalaniu i jak długo trwa czas dopalania 
jeżeli możesz to podaj 
2014-04-12 20:50
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Nie mogę dodać.. 640kilo 590x370, a dostaję komunikat Some errors occured: File is to large
Spróbuję później.

# PARAMETRY DOPALANIA
mocDmuchawaDopalanie = 26;
czasDopalanie = 90; 
2014-04-12 20:56
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
A zapisałeś wykres jako .jpg ?
2014-04-12 21:54
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Tak, jpg.
Tu, kawałek pracy w trybie auto.
Można poprowadzić ciągłą, ale jak już chyba pisałem jest to nieopłacalne.




2014-04-12 22:28
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Waco, przy tam miernym odbiorze raczej nie...
Ale jak będziesz chciał, to problemu nie ma, ustawisz na ciągłą.
2014-04-12 22:41
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
Idąc waszym przykładem dodałem dopalanie W  ( tryb ręczny)
a co tam się będę bał jak stracę połączenie to zgaśnie i tyle

jak będzie na palniku jutro sprawdzę 

2014-04-12 23:01
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
Wiem doskonale co daje dopalanie lecz bałem się że w razie utraty połączenia 
sterownik pozostanie w trybie pracy ręcznej z włączoną dmuchawą 
2014-04-12 23:10
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Powinno być zdecydowanie czyściej, jak nie to coś spieprzyłeś
Wielokrotnie to sprawdziłem, specjalnie kupiłem największy szajs do palenia jaki mogłem dostać i paliłem tak żeby kocioł jak najlepiej się zbierał.
W efekcie kocioł zasyfiony, jak regulowałem samą przerwą z tym samym nadmuchem to oczywiście ustawiłem ale, albo traciłem na mocy albo krater na palniku.
Dodanie dopalania i przedmuchów zdecydowanie poprawia spalanie przy minimalnej utracie mocy.
Tak to nazwijmy, bo ja to obserwuję jako minimalnie dłuższy czas dochodzenia do zadanych parametrów.
2014-04-12 23:18
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
energotop napisał » 2014-04-12 20:55
Romek nie mowie o obecnym zapotrzebowaniu, ale poniżej 10 w dzień to ja na swojej 16 bym nie kombinowal tylko grzał ciągłą nawet kosztem paru kg miesięcznie.
Tu zgoda.
Mój mniej więcej przy temp +5, chodził jeszcze pracą ciągłą.
Ale na tym sofcie, odstawianie nie jest tak syfiate, tak że...luz
2014-04-12 23:19
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
Stan napisał » 2014-04-12 21:10
Powinno być zdecydowanie czyściej, jak nie to coś spieprzyłeś



Jeżeli coś spieprzyłem to tylko przez moją "energooszczędność "
2014-04-12 23:23
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Stan napisał » 2014-04-12 21:10
Tak to nazwijmy, bo ja to obserwuję jako minimalnie dłuższy czas dochodzenia do zadanych parametrów.
Ale nie musi tak być, można dać po palniku. To niestety psuje popiół, choć nie jest tak zły, jak przy "tradycyjnym" spalaniu.
2014-04-12 23:28
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
janusz napisał » 2014-04-12 20:41
jak stracę połączenie to zgaśnie i tyle
Czego serdecznie życzę. Mój niestety, dwa razy został na nadmuchu i włączonym podajniku. O efektach chyba nie muszę pisać :>