Cześć wszystkim, szukałem odpowiedzi na pytanie o sterowanie zaworem 4d ale przy okazji czytania mam parę pytań.
Instalacja: "Obieg mały": - piec Ogniwo Eko plus M + Sterownik Ecoal 3,5 nie jest jeszcze podłączony do internetu - bojler dwuwężownicowy (panele słoneczne + piec) jest tutaj pompa obiegowa, - zawór 4d Afriso ARV 486 ProClic - osobna rura do zbiornika przelewowego "Obieg duży" - pompa za zaworem 4d dom, przy większości grzejników zawory termostatyczne część grzejników (jeden pokój i schody) z tradycyjnymi zaworami ale raczej nie zakręcamy ich. Aktualnie korzystając z regulatora pogodowego sterujemy temperaturą pieca (44 dla 10stopni i 55 dla -10), a zawór 4d jest w stałej pozycji, ale jak jest temp na zewnątrz 10+ to jest za ciepło i trzeba zawór przymknąć, w nocy temp. spada i jak zapomni się odkręcić to wychładza się dom. Stąd pomysł o siłowniku do zaworu 4d siłownik ARM 343 będzie odpowiedni?? przy okazji założyć w którymś pokoju czujnik temp. - w którym? najcieplejszy? przedpokój bez grzejnika ale pokoje obok grzeją? (pokoje z termostatami a obok schody grzejnik bez termostatu) Zakładając siłownik warto będzie podnieść temp. na piecu? czytam że to zdrowsze dla pieca. Pytanie o ochronę powrotu - aktualnie jest wybrana opcja pompa obiegowa ale nie mam dodatkowej pompy przy piecu, zmienić w takim razie na pompę na CWU?? |
|||
|
|
||||
|
romnix
|
Mam kocioł z 01.2020 roku czy opcja "EKO PLUS M: 20E - nowe reduktory" jest odpowiednia do mojego kotła ? włączyłem i kocioł trochę zaczął się dziwnie zachowywać wyrzucił niedopalony groszek czego nigdy nie robił. |
|||
|
|
||||
|
Dan123
|
Witam serdecznie.
Zakupiłam piec Ogniwo Eko Plus+ 10kW Sterownik eCoal.pl V 3,5 i mam jeszcze problem z zapanowaniem nad tym ,,cudeńkiem". Instalator pieca z większością pytań odsyła mnie niestety do serwisu, dlatego też będę wdzięczna za wszelką pomoc, w szczególności w ustawieniach kotła. W najbliższym czasie sterownik będzie podłączony do internetu, oczekuję jedynie na adapter do rutera, by móc to zrobić. Mieszkanie jest w starym budownictwie, budynek jest nieocieplony. Powierzchnia użytkowa 77m2, wysokość mieszkania 3,20m, grzejniki żeliwne bez termostatów, rury grube, które dopiero będą wymieniane w przyszłym roku (podaję te parametry, bo ma to chyba spore znaczenie w efektywności działania). Jeśli chodzi o obecne ustawienia, to wszystko podaję poniżej: - temperatura zadana 53 st., podłączony regulator pogody, temperatura obniżona 5 st. krzywa grzania -10 st,. 56, + 10 st. 48 st., czas pracy podajnika 5s, w trybie grzania, tryb podtrzymania: czas pracy podajnika 10s, czas postoju podajnika 40 min, czas krótkiej przerwy 20 s, czas powtórzenia podań 1x, moc dmuchawy 36%, sposób spalania retoowy eCVoal, algorytm wygaszania kotła tryb grzania, minimalna temperatura powrotu 40st ochrona powrotu wyłączona. temperatura załączania pomp 42 st, funkcja pompy dodatkowej pompa kotłowa, obwód CWU temperatura zadana 40st, temperatura obniżona obwód CO1 typ obwodu pompa Co+ zawór 4D+ regulator pokojowy, typ regulatora pokojowego - czujnik temperatury, histereza temperatury wew. 1st. Zawór 4D temperatura zadana za zaworem 40st temperatura obniżona za zaworem 5st, maksymalna temperatura za zaworem 45 st maksymalny kąt otwarcia 100% zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczeń TAK. Spaliny na czujniku wynoszą 265 st. Ustawienia wykonane zostały przez instalatora. Jak powyżej- bardzo proszę o podpowiedź odnośnie ustawień pieca, pod kątem efektywności i bezpieczeństwa jego pracy. Z góry wielkie dzięki. dodane 2020-11-23 21:24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
||||
|
Bercik92
|
Witam. Posiadam kocioł ogniwo eko plus+ 16kw. Posiadam trzy pompy evosta 2,na grzejniki, ciepła wodę oraz podłogówkę z zaworem 4d. W chwili obecnej korzystam tylko z ogrzewania podłogowego. Na sterowniku ecoal v3. 5 temperatura zadana na ogrzewanie jest 30stopni. Temp zadana pieca 50stopni, temp obniżona 5st. Sposób spalania retortowy-grupowe minimalna 8kw,max 12kw. Problem w tym, że temperatura na ogrzewaniu podłogowym rośnie mi do 50stopni mimo zadanej 30. W czym może tkwić problem.?
|
|||
|
|
||||
|
gigiindahouse
|
Witam
Drugi rok jestem posiadaczem OGNIWO EkoPLUS+ 25kw. Ociepliłem dom styropianem termonium 15cm wymiary 11mx13m użytkowane parter, 1 piętro i poddasze (dach ocieplony 25cm wełny) około 220m2. Spalanie na dobę około 25kg. Czy da radę to jakoś poprawić. ? Albo jest to dobry wynik. pozdrawiam.
|
|||
|
|
||||
|
gucu102
|
Witam, proszę o pomoc bo nie radzę sobie, a łóżko za chwilę przeniosę do kotłowni.
Piec ogniwo eko m plus 14 kw, tryb retortowy ecoal, 100 M2 dom, ocieplony. Problem polega na tym, że próbowałem różnych ustawień i żadne się nie sprawdzają. Przy dmuchawie 35 % temp spalin w trybie grzania dochodzi do ok 100 stopni po czym spada do 60 na podtrzymaniu, na palniku robi się po kilku godzinach krater, a u góry potężne kalafiory. Przy 31 % jest lepiej jeśli chodzi o wysokość kopczyka, ale spaliny mają od 58 do 66, a po ok 15 godz nastąpił dziwny spadek temperatury na kotle o 7 stopni, do tej pory utrzymywał 61-63z różnymi czasami podawania próbowałem i już brakuje mi sił. Czy jest to mozliwe, że mam za mocny ciąg w kominie? Bo mam wrażenie, że na podtrzymaniu groszek zbyt mocno się żarzy i ten żar szybko idzie w dół.. Groszku nie spała strasznie dużo, wychodzi obecnie ok 13 kg na dobe. Jeszcze dwie sprawy jaka powinna być ta temperatura spalin i czy powinna być stała? Jak to jest z tym kopczykiem w końcu, trzeba skrócić czy wydłużyć czas podawania żeby się nie zapadał? |
|||
|
|
||||
|
DawidGronclo
|
Witajcie.
Mam problem, ponieważ nie mogę otworzyć klapy do czyszczenia zawirowywaczy. Jakby się zablokowały. Macie jakiś pomysł?
|
|||
|
|
||||
|
marco755
|
Witam szanownych forumowiczów . Mam kilka pytań odnośnie ustawień . Kocioł użytkowany od 3 miesięcy ,
Kocioł ogniwo eko m plus 20 kw , tylko do ogrzewania budynku , dom podpiwniczony , parterowy z poddaszem . fundament i strop piwnicy nie docieplony , 10 cm styro. na elewacji , 15 cm. wełny w dachu , parter i poddasze mieszkalne ogrzewane 210 m2 . Instalacja tradycyjna stalowa , 14 grzejników - 9 żeberkowych aluminiowych , 5 stalowych płytowych . Instalacja wokół kotła prosta jak drut , zawór 4d Womix z siłownikiem , pompa obiegowa wilo piko yonos 25/1-4-(row) , ochrona powrotu zaworem 4d , pompa ustawiona w trybie "zmienna różnica ciśnień" na maxa - ikonka z największym " domkiem " . Węgiel kupiony luzem , suchy jak pieprz , pieklorz 27mj/kg , 7% popiół max . spala się bez zastrzeżeń , niewielkie spieki , kruche . Kocioł zakupiony w ... i zainstalowany przez wyspecjalizowaną firmę . I tu kilka pytań - tryb retortowy e.coal , ochrona zaworem 4d , pogodówka - czujnik zewnętrzny ,fabryczny . Ustawienia zaproponowane przez instalatora - powrót 50 , zasilanie 65 , pogodówka dla kotła 45 -64 , pogodówka za zaworem 4d - 40-60 z tendencją do obniżania . No ale według tabeli są to nastawy dla temperatury wewnętrznej 20 stopni . A ja chcę minimum 22 stopnie , według tabeli wychodzi tak - dla krzywej 1.2 - 50/ 75 , dla krzywej 1.5 - 53/80 , oczywiście są to wartości wstępne do korekty . I teraz pytanie co wpisać i gdzie , w przypadku pogodówki zadana temperatura za zaworem nie znaczenia z zadaną kotła jest tak samo ? , wpisać takie same nastawy "50/75" dla zaworu 4d i kotła ? i obserwować , jaka w tym przypadku zadana dla kotła ? . Opcja 2 - tryb grupowe - wyłączona pogodówka dla kotła i zaworu , ochrona zaworem 4d , temperatura powrotu 50 , zasilania 65 , parametry zgodne z dtr kotła . Przy takich nastawach max. temperatura na grzejniki to 32,5 / 33 stopnie , jak bym chciał więcej to albo jechać na 70 stopni albo i więcej , albo zjechać na 45 i mniej i po gwarancji i jak się to ma do opinii starych wyjadaczy że te kotły najlepiej pracują na różnicy temperatur 10 max 15 stopni , to jest do pogodzenia ? . Z tego co widzę masa ludzi ma z tym problem i nie korzystają z ochrony zaworem 4d . Szukałem optymalnych ustawień , podglądałem ustawienia innych użytkowników , ale nie pokazuje zaawansowanych a tam akurat jest temp. powrotu i sposób ochrony powrotu . Byłbym wdzięczny za odpowiedzi i podpowiedzi . dodane 2020-01-05 18:33 ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||
|
|
||||
|
budgie1
|
EKO Premium Plus np.
|
|||
|
|
||||
|
doorsz
|
dzień dobry, borykam się z problemem w piecu eko m plus 26kw, a mianowicie wyrzuca mi blad „uszkodzenie czujnika temperatury podajnika” i sterownik wchodzi w tryb alarmowy i piec przestaje pracowac i automatycznie przelacza sie na tryb reczny pracy. Jednak jesli zatwierdze blad, od razu wszystko wraca do normy i moge wlaczyc tryb automatyczny na sterpwniku i piec zaczyna pracowac. Widac wszystkie pdczyty temperatury z tego czujnika. Po kilku dniach sytuacja sie powtarza. Wymienilem czujnik na nowy i po niecalym tygodniu pracy blad znow sie powtorzyl. Co moge zrobic w tej sytuacji, zeby to jakos naprawic? Dodam ze temp podajnika oacyluje miedzy 28- 34 stopnie.
dodane 2025-11-27 09:35Nie ma nikt na to jakiegos pomyslu?? W akcie desperacji zamienilem czujniki ten z podajnika z czujnikiem temp powrotu i kolejny raz po kilku dniach sterownik wyrzuca blad uszkodzenia czujnika temperatury podajnika. Czy w tym wypadku zepsul sie sam sterowownik? Da sie to jakos naprawic!? |
|||