Podejrzewam , że kl.3 . Mój Ogniwo Eko Plus jest z 2016 r i ma 4 klasę
![]() |
|||
|
||||
Username1999
![]() |
Witam, poszukuję osoby, która mogłaby rzucić okiem na ustawienia pieca i stwierdzić czy wszystko jest w porządku.
Jeśli chodzi o instalację to powierzchnia grzewcza domu wynosi 160, dom jest ocieplony, okna uszczelnione, nie ma termostatów na grzejnikach, zainstalowany jest zawór 3d, pojemność bojlera wynosi 140l., piec pracuje aktualnie w trybie lato, natomiast jeśli chodzi o paliwo jest to Varmo premium. https://esterownik.pl/device/21717 |
|||
|
||||
login
![]() |
renekm napisał » 2021-02-28 13:17 Z racji tego, że w swoim Ogniwo Eko Plus 16 wkrótce zakładam palnik na pellet + inny sterownik to będę miał do sprzedania cały zestaw sterownika v3.5. Czy ktoś z Was się orientuje czy mam wyresetować sterownik w jakiś sposób żeby mogła korzystać z niego inna osoba (nabywca) ? Czy raczej muszę przekazać dotychczasowe login i hasło ? Czy już raz dodany do eSterownik.pl moduł sterownika można dodać ponownie na nowym koncie ? nic nie musisz resetować w sterowniku usuwasz sterownik ze swojego konta i już pozdro |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Zasobnik jest ten sam co w eko plus , jeśli chodzi o palnik to nie ma różnicy zbytniej w spalaniu , jak jest Chu... węgiel .
Co do uszczelki u mnie prawie 5 lat i uszczelka jak nowa , wystarczy nie opierać worka o nią . Sąsiad obok ma "dobule +" czym te kotły się różnią , budową , palnikiem , klasą , i co z tego , jak tak naprawdę nic to nie daje ,a na pewno nie oszczędności ani czystszego powietrza |
|||
|
||||
leon
![]() |
Dobrze leON22...Każdy piec potrzebuje tlenu by palił ale i odpowiednią średnicę komina na usunięcie spalin.Jeśli będzie za mała średnica,piec będzie się dusił swoimi spalinami,będzie zbyt za duży, 15% ciepła ucieka kominem z pieca,dmuchawa sobie nie da radę z wiatrem na zewnątrz który i to nie raz potrafił cofnąć dym do pieca czy kominka .Proszę sobie sprawdzić instrukcje pieca np.
Piec OGNIWO EKO PLUS M 20 kW - 5 KLASA ED PARAMETRY TECHNICZNE: Moc cieplna nominalna - 20 kWZakres mocy - 5,2 - 20 kWPowierzchnia grzewcza płaszcza wodnego - 1,9 m2Pojemność zasobnika paliwa: 180 dm3Pojemność wodna kotła: 58 dm3Masa kotła (bez wody): 370 kgŚrednica wylotu spalin: 140 mmMaksymalne ciśnienie robocze - 2 barMinimalny przekrój komina - fi 160 mmŚrednica przyłączy - 6/4 calaGłębokość kotła: 920 mmSzerokość kotła: 1160 mmWysokość kotła: 1220 mmWysokość do osi czopucha: 881 mm dodane 2020-08-27 22:11GrzPal odezwij się na priw |
|||
|
||||
carnivean
![]() |
Cześć, Zalało mi kocioł Ogniwo Eko Plus 25kw. Piec zalany do wysokości 1,2 m. Piec idzie na złom, ale może ktoś coś z niego potrzebuje to mogę odsprzedać
![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
1000MB
![]() |
Napisz, tak jak moja Prababcia życzenia urodzinowe, bo na "elektrycznych tj. internetowych" się nie zna i nie chce. Ty znasz się i chcesz, ale nie możesz tego udostępnić, bo
![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
senderow
![]() |
Witam na forum.
Posiadam nowy kocioł Ogniwo Eko Plus + 38 kW. Niepokoi mnie jego ciągła praca (podajnik co chwilę się włącza i cały czas słychać wentylator) i niska temperatura powrotu wody wynosząca 21 stopni Celsjusza. Piec jest podłączony do jednego obwodu CO. Na wyjściu pieca zamontowany jest zawór trójdrożny sterowany ręcznie, za zaworem jest pompa wody (w załączeniu schemat instalacji). Sterownik ustawiony jest w tryb automatyczny. Temperatura na piecu jest ustawiona na 53 stopnie. Temperatura wody za zaworem trójdrożnym wynosi 40 stopni. Temperatura na powrocie 21 stopni. Popiół posiada duże kawałki niedopalonego węgla jest lekko wilgotny. Czy tak niska temperatura powrotu wody jest prawidłowa ? Czy ciągła praca pieca przy aktualnych temperaturach na zewnątrz jest normalna ? Instalator pieca (firma EKO-CIEPŁO KOTŁY C.O. Jerzy Siupka) twierdzi że wszystko wykonał poprawnie. dodane 2020-10-02 08:57 ![]() |
|||
|
||||
halku
![]() |
Witam wszystkich mam problem z wyżej wymienionym piecem ponieważ codziennie ten piec gasnie na alarm wygaszenie kotła w grzaniu. Nie mogę dobrać takich ustawień żeby piec nie zgasł. Pracuje cały czas na automacie.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co ewentualnie zmienić w moich aktualnych ustawieniach. Grzanie: Korekta dmuchawy -3% Czas pracy podajnika 10s Podtrzymanie: Czas pracy podajnika 11s Czas postoju podajnika 32 min Czas krótkiej przerwy 20s Ilość powtórzeń podawania X3 Moc dmuchawy 43%
|
|||
|
||||
slaw007
![]() |
Jak miałem stary palnik, to po załadowaniu do pełna groszku w zasobniku do całkowitego opróżnienia mijało u mnie ostatniej zimy tak średnio 560-580 min. Alarm pustego zasobnika miałem ustawiony na 500min, aby mieć możliwość dodania groszku zanim wygaśnie w kotle. Ustawiano tak, aby mieć chwilę zwłoki, bo zdarzyło się nie raz, że alarm otrzymałem jadąc do pracy lub krótko po rozpoczęciu pracy.
Po zmianie na Batorego paląc dalej tym samym groszkiem. Po załadowaniu do pełna okazało się, że musiało upłynąć blisko 730 min pracy podajnika, aby opróżnić cały zasobnik. Obecnie na ten sezon mam inny groszek, ale i tak minęło ostatnio 683min zanim zabrakło opału całkowicie. Na oryginalnym palniku nigdy takich wartości nie osiągałem. Podsumowując minuta pracy na Batorym dostarcza jakieś 15% mniej węgla na palnik względem palnika oryginalnego. Mam Ogniwo Eko Plus rok produkcji 2012. Gołym okiem widać różnice w grubości ślimaka (ślimak Batorego, dużo, dużo masywniejszy). Szkoda, że nie cyknąłem fotki zanim go sprzedałem. Wymieniałem cały kompletny palnik. Motoreduktor i silnik został stary. Dobrą godzinę Minertu walczył ze zdjęciem motoreduktora ze starego ślimaka. Pod kosz zamontowany adapter od Minertu. On też spowodował zwiększenie pojemności zasobnika, ale tak o 2kg węgla. Na plus, że wreszcie pali mi się na całym palniku i środek ognia jest na środku palnika. W starym paliło mi się bliżej podajnika. Nigdy nie paliło mi się na środku oraz przesypywało mi zmielony opał tam gdzie ogień nie zawsze docierał. |