2012-10-20 09:18 Temat: eCoal.pl » Detekcja przeciążenia i autorewers podajnika.
  krzy Posty:
Jeśli pali ci bezpieczniki sterownika to zawsze mozesz wyjscie sterownika traktować jako sterowanie a silnik zasilać osobnym napięciem.
2012-10-20 12:06 Temat: eCoal.pl » Detekcja przeciążenia i autorewers podajnika.
  Stan Posty:
Też racja, i jak będzie trzeba to może tak zrobię .
Na razie doszedłem do wniosku że jeden rewers powinien wystarczyć, a gdyby trzeba było to rozbudować to przecież nie ma problemu.
2012-10-23 01:22 Temat: eCoal.pl » Detekcja przeciążenia i autorewers podajnika.
  Stan Posty:
Niestety nie, jak napisałem roboczy to ok 0,6 (w instrukcji napisano 0,8) , rozruch to nieco ponad 2 A.
Ja siebie ustawiłem 1A na tyle dokładnie na ile pozwolił mi ten dzyndzelek w przekaźniku.
Zakładam że prąd przy zrywaniu będzie co najmniej taki jak rozruchu.
2012-10-20 19:40 Temat: eCoal.pl » Detekcja przeciążenia i autorewers podajnika.
  tesel Posty:
Stan napisał » 2012-10-20 10:06
Też racja, i jak będzie trzeba to może tak zrobię .
Na razie doszedłem do wniosku że jeden rewers powinien wystarczyć, a gdyby trzeba było to rozbudować to przecież nie ma problemu.


Zobacz jaj ja to proponowałem;

http://esterownik.pl/forum/posty,27/nowe-pomysly-udogodnienia?m=7956#7956
2012-10-20 23:44 Temat: eCoal.pl » Detekcja przeciążenia i autorewers podajnika.
  Stan Posty:
Chyba Twojego rozwiązania nie da się przenieść na moje.
Kupiłem już RTx152 za 40 zł na allegro, i na nim wykonam ograniczenie do jednego cyklu i zabezpieczenie przed oscylacją.
Układ w całości działa, przeszedł pomyślnie testy, oscylacja jest możliwa aczkolwiek mało prawdopodobna, jednak na tyle że trzeba zrobić zabezpieczenie.
Teraz czekam na rzeczywiste zadziałanie bo testy testami a życie życiem, podłączyłem się do styków Kont w eCoalu więc będzie wiadomo jak się to stanie.
2012-10-23 00:40 Temat: eCoal.pl » Detekcja przeciążenia i autorewers podajnika.
  krzysIO Posty:
Stan może wyczaiłeś przy jakim prądzie zrywa zawleczkę fi5 8.8 ??
2012-10-24 23:22 Temat: eCoal.pl » Detekcja przeciążenia i autorewers podajnika.
  Stan Posty:
Na koniec parę uwag: dodatkowy przekaźnik czasowy załączany z rewersu przerywa obwód sterowania rewersem przez kilka sekund po jego wyłączeniu, dzięki temu załatwiamy sprawę wykonania tylko jednego rewersu w cyklu.
W czasie testów okazało się że jednoczesne przełączanie dwóch przekaźników (zmiana kierunku obrotów i zmiana źródeł zasilania) powoduje iż czasem występuje zwarcie ( zależnie od tego który zadziałał pierwszy) co powodowało przepalenie bezpieczników w eCoalu, konieczne jest opóźnienie przełączenia zasilania w stosunku do zmiany obrotów, z powodu braku wolnych styków w przekaźniku zmiany kierunku obrotów konieczne było dołożenie  jeszcze jednego przekaźnika który załącza przekaźnik zmiany źródeł zasilania.
To wszystko, wielokrotnie wykonane testy potwierdziły prawidłowe działanie systemu.


Ale znając życie to okaże się iż od teraz powody do zerwania zawleczki już nie wystapią  
2012-10-24 23:32 Temat: eCoal.pl » Detekcja przeciążenia i autorewers podajnika.
  krzysIO Posty:
Stan napisał » 2012-10-24 21:22
Na koniec parę uwag: dodatkowy przekaźnik czasowy załączany z rewersu przerywa obwód sterowania rewersem przez kilka sekund po jego wyłączeniu, dzięki temu załatwiamy sprawę wykonania tylko jednego rewersu w cyklu.
W czasie testów okazało się że jednoczesne przełączanie dwóch przekaźników (zmiana kierunku obrotów i zmiana źródeł zasilania) powoduje iż czasem występuje zwarcie ( zależnie od tego który zadziałał pierwszy) co powodowało przepalenie bezpieczników w eCoalu, konieczne jest opóźnienie przełączenia zasilania w stosunku do zmiany obrotów, z powodu braku wolnych styków w przekaźniku zmiany kierunku obrotów konieczne było dołożenie  jeszcze jednego przekaźnika który załącza przekaźnik zmiany źródeł zasilania.
To wszystko, wielokrotnie wykonane testy potwierdziły prawidłowe działanie systemu.


Ale znając życie to okaże się iż od teraz powody do zerwania zawleczki już nie wystapią  



Wystąpią na 100%
Gratulacje ze działa, ale trochę drogo to chyba wyszło?


http://allegro.pl/avt1459-uklad-czasowy-i2668826483.html



jakby poszperał w tych AVT to znalazby chyba wszystko do rewersu, a jak by to samomemu pokompletowal to juz zupełna taniocha by była

2012-10-24 23:38 Temat: eCoal.pl » Detekcja przeciążenia i autorewers podajnika.
  darase Posty:
Stan dobra robota, moje uznanie
2012-10-24 23:44 Temat: eCoal.pl » Detekcja przeciążenia i autorewers podajnika.
  Stan Posty:
Dokładnie, tanio nie jest. Ja w zasadzie wykosztowałem się tylko na EPP620 i skrzynkę resztę miałem za free.
Tyle że EPP jest nie potrzebny, można zastosować jakiś znacznie tańszy nadprądowy, czasowe pasujące do układu można kupić na allegro za ok 40 zł plus zwykłe za ok 15 zł wychodzi ze skrzynką ok 300 zł,  czyli tyle ile ja dałem za EPP.
No cóż ale bycie prekursorem jest kosztowne