MateoKoc
|
Mariusz2403 napisał » 2022-12-04 19:42 witam od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne zachowanie Pieca. nie ważne czy straci napięcie poprzez wyłączenie sieci czy odłączenie wtyczki czy też wyłączenie pieca wyłącznikiem po ponownym uruchomieniu wyskakuje błąd w postaci alarmu pusty zasobnik. dzieje się to od czasu aktualizacji oprogramowania. dodane 2022-12-04 19:42dodam iż mój piec to ogniwo eko plus 16 Potwierdzam propozycję użytkownika Wiciu9. U mnie tak właśnie było. Wymiana baterii rozwiązała sprawę. |
|||
|
|
||||
|
tryt
|
Wojtal napisał » 2017-01-02 18:34 w dtr pisze: min temp. wody powrotnej 55 stopni C A na innym miejscu mówi pismo: "W celu zapewnienia optymalnej pracy kotła zaleca się utrzymywanie temperatury wody powracającej z instalacji kotła powyżej 45 stp C". DTR Ogniwo Eko Plus M pkt 3.2 |
|||
|
|
||||
|
login
|
Witam
mam ten sam problem bo kocioł jest za duży eko-plus 25kw w moim przypadku tylko dobrze się pali na ręcznym 5s podawanie , 38s przerwa , 36-40% dmuchawa w automacie też nie mogłem go ustawić pozdrawiam |
|||
|
|
||||
|
damiansky
|
dobra, dopytam mądrzejszych ode mnie co mam i wszystko opisze wg wiedzy
dodane 2017-01-05 19:28wg mojej lakonicznej wiedzy: piec ogniwo eko plus 25. moc nominalna 25 kw. Dwie pompy przy piecu: pompa CO i CWU. Parter 90m2 + garaż 35m2 z zakręconym grzejnikiem. Parter ogrzewany wyłącznie podłogówką. W pokoju na dole rozdzielacz do podłogówki i pompa mieszająca. Zawór skręcony do poziomu 30 stopni na podłogę. Piętro 120 m2. 6 pomieszczeń, 5 grzejników ( druga łazienka nietknięta więc grzejnika nie ma). W jednym pomieszczeniu rozdzielacz na grzejniki. Sory za dramatyczny poziom wiedzy, pierwszy raz budowałem dom, wcześniej miejskie ogrzewanie nie wymagalo ode mnie zadnej wiedzy. Jeśli informacji jest zbyt mało, proszę o zadanie pytań jak krowie na rowie bo inaczej mogę nie zrozumieć dodane 2017-01-05 19:34co do ustawień spalania: wcześniej mialem automat i palił identycznie 100 kg 3 doby. Przeszedłem na grupowe i zacząłęm zmieniać ustawienia spalania, stąd ten rozstrzał 45-70 % ale spalanie jest identyczne 100/3 dodane 2017-01-09 11:18brak odpowiedzi spowodowany jest niewystarczającymi informacjami? |
|||
|
|
||||
|
MateoKoc
|
Magmarjo napisał » 2021-10-30 21:15 W moim przypadku też mam piec 6 sezon i na razie idzie jak powinien na Retortowym i jest ok. Nie ma co kombinować bo można przekombinować też na początku chciałam inaczej ale mi się odechciało za dużo myślenia a ja babcia jestem mamy piec Ogniwa ECoal 16 Eko PlusAle na którym retorortowym? Wszystkie są retortowe. ![]() |
|||
|
|
||||
|
Milenamagdalena
|
Witam serdecznie. Z racji tego ze mam duzy nieocieplony budynek 260 m2 i ciaglach zmian temperatur na zewnetrz, ciagle zmieniam temp za zaworem 4d Co powoduje zmiany w ustawieniach grupowych. Nie radze sobie
Bardzo prosze o pomoc . Posiadam ogniwo Eko plus m 26 kw
|
|||
|
|
||||
|
Mariusz2403
|
witam
od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne zachowanie Pieca. nie ważne czy straci napięcie poprzez wyłączenie sieci czy odłączenie wtyczki czy też wyłączenie pieca wyłącznikiem po ponownym uruchomieniu wyskakuje błąd w postaci alarmu pusty zasobnik. dzieje się to od czasu aktualizacji oprogramowania. dodane 2022-12-04 19:42dodam iż mój piec to ogniwo eko plus 16 |
|||
|
|
||||
|
kapikp910i
|
Witam, proszę o podpowiedź co mam źle ustawione. Sterownik w trybie
automatycznym nie potrafi utrzymać stałej temperatury na kotle przy stałych odbiorach ciepła. Po osiągnięciu temperatury zadanej dalej podaje groszek i kręci dmuchawą co kończy się przejściem w podtrzymanie lub takim "zwolnieniem" podawania węgla i powietrza że temperatura ucieka mu 10-15 poniżej zadanej zanim się ogarnie. Dom 240m2 nie ocieplony, duża kubatura wysokość pomieszczeń około 4m +CWU. Kilka parametrów: czas podawania -4s korekta dmuchawy - -5% Temp zadana na kotle - 62C Temp zadana za zaworem 4 drogowym - pogodówka + harmonogram ale waha się pomiędzy 45-57C link do podglądu online - https://esterownik.pl/device/16119 |
|||
|
|
||||
|
BarKoc
|
Witam,
Posiadam piec ogniwo eko plus ze sterownikiem eCoal v3.5. Mam problem z połączeniem z Internetem i używaniem aplikacji. Do sterownika dociągnąłem przewód. Sterownik wykrywa połączenie wskazuje to tryb pracy Online. Sterownik wskazuje Adres IP: maska sieci: brama: jednak ID sterownika : 0 Konto jak widać mam już założone ale zatrzymałem się na instrukcji w miejscu gdzie trzeba wpisać adres IP w wyszukiwarkę. Wyszukiwarka nie potrafi niczego wyszukać. Z góry dziękuje za pomoc. |
|||
|
|
||||
|
sebus2526
|
||||
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.
mamy piec Ogniwa ECoal 16 Eko Plus