Wyniki wyszukiwania
posty użytkownika | ||||
|
||||
konto usunięte
![]() |
zbigmaz01 napisał » 2012-12-23 08:42 Wg. histogramu nadmuch jest odrobinę za niski. Prawda jest taka, że żadne kreski nie zastąpią zaglądnięcia do kotła.To ja tak to zrozumiałem i włączyłem min i max na 8kW i obserwacja Histogram ma "tylko" pomóc w dopasowaniu nadmuchu. W moim kotle spalanie było najlepsze, gdy długa kreska znajdowała się na lewo do środka, a krótkie na lewo od długiej, czyli teoretycznie z niewielkim nadmiarem wiatru. macut ładnie to opisał ![]() Aha... częste zaglądanie do kotła "psuje" kreski ![]() PS: Czy RBR ma na dmuchawie przysłonę ? |
|||
|
||||
PrzemekP
![]() |
W spalaniu grupowym ustalasz dwie moce MIN i MAX. Dla MIN ustawiasz moc dmuchawy i to samo robisz dla MAX.
histogramy pokazują kiedy zakończył się cykl i dorzucona została kolejna dawka paliwa. Jeżeli wysokie słupki są przy prawej krawędzi (prawa krawędź to prawa oś Y na wykresie)- świadczy to o tym, że algorytm nie wykrywa w założonym czasie dopalenia paliwa - świadczy to o zbyt małym nadmuchu Jeżeli wysokie słupki są przy lewej krawędzi (lewa krawędź to lewa oś Y na wykresie) - świadczy o zbyt dużym nadmuchu. Nic nie zmienia się jeżeli masz MIN i MAX ustawione na tą samą moc. Należy pamiętać, że nie jest to wyrocznia. Zarówno pojedyncze słupki bliżej prawej lub lewej strony nie pokazują złego spalania - najważniejsze jest to co na palniku. W niektórych przypadkach lepiej spala się gdy jest większy/mniejszy nadmuch - wtedy wysokie słupki będą przesunięte w lewo/prawo. Niemniej histogram jest jakimś wyznacznikiem pomagającym ustalić z jaką mocą ma pracować dmuchawa na mocy MIN i MAX. W twoim przypadku jest OK - po prawej i po lewej stronie jeżeli pojawiają się słupki są one niewysokie w porównaniu do słupków w środkowych częściach wykresu. |
|||
|
||||
krzy
![]() |
Włóż czujnik spalin do stałej temperatury. Najlepiej na poziomie 100°C lub wyżej by nie wyskoczyły alarmy w stylu zabrudzony czy wygaszony kocioł. I zobacz co zrobi algorytm. Gdzie ustawią się kreski na histogramie. Warunek stała temperatura na czujniku spalin. Algorytm bada jej trend, jak nie będzie zmian to algorytm nie powinien wyczuć dopalenia się węgla i dać zaprogramowaną zwłokę.
Tak przy okazji jedna kreska histogramu zbiera czasy postoju różniące się do 10s. |
|||
|
||||
janklos12
![]() |
mam takie ciekawe spostrzeżenie, mam dwa kotły jeden pracuje w automacie ecoal a drugi ust. spalanie grupowe palnik kwadratowy brucer-p 19kw histogram ok. popiół ok. ustawione 8/8kw 4 podawnia i dmuchawa 43%. zapotrzebowanie większe więc kocioł chodził cały czas. i teraz pytanie czy to możliwe by zmieniając tylko moc dmuchawy w zakresie 41-45% mieć cały czas dobry histogram i w popielniku ok. zmieniało się tylko zużycie opału.
|
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Lokalnie łączysz się ze sterownikiem ? W sumie dobrze że masz starszy ster, łatwo będzie Ci dobrać nadmuch dla spalania grupowego (histogram)
![]() |
|||
|
||||
rj1972
![]() |
Miałeś 59st. na kotle i 46 powrotu. Teraz masz 54st. i max. 40st powrotu. Daj mu 60st jak radzą i powrót będzie prawie w normie. Jak widać temp. spalin taka sama przy 59st. była jak obecnie przy 54st. więc za wiele nie stracisz przy tym grupowym o ile go będziesz chciał pociągnąć dłużej. Ciekawe że maż domek ok. 200m i podajesz tylko 35st. Również ciekawe że kociołek masz teraz ustawiony na 12kW/16kW a wg histogramu (wiem, wiem że z histogramu się śmieją ale w końcu coś obrazuje) i tak idzie tylko na 12kW. Jeśli masz faktycznie takie małe zapotrzebowanie na ciepło przy takiej powierzchni to go ustaw 8/12kW i dobierz odpowiednio dmuchawę. Dla 8kW proponowałbym również ilość powtórzeń 5. Z opcją ochrony powrotu przez 4D też by pewnie dało dobre efekty bo nie za wiele puszczasz ciepła na dom. Więcej na kotle więcej na powrocie bo zawór i tak rzadko przekracza 50%. Ale jak w ustawieniach CO1 byś go ograniczył do 55% - 60% to by nie zaszkodziło. W ecoalu aż nie wiarygodne jaka była niska spalina i wysoka temp. kotła. Może Twój opał nie jest taki idealny po nowym zakupie. Teraz różne cuda się dzieją w tej kwestii - mieszają z czego się da. dodane 2021-12-18 21:24PS. Nie mam M-ki ale wydaje mi się, że te szamotki w cale nie są głupie. Może u co niektórych się to nie sprawdza ale ja bym się zastanowił nad ich demontażem. Jeśli kocioł jest na gwarancji to jest to ingerencja w konstrukcję. ![]() ![]() dodane 2021-12-18 21:38A jeszcze bym dopytał ile masz grzejników w swoim domu? 200m powierzchni to nie mało ale może mała instalacja. A może podłogówka? |
|||
|
||||
kalisz2
![]() |
VERB napisał » 2016-02-22 13:54 Po co ustawiać parametry dla mocy 12kW a w ostateczności ustawiać min na 8kW a max na 16kW skoro kocioł będzie pracował albo na ustawieniach dla 8kw lub dla 16kw, przecież kocioł nie pracuje na pośrednich wartościach. Z tego co wyczytałem to możliwości mamy tylko takie jak: min i max takie samo np 8kw lub min 8kw max 12kw lub min 8kw max 16kw lub min 12kw max 16kw. czy dobrze to rozumie? Jeżeli zasiałem niepotrzebny zament moim wpisem to sorki.Lokalnie łączysz się ze sterownikiem ? W sumie dobrze że masz starszy ster, łatwo będzie Ci dobrać nadmuch dla spalania grupowego (histogram) ![]() |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Z histogramu wynika ,że za mocno dmuchasz . Moja propozycja zmniejsz nadmuch i zobacz co się będzie działo na palniku i histogramie ,ale tak po dobrych paru godzinach.
pozdrawiam |
|||
|
||||
sonics007
![]() |
pouzivam kotel ecoterm 19kw palivo pouzivam cierne uhlie ekohrasok 27-29MJ
neviem nastavit retor grupove neviem kde je histogram kto my pomoze
|
|||
|
||||
czaniec-skam-p17kw
![]() |
janklos12 napisał » 2016-02-08 22:24 mam takie ciekawe spostrzeżenie, mam dwa kotły jeden pracuje w automacie ecoal a drugi ust. spalanie grupowe palnik kwadratowy brucer-p 19kw histogram ok. popiół ok. ustawione 8/8kw 4 podawnia i dmuchawa 43%. zapotrzebowanie większe więc kocioł chodził cały czas. i teraz pytanie czy to możliwe by zmieniając tylko moc dmuchawy w zakresie 41-45% mieć cały czas dobry histogram i w popielniku ok. zmieniało się tylko zużycie opału. a czym palisz jesli mozna wiedziec |