Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2016-12-15 18:57 Temat: eCoal.pl » PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA
  marekch2 Posty:
Na początek chciałem się przywitać, jestem Marek z Gliwic.
Dołączyłem do szanownego grona użytkowników kotła Ogniwo i sterownika ecoal.
Mam kocioł Ogniwo Eko plus i sterownik ecoal 3.5. Wszystkie czujniki podłączone, zawór i siłownik 4D Afriso, dom stare budownictwo , z cegły, nie ocieplony, dwa poziomy, powierzchnia grzania ok. 120m2 i boljer 120l.
Myślę, że dokonałem dobrego wyboru, bo kociołek się dobrze spisuje jak na pierwsze tygodnie pracy.
Oczywiście nabieram doświadczenia i chętnie wysłucham porad doświadczonych palaczy.
Na razie korzystam z pomocy serwisu, tu wielki szacun, serwis sterowników ecoal jest bardzo dobry, kontakt natychmiastowy i rady bardzo fachowe. Inni producenci niech się od nich uczą.
To na tyle słodzenia, teraz chciałbym prosić o rady do dalszego poznawania ustawień sterownika.
Na razie z auto przeszedłem na grupowe, chciałbym przejść na ręczne, lecz mam za małe doświadczenie.
Oczywiście czytam forum i poznaję tajniki trudnego palenia węglem.
Chętnie porozmawiam również telefonicznie, np. mogę pomóc jak ustawić router klienta do pieca, aby nie ciągnąć kabli do głównego routera.
Mój kocioł jest dostępny jako: kotlownia_Michala500
Pozdrawiam 
2012-12-24 10:39 Temat: eCoal.pl » Spalanie grupowe
  konto usunięte Posty:
jumper313 napisał » 2012-12-24 09:28
a czy brudzenie sadza mojego kotła może byc spowodowane małym przekrojem komina? mam kocioł ogniwo eko plus 16 a komin 16x16 z pełnej cegły(stary dom) a wysoki komin jest na jakieś 9m.

Komin wysoki, ciąg powinien być wystarczający o ile kanał jest ciepły. Co do przekroju, nie powiem bo się nie znam.
Co, gdy jeszcze zwiększasz moc nadmuchu ? Produkuje kalafiory ?

2022-12-05 14:24 Temat: Nowa usługa » alarm pustego zasobnika
  MateoKoc Posty:
Mariusz2403 napisał » 2022-12-04 19:42
witam 
od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne zachowanie Pieca.
nie ważne czy straci napięcie poprzez wyłączenie sieci czy odłączenie wtyczki czy też wyłączenie pieca wyłącznikiem po ponownym uruchomieniu wyskakuje błąd w postaci alarmu pusty zasobnik. dzieje się to od czasu aktualizacji oprogramowania.
dodane 2022-12-04 19:42dodam iż mój piec to ogniwo eko plus 16


Potwierdzam propozycję użytkownika Wiciu9. U mnie tak właśnie było. Wymiana baterii rozwiązała sprawę.
2021-10-30 22:33 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ceny opału a najbardziej ekonomiczny tryb spalania
  MateoKoc Posty:
Magmarjo napisał » 2021-10-30 21:15
W moim przypadku też mam piec 6 sezon i na razie idzie jak powinien na Retortowym i jest ok.
Nie ma co kombinować bo można przekombinować też na początku chciałam inaczej ale mi się odechciało za dużo myślenia a ja babcia jestem mamy piec Ogniwa ECoal 16 Eko Plus


Ale na którym retorortowym?
Wszystkie są retortowe.
2016-12-17 18:51 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Typ kotła w sterowniku i poziom węgla w zasobniku
  pawel3 Posty:
Proszę wybrać typ kotła w którym jest nazwa "M" > Ogniwo Eko Plus 25M 
2016-12-17 15:28 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Typ kotła w sterowniku i poziom węgla w zasobniku
  Fazy Posty:
Witam!                                                                                                                                                                                                                  Posiadam piec EKO PLUS M 14kw jaki typ kotła wybrac w sterowniku skoro teogo modelu niema  zeby pracował jak najlepiej?
2022-12-04 19:42 Temat: Nowa usługa » alarm pustego zasobnika
  Mariusz2403 Posty:
witam 
od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne zachowanie Pieca.
nie ważne czy straci napięcie poprzez wyłączenie sieci czy odłączenie wtyczki czy też wyłączenie pieca wyłącznikiem po ponownym uruchomieniu wyskakuje błąd w postaci alarmu pusty zasobnik. dzieje się to od czasu aktualizacji oprogramowania.

dodane 2022-12-04 19:42dodam iż mój piec to ogniwo eko plus 16
2022-12-02 08:37 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Połączenie z siecią
  BarKoc Posty:
Witam,

Posiadam piec ogniwo eko plus ze sterownikiem eCoal v3.5.
Mam problem z połączeniem z Internetem i używaniem aplikacji.
Do sterownika dociągnąłem przewód. Sterownik wykrywa połączenie wskazuje to tryb pracy Online.
Sterownik wskazuje 
Adres IP:
maska sieci:
brama:

jednak ID sterownika : 0

Konto jak widać mam już założone ale zatrzymałem się na instrukcji w miejscu gdzie trzeba wpisać adres IP w wyszukiwarkę. Wyszukiwarka nie potrafi niczego wyszukać.

Z góry dziękuje za pomoc.

2023-12-07 18:54 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Pomoc w ustawieniach pieca Ogniwo Eko PluS M 20 kW
  Kruszyna86 Posty:
Witam. Przepraszam, że zakładam nowy temat, ale przeglądnąłem mnóstwo tematów na tym forum oraz innych i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na moje wątpliwośći i pytania. Ogrzewam dwukondygnacyjny, słabo cieplony, stary dom. Grzejniki stare żeliwne. W domu temperatura oscyluje w granicach 23 stopni i jest to dla mnie temperatura jak najbardziej komfortowa. Piec pełni tylko funkcję CO, gdyz ciepłą wodę mam z bojlera elektrycznego. Poprzedniej zimy paliłem w trybie automatycznym-retortowym, jednakże skuszony oszczędnością (wydłużeniem czasu pracy kotła na jednym zasypie węgla) przeszedłem na trym automatyczny-eCoal. Temperatura zadana pieca to 65 stopni. Pozoztałe nastawy:

korekta dmuchawy +2
czas podawania 4 sek.

Po godzinnej pracy zauważyłem, że temperatura pieca cały czas oscyluje w granicach 65 +/- 1 stopni. Wentylator cały czas pracuje co mnie troszkę niepokoi, gdyż paląc w poprzednim trybie kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączał się(w sensie wentylator). Czy tak powinno być? Czy to normalne?

Druga sprawa dotyczy prawdopodobnie niskiej temperaturze powrotu, której ochrone mam ustawioną na 50 stopni. Nigdy nawet nie zbliżyłem się do tej wartości, a obecnie oscyluje w granicach 42,5 stopnia. Ochronę powrotu mam ustawioną na pompę mieszającą (tak mam od dnia instalacji kotła). Czy coś robię nie tak, czy muszę zmienić jakieś ustawienia w piecu? Schemat swojej instalacji CO mam najprawdopodobniej udostępniony Proszę o "proste i łopatologiczne" odpowiedzi. Dziękuje za wyrozumiałość.

PS. Spalam ekogroszek "Wesoła".
2021-12-30 21:26 Temat: eSterownik.pl » Płomień
  sebus2526 Posty:
Koledzy dlaczego płomień mam przeważnie z jednej strony? Nie widziałem jeszcze żeby był kiedyś po drugiej. Ogniwo eko plus m. 
dodane 2021-12-30 21:26
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.