2024-10-12 19:07 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » tryb lato - wygaszenie kołta w grzaniu
  Dawidos19 Posty:
mnich napisał » 2024-04-03 15:24
Parametry zmienione, proszę obserwować. 
Lista zmian w zakładce zdarzenia. 



po aktualizacji sterownika w zakładce typ kotła nie ma do wyboru tego,który mam (ogniwo eko plus 25 kw) jaki zatem typ kotła mam wybrać?
2023-08-19 21:47 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Zrywająca się zawleczka.
  w0jci0l Posty:
Odgrzeję trochę ten temat.
U mnie na Ogniwo Eko Plus M 26 również zaczął się włączać alarm zerwanej zawleczki pomimo, że zawleczka jest cała i ślimak normalnie pracuje. Zmieniałem odległość czujnika od magnesu ale nic nie pomaga.

I teraz pytanie. Zauważyłem że magnes nie "przyciąga" tej końcówki czujnika, która "spotyka" się z magnesem (a sam magnes przyciąga inne elementy metalowe). Czy może być tak że ta końcówka czujnika się rozmagnesowała? Czy źle rozumuję i czujnik sygnał pobiera z magnesu ale razem nie oddziałują na siebie plus/minus?
2022-12-30 20:23 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Nie widać ID sterownika oraz globusa pomimo połączenia z kablem Ethernet
  kubakaczmarczyk Posty:
Dzisiaj zamontowano nam nowy piec Ogniwo Eko Plus M 26 kW i po podłączeniu do niego internetu nie widać globusa który ma rzekomo informować o stanie połączenia z internetem oraz ID sterownika nie ma żadnego numeru. Po wpisaniu IP w przeglądarce można normalnie zarządzać piecem natomiast nie można dodać urządzenia na stronie esterownik (pisze, że nie znaleziono takiego urządzenia). Proszę o pomoc jeżeli jest takowa możliwa.
2022-01-02 22:22 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Witam problem z ustawieniami
  trzynastka Posty:
Po proszę pomoc w ustawieniach jestem zielony 

dodane 2022-01-02 22:18Nie wiem jakie ustawienia lepsze bo się na tym nie znam
dodane 2022-01-02 22:19Pięć ogniwo eko plus 20 kw dom nie ocieplony 160 m
dodane 2022-01-02 22:22Jakie spalanie grupowe ecoal czy ręcznnene cz 
dodane 2022-01-02 22:22Bardzo proszę o jakąś porade
2022-12-13 10:54 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » OGNIWO EKO PLUS+ 25kw + Ecoal 3.5 w Automacie + Karlik
  hszkrobol Posty:
Cześć wszystkim.
Mam trochę zagwozdkę co do poprawnych ustawień trybu ECoal w moim sterowniku.
Ogólnie posiadam kocioł Ogniwo 25kW, a do ogrzania jakieś 280m nieocieplonej chałupy.
Ochronę powrotu ustawiłem za pomocą pompy CWU, bo przy ochronie przez 4D strasznie spadała temp na obieg CO, co przy coraz większym zimnie nie było komfortowe.

Wyczytałem gdzieś, że jeżeli Karlik się spieka to należy zmniejszać dmuchawę, tak więc korekta jest już na -7 ale ciągle w popiele sporo popcornu.

Dodatkowo wykresy temp powrotu i temp za zaworem CO wyglądają na jakoś strasznie postrzępione. Czy coś jeszcze z tym jestem w stanie zrobić, żeby poprawić jakość spalania, jak i pobór opału?

Sterownik udostępniony - jeżeli jakaś mądra głowa jest w stanie szepnąć coś na ucho co mógłbym poprawić to byłbym bardzo wdzięczny!

Pozdrawiam!
2022-12-12 11:05 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ogniwo eko plus+ 25kw pomoc w ustawieniach
  marcin88 Posty:
Cześć.
Juz 2 sezon grzeje dom kotłem OEP+ 25kw.
Już i w tamtym roku jak i w tym bawię się z ustawieniami pieca. 
Aktualnie to co jest dla mnie problemem to spalanie (jego ilość).
Najpierw opiszę swój dom:
Całość do grzania wraz z budynkiem gospodarczym to około 320m2. Aktualnie, aby zaoszczędzić bardzo drogiego opału nie ogrzewam ostatniej kondygnacji. Wiec z 320m2 robi się około 250.
Dom ocieplony, dach również. To wszystko było robione sporo czasu temu i z pewnościa nie spełnia aktualnych standardów. W domu w sumie 24 okna, kaloryferów z 20 szt (aktualnie grzeje z 15szt).
Podłogówka w kuchniach i łazienkach. W sumie około 50m2.

Co zauważyłem od praktycznie początku palenia i co udało mi się ostatnio zmienić/osiagnąć (nie wiem czy to dobrze czy źle):
1) Na początku gdy jeszcze temp były ok piec przechodził w potrzymanie. Aby zbyt mocno nie wychładzał temp ustawiłem potrzymanie tak, aby po 3-4 minutach podał paliwo x3 z silła nadmuchu 60%. Szczerze w zależnosci od temp różnie to bywało i aktualnie odszedłem od tego rozwiązania.
Aktualnie piec prawie w ogóle nie przechodzi w tryb podtrzymania. Wykres jest w miare "spokojny" tzn bez tzw piły jedynie wieczorami jak korzysta się z CWU i kocioł przechodzi w priorytet.
Czy to dobrze aby piec w trybie eCoal ciągle szedł w trybie grzania czy może jednak próbować dostroić go do podtrzymania? Jeśli tak to oprócz ilości podanego paliwa i korekty dmuchawy nic nie jestem w stanie innego zmienić.

2) Aktualnie temp spalin jest wysoka bo kocioł nie był już prawie 4 tygodnie czyszczony. Zabieram się za to w ciągu najbliższych dni. Jednak temp podajnika jest bardzo niska. Nawet 20C. Niby spoko, nie trzeba się martwić jednak jeszcze kilka tygodni temu i rok temu oscylowała w okolicach 30C. Nie wiem czy to może mieć jakis wpływ na działanie pieca, ale to zauważyłem więc piszę.

3) Opał niby z Polski, z lokalnego składu kupowany w kwietniu-maju tego roku. Niby 27MJ. Rok temu paliłem Pieklorzem, w tym roku z wiadomych względów nie udało się go zakupić.
150kg zasypane do podajnika wystarczy na 3 dni. A jak pisałem wcześniej, nie ogrzewam 100% całego domu.
Chce Was poprosić o podanie mi przykładowych ustawień dla trybu grupowego. Może tutaj coś uda się zbić?

Na pewno sporo pobiera CWU które jest ustawione na 40C a wieczorem na pare godzin na 45C. Co jakiś czas piec dogrzewa CWU. Za jakiś czas wyjeżdżam na kilka dni i jeśli tak pójdzie, będę musiał CWU przełączyć na grzałke elektryczną bo po 3 dniach nikt mi nie dosypie węgla a żona z małymi dziećmi mnie udusi

Panowie (i Panie ) poradzicie?
Może obniżyć temp kotla z 60C na mniej?
Może faktycznie olać CWU i grzać grzałką?
Może ziwkeszyć ilość podawania wegla na np 10 sekund? Ale tutaj znowu może go być po prostu zbyt dużo, czy się dobrze wypali?
Moze wlaczyc grzanie tej ostatniej kondygnacji? Glowice i tak sa ustawione na II aby tylko bylo bo nikt tam nie mieszka. Spalanie sie na pewno zwiekszy
Może temp powrotu obniżyć z 40C na mniej? Generalnie mało kiedy spada poniżej 50C więc nie wiem czy to coś zmieni.
Wszystkie pompki na I biegu. Grzejniki ciepłe, podłogówka ok, woda CWU elegancka tylko ta ilość...

Co 2 dni 2 wiadra popiołu. Co 3 dni zasyp 150kg opału. Troche średnio moim zdaniem
2022-01-05 07:25 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Tryb eCoal i dziwna praca CWU
  marcin88 Posty:
Cześć.
Od jakiegoś czasu palę w eCoal. Kocioł ogniwo eko plus+ 25kw.
Zauważyłem, że mój piec wieczorami w godzinach 20-22 gdy wszyscy 4 domownicy biorą prysznic/kapią się w wannach potrzebuje bardzo dużo czasu aby nagrzać bojler 140l.
Staram się wieczorami schodzić do piwnicy i włączać grzałke z bojlera na te 2 godziny aby piec miał troche lżej. Dziś w nocy natomiast zapomniałem grzałke odłączyć. Chodziła cały czas aż do teraz. 
Co w związku z tym zauważyłem:
1) Piec od około 21:00 do 7:00 bardzo często podchodził w tryb potrzymania. Trwał on krótko, zwykle kilka minut ale wcześniej w ciągu 24 godzin (bez grzałki) w potrzymaniu był może z 5 razy tak tutaj w ciągu całej nocy (10 godzin) kilkanaście.
2) Wykres szczególnie temp spalin jest dużo ciekawszy, płynny a sama temp spalin jest po prostu niższa. Postaram się wrzucić zdjęcia.
Zaznaczam, że mam ustawiony na CWU programator który w nocy obniża mi temp do 45C, w dzien utrzymuje 50C no a dzisiejszej nocy z grzałką na full było około 60C.

Już jakiś czas temu myślałem nad tym, czy ten bojler 140l nie jest po prostu za mały na takie użytkowanie. Jak pisałem wcześniej między 20 a 22 4 osoby idą pod prysznic, wanna i z 140l ciepłej wody bez problemu 100 litrów jest zużywane raz dwa. Czy Waszym zdaniem zmiana pojemności coś pomoże?
Co możecie napisać na temat wykresów? Czy grzałka mogła spowodować taką moim zdaniem korzystną różnicę?



2018-06-02 17:44 Temat: eCoal.pl » Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła
  konto usunięte Posty:
karoka65 napisał » 2018-06-02 11:16
Radek_Skoczow_EKO_PLUS_10 napisał » 2018-05-31 13:15



 Ponad 50%-60%(w zależności od roku) energii jest produkowana w 4m-ce czyli 33%roku, więc w okresie letnim przy comiesięcznym rozliczeniu może wystąpić nadwyżka (po bilansie) i wtedy oddajemy ją w gratisie energetyce, zamiast zużyć ją w zimie.

Jeśli tak by to wyglądało to jest bardzo do doo..y takie rozliczanie mija się z celem, zatem najkorzystniej rozliczenie roczne?





W takim przypadku kto by się pakował w fotowoltaikę? Ale dobrze że mamy inny sposób rozliczania i na odebranie energii mamy 365 dni, dopiero po tym czasie przepada.
2021-12-31 11:02 Temat: eCoal.pl » PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA
  Marcel85120 Posty:
Witam wszystkich serdecznie. Jak żegnać stary rok to z przytupem
. Posiadam pięć ogniwo eko plus + 25Kw. Po wymianie pieca wszystko działało sprawnie do dzisiaj rana.
Temperatura pieca zadana 60 stopni, przebija do 78.stopni. Na powrocie 98 stopni. Za zaworem 4D zadana 52 stopnie
Zamontowany siłownik zaworu 4D. Co może być przyczyną takiego przebicia temperatury. Grzanie w trybie Ecoal
Pierwszy raz od 4 miesięcy stało się coś takiego. W trybie ręcznymi zasterowalem otwarcie zaworu 4D do pełnego otwarcia i temperaturę powrotu oddałem na kaloryfery. 
2022-12-10 00:25 Temat: eSterownik.pl » Dobór pompy mieszającej dla pieca Ogniwo Eko Plus 14 kW
  jandomm Posty:
Witam. 
Jestem w trakcie wymiany zaworu trójdrożnegi i przerabiam instalację aby dołożyć pompę mieszającą.
Moje pytanie :::
- jaką pompę polecacie ??????
( aby była o rozstawie 180 mm , jak i też pod śrubunek do pompy 6/4" i oczywiście mała moc - ekonomiczna)