plake
|
Dzień dobry. Mam eko plus M 14 E. Teraz zaczyna czwarty sezon. Dzisiaj uruchomiłem go po letniej przerwie. Normalnie rozpaliłem jak zawsze i po przełączeniu na tryb AUTOMATYCZNY kocioł się rozgrzał i wydawało mi się że działa poprawnie. Po około kilkudziesięciu minutach zauważyłem że wyświetlacz nie pokazuje mi temperatury zadanej CWU. Piec był rozgrzany. Przy przechodzeniu z trybu RĘCZNEGO na AUTOMATYCZNY zamiast pompy obiegowej (podającej ciepło na grzejniki) uruchamia się pompa CWU i automatycznie zamyka się zawór 4 drożny. Próbowałem wyłączać i włączać sterownik ale nic nie pomogło po pewnym czasie pojawiła się zadana temperatura CWU i piec zaczął pracować normalnie ale nie trwało to długo (może 15 minut). Zdesperowany przywróciłem ustawienia fabryczne ale to nie pomogło. Cały czas jak przechodzę z trybu RĘCZNEGO w AUTOMATYCZNY to wyłącza się pompa obiegowa i uruchamia się pompa od CWU. Już zaczynam myśleć że mam awarię sterownika. Proszę o poradę. Z góry dziękuję Pozdrawiam Piotr dodane 2024-10-12 20:01Zdjęcia mojego sterownika dodane 2024-10-12 20:02 ![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
||||
|
Krzepow
|
Witam
Piec Ogniowo eko plus Dmuchawa chyba padła. Tzn. włączę piec w tryb AUTO , podajnik pracuje a dmuchawa tylko "buczy". Wyłączę piec z trybu AUTO, dmuchawę włączę ręcznie i zaczyna kręcić. Czasami też nie chce się włączyć ręcznie i buczy. Czy przyczyną tego jest kondensator? Stało się to w nocy, teraz nie jestem w stanie odczytać żadnych danych z tabliczek , nalepek bo jestem w pracy. Czy może być inna przyczyna? Krótko mówiąc dmuchawa buczy i nie kreci . |
|||
|
|
||||
|
Joaska83
|
Witam od trzech tygodni jestem posiadaczem kotła Eko plus m 26kw opalany jest węglem brunatnym z Czech. Dom nie ocieplony ale grube mury, powierzchnia do opalenia to 220metrów oraz 17 kaloryferów. Chodzi mi o pomoc w optymalnych ustawieniach i pokazaniu w jakich obszarach należy je zmieniać. Teraz wiadomo jest ciepło przy 8 stopniach na zewnątrz mamy 22 w środku. Przy mrozach robiły się straszny spiek, teraz spalanie wygląda na dobre.
Temp na piecu 55 stopnie Na zaworze 40 stopni Teraz jesteśmy na ustawieniach resortowe-grupowe moc minimalna 12kw max 25kw Moc dmuchawy dla 25kw to 43% przy 5 powtórzeniach. Histereza ustawiona na 1 stopień Tryb podtrzymania czas pracy podajnika to 5 sekund, postoju 40 minut. Krótka przerwa to 90 sekund przy 1 powtórzeniu Moc dmuchawy w trybie podtrzymania to 33%. Pytaniem drugie czy zostać w tym trybie czy zacząć ustawiać ręcznie. Z góry dziękuję za pomoc. |
|||
|
|
||||
|
Dawidos19
|
mnich napisał » 2024-04-03 15:24 Parametry zmienione, proszę obserwować. Lista zmian w zakładce zdarzenia. po aktualizacji sterownika w zakładce typ kotła nie ma do wyboru tego,który mam (ogniwo eko plus 25 kw) jaki zatem typ kotła mam wybrać? |
|||
|
|
||||
|
w0jci0l
|
Odgrzeję trochę ten temat.
U mnie na Ogniwo Eko Plus M 26 również zaczął się włączać alarm zerwanej zawleczki pomimo, że zawleczka jest cała i ślimak normalnie pracuje. Zmieniałem odległość czujnika od magnesu ale nic nie pomaga. I teraz pytanie. Zauważyłem że magnes nie "przyciąga" tej końcówki czujnika, która "spotyka" się z magnesem (a sam magnes przyciąga inne elementy metalowe). Czy może być tak że ta końcówka czujnika się rozmagnesowała? Czy źle rozumuję i czujnik sygnał pobiera z magnesu ale razem nie oddziałują na siebie plus/minus? |
|||
|
|
||||
|
kubakaczmarczyk
|
Dzisiaj zamontowano nam nowy piec Ogniwo Eko Plus M 26 kW i po podłączeniu do niego internetu nie widać globusa który ma rzekomo informować o stanie połączenia z internetem oraz ID sterownika nie ma żadnego numeru. Po wpisaniu IP w przeglądarce można normalnie zarządzać piecem natomiast nie można dodać urządzenia na stronie esterownik (pisze, że nie znaleziono takiego urządzenia). Proszę o pomoc jeżeli jest takowa możliwa.
|
|||
|
|
||||
|
trzynastka
|
Po proszę pomoc w ustawieniach jestem zielony
dodane 2022-01-02 22:18Nie wiem jakie ustawienia lepsze bo się na tym nie znam dodane 2022-01-02 22:19Pięć ogniwo eko plus 20 kw dom nie ocieplony 160 m dodane 2022-01-02 22:22Jakie spalanie grupowe ecoal czy ręcznnene cz dodane 2022-01-02 22:22Bardzo proszę o jakąś porade |
|||
|
|
||||
|
marcin88
|
Cześć.
Od jakiegoś czasu palę w eCoal. Kocioł ogniwo eko plus+ 25kw. Zauważyłem, że mój piec wieczorami w godzinach 20-22 gdy wszyscy 4 domownicy biorą prysznic/kapią się w wannach potrzebuje bardzo dużo czasu aby nagrzać bojler 140l. Staram się wieczorami schodzić do piwnicy i włączać grzałke z bojlera na te 2 godziny aby piec miał troche lżej. Dziś w nocy natomiast zapomniałem grzałke odłączyć. Chodziła cały czas aż do teraz. Co w związku z tym zauważyłem: 1) Piec od około 21:00 do 7:00 bardzo często podchodził w tryb potrzymania. Trwał on krótko, zwykle kilka minut ale wcześniej w ciągu 24 godzin (bez grzałki) w potrzymaniu był może z 5 razy tak tutaj w ciągu całej nocy (10 godzin) kilkanaście. 2) Wykres szczególnie temp spalin jest dużo ciekawszy, płynny a sama temp spalin jest po prostu niższa. Postaram się wrzucić zdjęcia. Zaznaczam, że mam ustawiony na CWU programator który w nocy obniża mi temp do 45C, w dzien utrzymuje 50C no a dzisiejszej nocy z grzałką na full było około 60C. Już jakiś czas temu myślałem nad tym, czy ten bojler 140l nie jest po prostu za mały na takie użytkowanie. Jak pisałem wcześniej między 20 a 22 4 osoby idą pod prysznic, wanna i z 140l ciepłej wody bez problemu 100 litrów jest zużywane raz dwa. Czy Waszym zdaniem zmiana pojemności coś pomoże? Co możecie napisać na temat wykresów? Czy grzałka mogła spowodować taką moim zdaniem korzystną różnicę? ![]() ![]() |
|||
|
|
||||
|
hszkrobol
|
Cześć wszystkim.
Mam trochę zagwozdkę co do poprawnych ustawień trybu ECoal w moim sterowniku. Ogólnie posiadam kocioł Ogniwo 25kW, a do ogrzania jakieś 280m nieocieplonej chałupy. Ochronę powrotu ustawiłem za pomocą pompy CWU, bo przy ochronie przez 4D strasznie spadała temp na obieg CO, co przy coraz większym zimnie nie było komfortowe. Wyczytałem gdzieś, że jeżeli Karlik się spieka to należy zmniejszać dmuchawę, tak więc korekta jest już na -7 ale ciągle w popiele sporo popcornu.
Dodatkowo wykresy temp powrotu i temp za zaworem CO wyglądają na jakoś strasznie postrzępione. Czy coś jeszcze z tym jestem w stanie zrobić, żeby poprawić jakość spalania, jak i pobór opału? Sterownik udostępniony - jeżeli jakaś mądra głowa jest w stanie szepnąć coś na ucho co mógłbym poprawić to byłbym bardzo wdzięczny! Pozdrawiam! |
|||
|
|
||||
|
marcin88
|
Cześć.
Juz 2 sezon grzeje dom kotłem OEP+ 25kw. Już i w tamtym roku jak i w tym bawię się z ustawieniami pieca. Aktualnie to co jest dla mnie problemem to spalanie (jego ilość). Najpierw opiszę swój dom: Całość do grzania wraz z budynkiem gospodarczym to około 320m2. Aktualnie, aby zaoszczędzić bardzo drogiego opału nie ogrzewam ostatniej kondygnacji. Wiec z 320m2 robi się około 250. Dom ocieplony, dach również. To wszystko było robione sporo czasu temu i z pewnościa nie spełnia aktualnych standardów. W domu w sumie 24 okna, kaloryferów z 20 szt (aktualnie grzeje z 15szt). Podłogówka w kuchniach i łazienkach. W sumie około 50m2. Co zauważyłem od praktycznie początku palenia i co udało mi się ostatnio zmienić/osiagnąć (nie wiem czy to dobrze czy źle): 1) Na początku gdy jeszcze temp były ok piec przechodził w potrzymanie. Aby zbyt mocno nie wychładzał temp ustawiłem potrzymanie tak, aby po 3-4 minutach podał paliwo x3 z silła nadmuchu 60%. Szczerze w zależnosci od temp różnie to bywało i aktualnie odszedłem od tego rozwiązania. Aktualnie piec prawie w ogóle nie przechodzi w tryb podtrzymania. Wykres jest w miare "spokojny" tzn bez tzw piły jedynie wieczorami jak korzysta się z CWU i kocioł przechodzi w priorytet.Czy to dobrze aby piec w trybie eCoal ciągle szedł w trybie grzania czy może jednak próbować dostroić go do podtrzymania? Jeśli tak to oprócz ilości podanego paliwa i korekty dmuchawy nic nie jestem w stanie innego zmienić. 2) Aktualnie temp spalin jest wysoka bo kocioł nie był już prawie 4 tygodnie czyszczony. Zabieram się za to w ciągu najbliższych dni. Jednak temp podajnika jest bardzo niska. Nawet 20C. Niby spoko, nie trzeba się martwić jednak jeszcze kilka tygodni temu i rok temu oscylowała w okolicach 30C. Nie wiem czy to może mieć jakis wpływ na działanie pieca, ale to zauważyłem więc piszę. 3) Opał niby z Polski, z lokalnego składu kupowany w kwietniu-maju tego roku. Niby 27MJ. Rok temu paliłem Pieklorzem, w tym roku z wiadomych względów nie udało się go zakupić. 150kg zasypane do podajnika wystarczy na 3 dni. A jak pisałem wcześniej, nie ogrzewam 100% całego domu. Chce Was poprosić o podanie mi przykładowych ustawień dla trybu grupowego. Może tutaj coś uda się zbić? Na pewno sporo pobiera CWU które jest ustawione na 40C a wieczorem na pare godzin na 45C. Co jakiś czas piec dogrzewa CWU. Za jakiś czas wyjeżdżam na kilka dni i jeśli tak pójdzie, będę musiał CWU przełączyć na grzałke elektryczną bo po 3 dniach nikt mi nie dosypie węgla a żona z małymi dziećmi mnie udusi ![]() Panowie (i Panie ) poradzicie?Może obniżyć temp kotla z 60C na mniej? Może faktycznie olać CWU i grzać grzałką? Może ziwkeszyć ilość podawania wegla na np 10 sekund? Ale tutaj znowu może go być po prostu zbyt dużo, czy się dobrze wypali? Moze wlaczyc grzanie tej ostatniej kondygnacji? Glowice i tak sa ustawione na II aby tylko bylo bo nikt tam nie mieszka. Spalanie sie na pewno zwiekszy Może temp powrotu obniżyć z 40C na mniej? Generalnie mało kiedy spada poniżej 50C więc nie wiem czy to coś zmieni. Wszystkie pompki na I biegu. Grzejniki ciepłe, podłogówka ok, woda CWU elegancka tylko ta ilość... Co 2 dni 2 wiadra popiołu. Co 3 dni zasyp 150kg opału. Troche średnio moim zdaniem |
|||
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.





jedynie wieczorami jak korzysta się z CWU i kocioł przechodzi w priorytet.
) poradzicie?