Wyniki wyszukiwania
| posty użytkownika | ||||
|
|
||||
|
mis_dj
|
Również mam problem ze statystyką. Wcześniej w lutym używałem stary miał 0,27kg/min zasyp 180kg. Czas na podajniku około650min. Wszystko było w porządku Statystyki w miarę się zgadzały
Teraz po zakupie ekogroszku zmieniłem ustawienie na 0,175kg/min (oczywiście po sprawdzeniu i przeliczeniu danych z próbnego zasypu) zasypuję groszek ~140kg i ciągle przy 650minutach załącza się alarm "pusty zasobnik" a w podajniku groszku jest jeszcze 20-25kg. Usunąłem z histori stary zakup paliwa i nic się nie zmieniło. Czy mam usunąć całą historię żeby właściwie podawał? dodane 2017-12-28 15:20Już znalazłem przyczynę. Czas do opróźnienia podajnika miałem 650min. Po zmienia na 800min. wszystko jest w porządku. Pozdrawiam. |
|||
|
|
||||
|
ledsezelim
|
leON22 napisał » 2023-02-14 20:50 Ok, to ja poproszę o : 1 ) Dodanie wykresu temp.zew.do wykresu statystyk. 2 ) Możliwość ustawienia histerezy temp.za zaworem 4D co 0.5st, czyli 0, 0.5, 1 itd... 3) tryb grupowo-ręczny ( wszystko jak w grupowym z możliwością zmiany czasu między podaniami który w trybie grupowym jest taki sam dla każdej mocy i wynosi 20 s ) Z góry thx za dodanie w/w propozycji w następnych aktualizacjach dolaczam sie do leON22, specialnie ad.2 - bo przy mojej kombinacji grzejnikow i dodaniem tej samej temp. za zavorem do listwy podlogowki ta histereza 0,5 daje mocny sens ad.3 - tez zgoda i to z poziomu paliwa (wegiel brunatny o malej wydajnosci) ze by co najlepiej dostosowac czas na najlepsze dopalenie pojedynczego "strzalu" paliwa |
|||
|
|
||||
|
raf1
|
Statystyki działają. Dziękuję
|
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
Jakieś tam Statystyki napraw prowadzą i chłop to naprawia i serwisuje na co dzień , z tego co mówi pracuje dla stiebla od 2003 roku coś tam musi wiedzieć
dodane 2022-08-31 19:43Niższa temp zasilania wcale nie oznacza że musimy mieć mniejszą moc , po prostu nizszy parametr daje moliwośc uzyskania więcej energii z powietrza przy mniejszej mocy sprężarki , ale żeby utrzymać te 30* na zasilaniu pompa tez musi pracować ze spora mocą , przecciez podłogówka zazwyczaj to 150m2 grzejnik |
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
Aha
No to masz magie w rękach na kotle 50* za zaworem 53 BTW temp za zaworem pokrywa CI sie z temp kotła , więc wygląda jakbyś miał go otwartego na maxa , to tak jakby go nie było , dlatego pytam w jakim celu go używasz . A powiedz co ogrzewasz i czy Statystyki sa prawidłowe ? Wysokie spaliny i 5* miedzy powrotem i zasilaniem na ekonomie nie wpływają Patrząc na to jak sie pali na ostatnim filmiku ,to według mnie tam do "cacy" to brakuje sporo |
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
Jesli chcesz tutaj masz taki sam kocioł jak Twój , i podobny dom metrażowo i pod względem ocieplenia .
Możesz sobie podglądać jego Statystyki , |
|||
|
|
||||
|
pawel3
|
link do statystyk jakby ktoś potrzebował
|
|||
|
|
||||
|
kgrabowski
|
Witam,
Nie wiem dlaczego ale moja statystyka dla ilości paliwa w zbiorniku przekłamuje i to mocno. W sypałem do zbiornika 50kg poczekałem aż to sie wypali i sprawdziłem jaki czas pracował podajnik. Wyliczyłem współczynnik spalania kg/min pracy podajnika jako 50kg/249 min otrzymałem wskaźnik 0,2 i tak dodałem przy zdarzeniu zakup paliwa. Po kolejnym zasypie 50 kg, przy czasie pracy podajnika równym 93 min mam informacje, ze w zasobniku znajduje się 15% paliwa. A wg wyliczeń ręcznych powinno byc 1-(93*0,2)/50= 62,8%. Ktoś jest wstanie powiedzieć co źle robie? |
|||
|
|
||||
|
yaro2004
|
toriman napisał » 2019-11-28 18:50 yaro2004 na którym biegu jest pompa WILO i na którym jest pompa WITA? Cholera wie jak to jest z tą Wita to chyba na 3, A Wilo to na średnim domku ![]() Zdjęcia poniżej: ![]() ![]() dodane 2019-11-28 19:14Jeszcze mam takie pytanie, czy trzeba zrobić coś szczególnego aby zaczeły się pokazywać Statystyki? Średnie zużycie, wartość itp? Czy trzeba po prostu poczekać i musi upłynąć jakiś czas ? |
|||
|
|
||||
|
toriman
|
Na temat ustawiania statystyk przeczytaj posta ES_Serwis
https://esterownik.pl/forum/posty,3438/ustawienia-bruli-kociol-tekla-?m=106687#106687 Pompę WITA możesz spróbować przestawić na bieg 2 bo teraz jest na trzecim. Wajcha na środek. WILO też powinna być OK. Poeksperymentujesz z nimi później. |
|||
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.
na kotle 50* za zaworem 53 