Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2022-01-05 11:30 Temat: eCoal.pl » Parametry spalania grupowego - prośba o pomoc
  Mixokret Posty:
Czyli zmniejszyć powtórke na 3 nadmuch zostawić bez zmian opróżnić popielnik i ponowna obserwacja histogramu i palnika?
2018-10-02 17:57 Temat: eCoal.pl v3.5 » RBR-Ekouniwersal 17 kW - pytanie o poprawność instalacji i podstawowe ustawienia sterownika
  leON22 Posty:
Ok , spal to co pozostało żeby miec porównanie . Nie potrzeba żadnych danych ustawiasz moc min i max , ilość podań i moc dmuchawy dla poszczególnych mocy , obserwujesz palnik Pomocną opcją jest histogram za pomocą którego można w miarę poprawnie ustawić parametry spalania , choć nie jest to wyrocznia
PS. Czy budynek jest ocieplony ? Czym palisz ? U mnie jest 150m , reszta jak w opisie i spalam tak jak widać w statystykach Na początek możesz zastosować moje ustawienia tylko ustaw po 5 podań i temp.zadaną kotła ustaw na 60st , reszta bez zmian powodzenia
2022-02-03 13:12 Temat: eCoal.pl v3.5 » Sklep PGG i dostępność opału
  Mixokret Posty:
Ja zacząłem palić Karlikiem, wcześniej paliłem Skarbkiem już widzę że jest o wiele więcej popiołu w porównaniu do Skarbka, pojawia się dużo kawałków przepalonych które w łatwy sposób można rozkruszyć palcami. Testuję teraz nowe nastawy dla spalania grupowego tj. moc min = 12kW, moc max = 12kW dmuchawa 32%. Na histogramie nieźle wygląda, zobaczymy jak na palniku i w popielniku. Jak wróce do domu to dam znać. 
2022-02-04 18:57 Temat: eSterownik.pl » Ecoal 3.5 opoznienia
  Plukasz100 Posty:
Witam czy coś się podziało z aplikacją że odczyt ustawień ma opóźnienie. Opóźnia się temp spalin a do tej pory pokazywało jak rośnie na bieżąco. Muszę wyłączyć i włączyć aby zobaczyć aktualna temp kotła czy spalin. Drugie pytanie jak mogę zobaczyć histogram bo u mnie w aplikacji nie można podejrzeć.
2018-10-04 10:10 Temat: eCoal.pl v3.5 » Problem z spiekami
  LiMat Posty:
LiMat napisał » 2018-10-03 18:20
Zamer, masz czujnik temp wewn.? Nie widzę go na schemacie.
dodane 2018-10-03 18:11Musisz go włączyć. 
Obwód CO1 , Typ obwodu, Pompa CO+zawór 4D + reg. pokojowy
dodane 2018-10-03 18:20
LiMat napisał » 2018-10-03 18:11
Zamer, masz czujnik temp wewn.? Nie widzę go na schemacie.
dodane 2018-10-03 18:11Musisz go włączyć. 
Obwód CO1 , Typ obwodu, Pompa CO+zawór 4D + reg. pokojowy

Nie podoba mi się temperatura powrotu. Gdzie masz powrót z bojlera, czy bojler jest blisko pieca i w końcu gdzie jest czujnik T powrotu? 
Czy na pewno czujnik T za zaworem masz za pompką CO?
Te temperatury obie są prawie identyczne, to jest nieprawidłowe. 
Pomimo ustawienia ochrony powrotu przez CWU , T powrotu jest za niska!

 Teraz T powrotu jest OK. Popraw w statystykach zakup paliwa i wstaw na początek 0.22 kg/min. Jak zużyjesz cały zasyp to zapisz czas pracy podajnika i oblicz rzeczywiste zużycie na minutę. Popraw w zakupie na obliczone. Teraz zużycie średnie masz niewłaściwe w statystykach. Spróbuj zmniejszyć podawanie dla 8 kW na 3i podmuch na 32% obserwując histogram. 
Coś ci ta T powrotu skacze - czujnik na króciec powrotu do kotła. Prawidłowe wskazanie pojawia sie przy temp kotła 57 / 58 st.C. Spróbuj podnieść T kotła.
2012-12-10 10:39 Temat: eCoal.pl » Spalanie grupowe
  maxwell61 Posty:
Nie wiem gdzie na sofcie mogę znależć ten histogram. mam najnowsza wersje sterownika. Soft 2.0.11.
2012-12-10 10:44 Temat: eCoal.pl » Spalanie grupowe
  seba Posty:
maxwell61 histogram jest na razie tylko na www oraz w testowej aplikacji na Androida. Aplikacja na PC jeszcze nie została udostępniona.
2012-12-10 11:37 Temat: eCoal.pl » Spalanie grupowe
  RoberAn Posty:
Wrócę z pracy to zaktualizuję. Gdzieś widziałem objaśnienia jak czytać histogram. Czy spalanie 75 kg węgla o wartości 22-24 kJ na 3-4 doby to normalne przy wygrzanym budynku 140 m2?
2012-12-11 00:38 Temat: eCoal.pl » Spalanie grupowe
  markowsski Posty:
oskarus napisał » 2012-12-10 22:11
Witam, 
Słuchajcie, tak czytam Wasze posty i w końcu nie wiem czy piec ma się odstawiać czy nie ?? Mnie cały czas mówiono że musi się odstawiać  i mój jedyny problem od kilku tygodni to właśnie to, iż piec za bardzo nie był chętny do odstawiania się. Na spalaniu grupowym przy min 8 i max 12 idealnie było przy dodatnich temp. średnie spalanie ok 20 kg/dobę, ok.15 min w podtrzymaniu. Przy mrozach już gorzej - prawie w ogóle nie osiągał zadanej temp (zawsze brakło ok 0,2 stopnia) a o odstawieniu się nie mam mowy. Dzisiaj zmieniłem na min 12 i max 16 i zauważyłem, że mniej idzie węgla, trochę pogorszył się popiół  - więcej niedopałków ale tragedii nie ma. Tylko trochę dziwnie te moje wykresy wyglądają na tle Waszych, więc nie wiem czego się trzymać - zaznaczam, iż na full auto ecoal spalanie dużo większe i też nie miał łatwo osiągnąć zadaną temp. przy - 13 a dom cały ocieplony, nowa inst itd. Bardzo proszę zerknijcie na moje wykresy - muszę coś zmieniać??Pozdrawiam
https://esterownik.pl/remote/1671



Przy kalorycznym opale takim jak Pielorz,wystarczy błędna korekta na 2-3%-zbierasz niedopał wiadrami-a spalanie grupowe będzie w histogramie perfect.Radzę mimo wszystko przy korektach dmuchawy i mocy zaglądać (może nie co 1h) do kotła.Są takie wiaterki połówkowe których nie ustawisz całymi dniami,miesiącami...
Zasady nie ma,jak dla mnie grupowe jest ok-spoglądanie co się dzieje na palniku obowiązkowe

2012-12-11 00:48 Temat: eCoal.pl » Spalanie grupowe
  RoberAn Posty:
Minęło już kilka godzin po ustawieniu spalania grupowego. Może ktoś zerknie na moje ustawienia i histogram? Proszę o komentarz.
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.