Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2021-09-02 11:55 Temat: eCoal.pl v3.5 » Zasyp kotła i statystyki
  mpajak Posty:
Wiem, że informacje na ten temat pojawiły się na forum ale pogubiłem się już trochę.
Jak dokładnie wygląda sprawa zasypu kotła, ustawienia czasu spalania i statystyk?

Panelu statystyk:
Tam wpisujemy wartość zakupionego paliwa oraz ilość kg/min pracy podajnika. Żeby wyliczyć ten parametr muszę zasypać kocioł określoną ilością paliwa (np. 25 kg). Informację o zasypie wprowadzamy w sterowniku, ten resetuje na licznik czasu pracy podajnika. Kiedy cały węgiel się spali odczytujemy wartość licznika i dzielimy ją przez ilość zasypanego paliwa. Dobrze rozumiem?

Zasyp podajnika:
Kolejną sprawą jest zasyp podajnika i ustawienie odpowiedniej wartości. Jeśli podczas testu spalania w/w 25 kg licznik czasu pracy podajnika wskazał wartość 65 min, to tą wartość wpisujemy również przy zasypie?
Jak wygląda później sprawa z dosypywaniem paliwa do zbiornika? Załóżmy, że w zbiorniku mam 50 kg paliwa, jeśli dosypię kolejne 50 kg, to wtedy koryguję czas do opróżnienia?
2017-01-31 13:46 Temat: eCoal.pl v3.5 » Statystyki
  PrzemekP Posty:
siema napisał » 2017-01-31 13:41
Pytanie-czy mają znaczenie dla wiarygodności statystyk moje codzienne wpisy o ilość kg dosypanego grochu? Codziennie mechanicznie dosypuję takie same wartości w kg.

Nie - Statystyki są liczone na podstawie czasu pracy podajnika.
2018-02-28 11:11 Temat: eCoal.pl v3.5 » Prośba o ocenę ustawień
  mamut Posty:
@grzegorzporeba te 8kW równie dobrze mogłoby się nazywać "próg I". To nie jest tak, że piec pracuje z taką mocą jak ta nazwa. Uzupełnij sobie Statystyki i będzie Tobie łatwiej ogarnąć, bo będziesz widział moc kotła na danym ustawieniu. Te 5 powtórzeń dla 8kW, to mogę przyjąć, że dajesz kociołkowi tyle węgla żeby chodził z mocą max 2,5 kW, ale bardziej to na 2kW bym obstawiał.

Taka moja rada, uzupełnij Statystyki, odpal automat, jak już będziesz ogarniał zależności moc-ilość węgla-zapotrzebowanie, to będziesz mógł kombinować z grupowym.
2017-11-15 10:58 Temat: eSterownik.pl » Statystyki 3.5 eCoal.
  blaz13 Posty:
U mnie w ogóle brak jakichkolwiek statystyk, pomimo, że aktywowałem konto i piec w aplikacji już 2 tygodnie temu. Natomiast "Wykresy" wyświetlają mi się prawidłowo. Czy ktoś wie, czy "Statystyki" powinny się zacząć tworzyć automatycznie, czy może powinienem jakoś zainicjować ten proces?
2018-10-04 10:10 Temat: eCoal.pl v3.5 » Problem z spiekami
  LiMat Posty:
LiMat napisał » 2018-10-03 18:20
Zamer, masz czujnik temp wewn.? Nie widzę go na schemacie.
dodane 2018-10-03 18:11Musisz go włączyć. 
Obwód CO1 , Typ obwodu, Pompa CO+zawór 4D + reg. pokojowy
dodane 2018-10-03 18:20
LiMat napisał » 2018-10-03 18:11
Zamer, masz czujnik temp wewn.? Nie widzę go na schemacie.
dodane 2018-10-03 18:11Musisz go włączyć. 
Obwód CO1 , Typ obwodu, Pompa CO+zawór 4D + reg. pokojowy

Nie podoba mi się temperatura powrotu. Gdzie masz powrót z bojlera, czy bojler jest blisko pieca i w końcu gdzie jest czujnik T powrotu? 
Czy na pewno czujnik T za zaworem masz za pompką CO?
Te temperatury obie są prawie identyczne, to jest nieprawidłowe. 
Pomimo ustawienia ochrony powrotu przez CWU , T powrotu jest za niska!

 Teraz T powrotu jest OK. Popraw w statystykach zakup paliwa i wstaw na początek 0.22 kg/min. Jak zużyjesz cały zasyp to zapisz czas pracy podajnika i oblicz rzeczywiste zużycie na minutę. Popraw w zakupie na obliczone. Teraz zużycie średnie masz niewłaściwe w statystykach. Spróbuj zmniejszyć podawanie dla 8 kW na 3i podmuch na 32% obserwując histogram. 
Coś ci ta T powrotu skacze - czujnik na króciec powrotu do kotła. Prawidłowe wskazanie pojawia sie przy temp kotła 57 / 58 st.C. Spróbuj podnieść T kotła.
2017-11-15 23:31 Temat: eSterownik.pl » brak statystyk bruli 3.5
  MarekRysiek Posty:
Witam ,
co zrobić aby widzieć Statystyki?
2016-01-25 07:26 Temat: eSterownik.pl » Brak wykresów i statystyk
  PrzemekP Posty:
sylwer napisał » 2016-01-24 23:22
U mnie od jakiegoś czasu też nie ma statystyk.

U Ciebie prawdopodobnie brakuje informacji o wybranym paliwie w ostatnich zasypach, lub we wpisie o zakupie paliwa brakuje współczynnika podawania paliwa kg/min
2017-01-18 07:23 Temat: eCoal.pl v3.5 » Statystyki
  PrzemekP Posty:
tryt napisał » 2017-01-17 17:14
W moich wykresach statystyk średniego zużycia za dzień 13.01.2017 wyskoczyło "punktowe", niczym nieuzasadnione zużycie opału dwukrotnie wyższe od średniego (średnio leciało około 20 kg, skok na prawie 49 kg). Dzisiaj sytuacja się powtórzyła - średnie zużycie dobowe niecałe 20 kg, jednorazowy wyskok na wykresie do prawie 38 kg. Nie było żadnych powodów, aby nastąpił taki wzrost, CWU nie była w tym czasie pobierana, dom nie był otwierany i chłodzony. O co chodzi? 

Była różnica w czasie między sterownikiem a bazą i wpis przesunął się o jedną minutę. Dlatego Statystyki zliczyły dane z dwóch godzin jako z jednej godziny. Wpis już poprawiłem, więc jest OK.
2019-09-13 10:42 Temat: eCoal.pl v3.5 » Dym w podajniku na ekogroszek
  juzo Posty:
Ok dzięki za pomoc! Dzisiaj dotarł moduł bezprzewodowy i termometry więc będę miał czym się bawić, zapewne jakoś na przyszły tydzień domówię te czujniki żeby mieć już komplet.
dodane 2019-09-13 10:42Dalej nie mogę sobie poradzić z statystykami - od uruchomienia kotła wsypałem węgiel 2 razy - raz 50kg na rozruchu i dzisiaj 25kg. Zaznaczyłem dzisiaj dosypanie węgla 25kg a w statystykach dalej nic się nie pokazuje poza zasypami. Ktoś podpowie gdzie popełniam błąd?
2019-11-30 10:16 Temat: eCoal.pl v3.5 » Wybór obwodu CO1 i CO2 oraz ustawienia...
  yaro2004 Posty:
budgie1 napisał » 2019-11-30 08:27
Yaro, według zapisów w statystykach twój kocioł spalił 80 kg za 134 godzin palenia. To wychodzi 0,6 kg na godzinę.
To skąd wartość 25 kg?



Statystyki niech pan patrzy od 28.11 - bo wtedy rozpalilem kociol. Skąd Pan wziął te dane że 134godziny palenia i pobór 80kg?
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.