Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  eCoal.pl  PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona110 / 110Następna stronaOstatnia strona
2026-11-11 12:41
  Maksymiuk1974 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam,


proszę o radę mam piec defro evopell od roku. W pierwszym sezonie wypalił 7 ton pelletu w tym sezonie nie jest źle mamy problem, ponieważ temperatura zadana CO1 55 stopni, kąt otwarcia zaworu 4D 100%, kąt min 20%, temperatura zadana kotła 70 stopni, a zawór otwiera się maksymalnie do 60% temperatura w domu tylko 20,8 stopnia, kiedy zawór się otwiera temperatura dochodzi max tylko do 41 stopni. 
Proszę o pomoc co jest nie tak z ustawieniami, że nie możemy osiągnąć zadanej temepratury w domu, grzejniki lekko cipełe
2026-11-11 14:22
  luki24 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam. Masz ten sam pellet co w poprzednim sezonie? 
Pierwsza stronaPoprzednia strona110 / 110Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: agnieszka1, CoolphoneYT, daro5876, djcebul, hcicho8, Jan727usz, Kopidol, navrto, przemek1983, sokol02