Sarnow6
|
Witam, mam pytanie czy ruszt awaryjny powinien być zamontowany zaraz nad paleniskiem czy wyżej posiadam kocioł 16 ?
|
|||
|
||||
DKo70
|
Wyżej.
|
|||
|
||||
Sarnow6
|
Wielkie dzięki, monter zamontował bardzo nisko i przy tworzeniu się kalafiorów zrywało zawleczkę, a na dodatek ruszt już jest przepalony w jednym miejscu.
|
|||
|
||||
gregors
|
Przepalony ruszt???? gruby żeliwny? ? w jaki sposób?
|
|||
|
||||
Rafratek
|
Witam,
Chciałbym zapytać o doświadczenia w użytkowaniu odkurzaczy do popiołu/kominkowych do odkurzania kociołka OEP (głównie chodzi mi o górną część pieca, ten pył i wylot do komina - ewentualnie ta najwyższa część z przodu/górne drzwiczki/) Czy warto czy macie jakieś inne patenty na szybkie i skuteczne czyszczenie. pozdrawiam |
|||
|
||||
leON22
|
Witam , Rafratek ja kupiłem a Aldiku taki separator do popiołu o mocy 1200W i dodatkowo w Castoramie , dokupiłem filtr workowy i jest super sprawa , dedykowany w obudowie separatora filtr HEPA prawie czysty , wystarczy po jakimś czasie jak już zauważysz, że słabo ssie opróżnić pojemnik i wytrzepać ten worek i znowu jest OK , nie polecam sprzątania bez tego dodatkowego worka , bo chyba potem więcej czyszczenia tego filtru niż to jest warte , sadza jest najgorsza , wcześniej używałem starego zelmera meteora i też było ok tylko trzeba często wymieniać worki i filtry no i jest większe ryzyko że spalisz silnik jak dostaną się do niego pyłki sadzy , albo w najgorszym przypadku zapali się odkurzacz albo wybuchnie od tego pyłu jak zaciągniesz jakiś żar , nie ma żartów , pozdrawiam
|
|||
|
||||
Rafratek
|
Dziękuję leON22 za cenne info, ogólnie piszą że to w większości do kominków, ale jak z tym dodatkowym workiem na
filtr daje radę z tym pyłem z góry i z wylotem to komina to dla mnie super, przy palniku nie będę odkurzał pozdrawiam |
|||
|
||||
Marta1987
|
Hej,
czy należy ściągnąć jakiś program aby zaktualizować oprogramowanie? |
|||
|
||||
leON22
|
Hej , Marta1987 wystarczy przeczytać instrukcję obsługi sterownika
Tu masz link do podobnego tematu , znajdziesz tam co i jak - https://esterownik.pl/forum/posty,3358/pomocy-blad-w-aktualizacji- Powodzenia |
|||
|
||||
tomaszb1979
|
Przy retortowy-ecoal, żeby nie przesypywal mi niedopalonego węgla do popielnika to zwiększam czy zmniejszam czas podawania?
|
|||
|
||||
bodziasty
|
Zwiększasz - wtedy automatycznie wydłuży ci przerwy w podawaniu i będzie dłużej leżał węgiel na palniku
|
|||
|
||||
tomaszb1979
|
Dzięki. Dla jasności, przy grupowym i ręcznym jest tak samo?
|
|||
|
||||
maniek43
|
Witam.zasypałem zbiornik miałem.takim zwykłym z marketu coś koło 22Mj.Zwiększyłem nadmuch na 40% a ilość powtórzeń na 6.pale w grupowym na 8kw.ale przed chwilą sprawdziłem palnik i były spieki co prawda kruche ale ale na pół palnika.zmniejszyłem nadmuch o 2 oczka.ale nie wiem czy ide w dobrym kierunku.A może lepszy dla miału byłby automat?
|
|||
|
||||
leON22
|
Kierunek OK , zmniejsz jeszcze ilość podań na 5 w 8kW , w 12 nadmuch na 40% i ustaw zakres pracy kotła na dwa zakresy 8min - 12max , obserwuj palnik jak dalej spieka to z wiatrem w dół o jedno oczko i tak do skutku , powodzenia
|
|||
|
||||
maniek43
|
A w 12kW mam 6 podań to jest ok?
|
|||
|
||||
janklos12
|
marekch2 napisał » 2016-12-15 18:57 palisz w grupowym min 8kw 60% - max 16kw 45% to serwis zalecił ci taki wiatr dla 8kw?
Na początek chciałem się przywitać, jestem Marek z Gliwic. Dołączyłem do szanownego grona użytkowników kotła Ogniwo i sterownika ecoal. Mam kocioł Ogniwo Eko plus i sterownik ecoal 3.5. Wszystkie czujniki podłączone, zawór i siłownik 4D Afriso, dom stare budownictwo , z cegły, nie ocieplony, dwa poziomy, powierzchnia grzania ok. 120m2 i boljer 120l. Myślę, że dokonałem dobrego wyboru, bo kociołek się dobrze spisuje jak na pierwsze tygodnie pracy. Oczywiście nabieram doświadczenia i chętnie wysłucham porad doświadczonych palaczy. Na razie korzystam z pomocy serwisu, tu wielki szacun, serwis sterowników ecoal jest bardzo dobry, kontakt natychmiastowy i rady bardzo fachowe. Inni producenci niech się od nich uczą. To na tyle słodzenia, teraz chciałbym prosić o rady do dalszego poznawania ustawień sterownika. Na razie z auto przeszedłem na grupowe, chciałbym przejść na ręczne, lecz mam za małe doświadczenie. Oczywiście czytam forum i poznaję tajniki trudnego palenia węglem. Chętnie porozmawiam również telefonicznie, np. mogę pomóc jak ustawić router klienta do pieca, aby nie ciągnąć kabli do głównego routera. Mój kocioł jest dostępny jako: kotlownia_Michala500 Pozdrawiam |
|||
|
||||
maniek43
|
leON22 napisał » 2017-01-19 20:06 Martwi mnie jeszcze podtrzymanie.własnie przed chwilą kociołek sie odstawił .dosłownie po 5 minutach na palniku zrobiło sie ciemno.czy czas postoju 20 min.dla miału nie jest za duzy?
Kierunek OK , zmniejsz jeszcze ilość podań na 5 w 8kW , w 12 nadmuch na 40% i ustaw zakres pracy kotła na dwa zakresy 8min - 12max , obserwuj palnik jak dalej spieka to z wiatrem w dół o jedno oczko i tak do skutku , powodzenia |
|||
|
||||
australopito
|
maniek43 napisał » 2017-01-19 20:22 leON22 napisał » 2017-01-19 20:06 Martwi mnie jeszcze podtrzymanie.własnie przed chwilą kociołek sie odstawił .dosłownie po 5 minutach na palniku zrobiło sie ciemno.czy czas postoju 20 min.dla miału nie jest za duzy?Kierunek OK , zmniejsz jeszcze ilość podań na 5 w 8kW , w 12 nadmuch na 40% i ustaw zakres pracy kotła na dwa zakresy 8min - 12max , obserwuj palnik jak dalej spieka to z wiatrem w dół o jedno oczko i tak do skutku , powodzenia Nie. Ja jednak preferuje jak najmniej odstawiania. Daze do pracy ciaglej |
|||
|
||||
maniek43
|
Ten miał co go próbowałem to tragedia.przy dmuchaniu 42% jakoś sie palił.bardzo dużo sadzy.po przejsciu w potrzymanie tworzyła sie na wierzchu skorupa.Trzeba było ją rozbijać pogrzebaczem.Na razie sobie odpuszczam.nie mam jeszcze doświadczenia.Przerosło mnie to
|
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona84 / 109Następna stronaOstatnia strona | ||||