Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  ustawienia kotła Subskrybuj
2026-11-12 12:07
  Holek89 Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Cześć. 
To mój drugi sezon na ogniwo eko plus 10kw. 
To mój wykres pracy kotła, możecie coś podpowiedzieć jak to waszym zdaniem wygląda ? 

Mam wrażenie, że moje spalanie jest za duże... 
Od soboty do dziś spaliłem ok 80kg.

dodane 2026-11-12 11:07
2026-11-13 06:16
  wuwok Posty: 138 Ostrzeżenie: 0
Zdjęcia instalacji. Czemu? bardzo nierówna praca kotła.
2026-11-16 21:28
  gwarek Posty: 689 Ostrzeżenie: 0

Ten kocioł zaraz będzie cieknął a ty się martwisz o nierówną pracę.
Temp. powrotu na kocioł nigdy nie może spaść poniżej 50 stopni.
To co masz odwalone to jest głupota.
Kocioł broni się przed tą niską temperaturą i od razu daje cały palnik.
Udostępnij sterownik to może coś się zmieni teraz to nic nie wiadomo.
Użytkownicy online: djcebul