Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  Pello v3.5 / v4.0  Pello V4.0 Subskrybuj
2026-04-20 17:15
  bartek140287 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry jak ustawić na sterowniku żeby pracował w trybie pid. Bo z tego co widzę to jest tylko tryb ręczny i automatyczny ( chyba że tryb automatyczny to jest praca pid ). 
2026-04-24 10:08
  piotrmorka Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Hej.

Ustawienia - Spalanie - Praca kotła - Regulator procesu spalania - PID

U mnie praktycznie od zawsze chodzi w PID - nie narzekam
2026-04-26 13:08
  bartek140287 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Właśnie o to chodzi że nie mogę odnaleźć tego parametru. Albo poprostu z poziomu aplikacji go nie odnajdę 
dodane 2026-04-26 11:08A i jeszcze czemu jak pięć się pali to płomien pokazuje 0%
2026-06-09 07:38
  piotrmorka Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Może przytkane otwory od fotokomórki albo zabrudzona sama fotokomórka, może uszkodzona....
Od tego bym zaczął.
2026-06-10 09:06
  mnich Posty: 241 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
bartek140287 napisał » 2026-04-26 13:08
Właśnie o to chodzi że nie mogę odnaleźć tego parametru. Albo poprostu z poziomu aplikacji go nie odnajdę 
dodane 2026-04-26 11:08A i jeszcze czemu jak pięć się pali to płomien pokazuje 0%

W kotłach Defro Evopell jest tylko PID i kocioł działa bez czujnika płomienia. Rozpoznawanie ognia odbywa się poprzez czujnik temperatury spalin. Przy czyszczeniu kotła należy również pamiętać o czyszczeniu czujnika spalin. 
Użytkownicy online: Barik1980, gabcie