Cześć.
Drugi dzień z rzędu następuje dziwny spadek temperatury za zaworem mimo iż zawór otwiera się na maksimum. Dodatkowo w Logach pojawiają się dziwne rzeczy opisane jako pod_run_time_hour i jakieś cyferki. Podpowie ktoś gdzie szukać problemu - analizuje wykres i za nic nie umiem dojść co powoduje tą anomalię. Niepokoją mnie też te dziury w temp zadanej CWU. ![]() |
|||
|
|
||||
|
MateoKoc
|
Pierwszy raz widzę "pod_run_time_hour".
Wygląda na błąd oprogramowania. Próbowałeś zrestartować sterownik? |
|||
|
|
||||
|
seneka72
|
miałem to samo serwis odpisał na zgłoszenie problemów
Dzień dobry, Problem był po stronie serwera, już zostało to naprawione. Pozdrawiam Dawid dorzucę jeszcze jedno jakby ktoś szukał "reset urzadzenia" Dzień dobry, Komunikat „Reset urządzenia (7)” oznacza, że procesor sterownika wykonał automatyczny reset. Jest to mechanizm zabezpieczający – procesor samodzielnie uznaje, że powinien się ponownie uruchomić, aby przywrócić prawidłową pracę urządzenia. Taka sytuacja może wystąpić na przykład wtedy, gdy: -przez krótki czas wystąpiła niespójność w pracy procesora -zadziałało wewnętrzne zabezpieczenie procesora -pojawił się krótkotrwały spadek napięcia zasilania Zazwyczaj jest to jednorazowe zdarzenie i nie musi oznaczać awarii urządzenia. Jeśli jednak komunikat będzie pojawiał się częściej, prosimy o informację – wtedy sprawdzimy dokładniej przyczynę (np. stabilność zasilania lub pracę sterownika). Pozdrawiam Grzegorz ESP |
|||
|
|
||||
|
rj1972
|
„Reset urządzenia (7)” temat był poruszany wielokrotnie i w końcu po kilku latach pojawiło się jakieś wyjaśnienie.
|
|||