| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Niedopalony węgiel, spieki i woda z czopucha Subskrybuj | ||||
|
|
||||
|
MarcinW
|
Witam. Od czasu ostatniej aktualizacji i zmianie węgla z karlika/Karolinki na węgiel prestige platinium/ classic, mam cały czas problem z nie dopalonym węglem i spiekami. Co za tym idzie zużycie węgla ogromne w porównaniu z tym co było. Dodam że cały palnik zdążyłem rozebrać i wyczyścić wszystkie kanały powietrzne, ale nie dało to poprawy. Dodałem ostatnio nawet szamotki na palnik, żeby podnieść temp na palniku. Spalanie grupowe także nie dało poprawy.
|
|||
|
|
||||
|
gwarek
|
Sam opisujesz co się zmieniło i od kiedy są problemy ..... inny opał. Niestety ze słabą jakością opału nic nie zrobisz. Trzeba to przepalić może miksując z innym lepszym. Problem z wodą z czopucha można rozwiązać ociepleniem rury wylotowej z kotła do komina. W moim przypadku rura ma ok. 1 metra długości i przy zimnej piwnicy też miałem taki problem. Woda kapała przy połączeniu rury wylotowej z czopuchem. Ociepliłem Otulina Rockwool z wełny mineralnej i od tej pory z tym nie ma problemów. Pozdrawiam. |
|||