Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zawór 4d Subskrybuj
2026-01-07 20:30
  cosnekjr Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Witam,

Dałem na tryb ręczny i włączyłem zawór 4d. Na sterowniku 68% otwarcia w rzeczywistości na zaworze 100%. Jak można skalibrować zawór?
2026-01-07 21:43
  gwarek Posty: 676 Ostrzeżenie: 0

Niestety jest tylko jeden parametr do kalibracji zaworu 4D ( czas otwarcie zaworu) 
który u ciebie jest ustawiony na 190 sekund.
Parametr ten trzeba odczytać z instrukcji tego siłownika założonego na zaworze 4D.
Jeżeli ręcznie miałeś 68% a faktycznie było już 100% to pewnie ten czas jest krótszy.
Trzeba go zmienić w ustawieniach kotła w miejscu jak poniżej.
Na przykład w mim czas jest 135 sekund.

Pozdrawiam.

Obwód CO 1 - zawór 4D - zaawansowane
Parametr Wartość Czas otwarcia zaworu 190 sek
Wsp. wzmocnienia 0,6
Czas reakcji 50 sek
Histereza pracy zaworu 0 °C
Kierunek otwierania zaworu W lewo
Użytkownicy online: hbrdom, kruk502165