| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Zawór 4d Subskrybuj | ||||
|
|
||||
|
cosnekjr
|
Witam,
Dałem na tryb ręczny i włączyłem zawór 4d. Na sterowniku 68% otwarcia w rzeczywistości na zaworze 100%. Jak można skalibrować zawór?
|
|||
|
|
||||
|
gwarek
|
Niestety jest tylko jeden parametr do kalibracji zaworu 4D ( czas otwarcie zaworu) który u ciebie jest ustawiony na 190 sekund. Parametr ten trzeba odczytać z instrukcji tego siłownika założonego na zaworze 4D. Jeżeli ręcznie miałeś 68% a faktycznie było już 100% to pewnie ten czas jest krótszy. Trzeba go zmienić w ustawieniach kotła w miejscu jak poniżej. Na przykład w mim czas jest 135 sekund. Pozdrawiam. Obwód CO 1 - zawór 4D - zaawansowane Parametr Wartość Czas otwarcia zaworu 190 sek Wsp. wzmocnienia 0,6 Czas reakcji 50 sek Histereza pracy zaworu 0 °C Kierunek otwierania zaworu W lewo |
|||