Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Sterownik nie pamięta ilości węgla po restarcie. Subskrybuj
2025-11-15 11:18
  marekt81 Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Witam
Mam pytanie czy wasze sterowniki też pokazują pusty zasobnik po wyłączaniu zasilania ? Nie pamiętam jak było na początku, ale teraz gdy wyłączę na chwile piec to po włączaniu jest błąd zasobnika pusty zasobnik. Czy da się to jakoś naprawić ?
2025-11-15 14:32
  leON22 Posty: 6455 Ostrzeżenie: 3
Wg mnie do wymiany bateria podtrzymująca pamięć w sterowniku .CR1220 3V
2025-11-19 13:03
  mis_dj Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2025-11-15 14:32
Wg mnie do wymiany bateria podtrzymująca pamięć w sterowniku .CR1220 3V

Mnie też się to zdarzało. Hmmmm... nie pomyślałem, że w sterowniku może być bateria podtrzymująca pamięć. Dzisiaj sprawdzę.
2025-11-19 21:16
  JACYNA256 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0

Witam i proszę o pomoc.Piec OGNIWO EKO Plus+ 25kw.od 2021r.Zaczął mi fiksować podajnik.Dwa dni temu zablokował się,Cofnąłem przyciskiem i poszedł normalnie.A potem zaczęły się cuda.Raz się włącza normalni a potem

zapala się ikonka na wyświetlaczu a na dole cisza.Jak włączę bieg wsteczny to potem łapie bieg do przodu.I tak co któryś raz.Czy to wina silnika czy sterownika.
2025-11-19 21:35
  rj1972 Posty: 1293 Ostrzeżenie: 0
Chyba nie właściwie wpisany problem do tematu. W innym poście pisałe wymień kondensator w silniku bo z dużym prawdopodobieństwem to jest przyczyną a nie usterka mechaniczna jeśli nie zrywa zawleczki. Jeśli jest  na silniku przełącznik I-0-II to sprawdź czy aby czasem nie jest na 0 tylko na  I. Głupie ale prawdziwe.  Mechaniczne poza zawleczką i przypadkowym wyłączeniem silnika na 0 nie ma się co tam zepsuć. 
Użytkownicy online: cervinka, drewnianysklep, lospavlos