| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Duże spalanie (przewalanie groszku do popielnika) Subskrybuj | ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	jandomm
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     piec Eko Pus M14E. 
                                                                
                                
                                                            Po przejściu na auto lato i grzaniu cwu (bojler 150l) oraz ręcznikowiec w łazience piec pożera dużo groszku. Praktycznie to przewala do popielnika i zmuszony jestem po odsianiu popiołu ponownie wsypywać do zasobnika. Prametry mam ustanowione na minimum(co dopuszcza program) a niestety to niedopala i przewala dopopielnika. Może ktoś ma pomysł ?????? 
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	rj1972
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Powli i konsekwentnie powinieneś zmieć ecoal na tryb retortowo ręczny. 
                                                                
                                
                                                            A jaki masz opał? Bo moze tu jest problem.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	jandomm
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Opał: ekogroszek Karlik wart.opłowa 26 Mg/kg. 
                                                                
                                
                                                            Zakupiony dwa lata wcześniej i przetrzymywany w kotłowni. jezeli nie będzie inych pomysłów to sprawdzę ustawienia w trybie retorowo ręcznym.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MateoKoc
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                      Na lato tryb retortowy-ręczny jest najlepszy. Także w pełni popieram rj1972. 
                                                                
                                
                                                            Jeżeli o Karlik, to ja się wyleczyłem. Wolę towar z lokalnego składu.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	jandomm
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Witam. 
                                                                
                                
                                                            Przeszedłem wg wskazań na retorowy ręczny. Jest ok.  !.W popielniku to znikoma ilość drobnego popiołu. Dziękuję za udzieloną wspazówkę dot. ustawień. Pozdrawiam.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	rj1972
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Spróbuj jeszcze ustawić w podtrzymaniu czas postoju podajnika na 60min. A jeśli nie bedzie problemu to po kilku dniach na 90min. Ryzyko takich eksperementów? Zgaśnie kociołek. Zalety? Klika kg opału w skali roku zaoszczedzone jeśli nie zgaśnie  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
!.