Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.
Forum  eCoal.pl v3.5  ogniwo EKO PLUS M 14 kW tryb lato duże spalanie Subskrybuj
2025-05-03 19:14
  jandomm Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Witam. 
Piec ustawiony w trybie lato do podgrzewania cwu  (zbiotnik o poj. 150 l). Ponadto pod pompę mieszającą wpiąłem pompę c.o. z grzaniem ręcznikowca w łazience. Niestety częstotliwoiść przejścia na grzanie i podtrzymanie są bardzo częste. Tryb grzania to czas ok 10 min a postoju podanika to to ok 20 min (pomimo iż w ustawieniach to 50 min czy też 40 min). W popielniku mam niedopalony groszek. To też skutkuje dużym zużyciem groszku. 
Czas pracy podajnika na grzaniu i podtrzymaniu to najniższe z ustawień tj. 3 sek.
Jak osiągnąć niższe zużycie spalania ???

2025-05-04 07:51
  wuwok Posty: 81 Ostrzeżenie: 0
Skoro masz niedopalony ekogroszek to musisz ustawić poprawnie kocioł. I tu będziesz miał oszczędność.  Do tego, każde źródło odbioru ciepła z kotła zwiększa spalanie węgla. Fizyki nie oszukasz.
2025-05-04 10:37
  MateoKoc Posty: 485 Ostrzeżenie: 0
Korzystasz z trybu e-Coal, który dąży do ciągłej pracy kotła.
Dodatkowo masz problem z czujnikiem temperatury spalin, który jest ważny dla pracy ww. trybu.
W okresie letnim moim zdaniem bezkonkurencyjny jest tryb Retortowy-Ręczny.
Użytkownicy online: Dawid95, ThwSterownik, tomekg40