Karol89
|
Czy przy ochronie przez CWU, pompa nie powinna pracować cały czas? U mnie się wyłączyła i nie wiem czy to prawidłowa reakcja.
|
|||
|
||||
leON22
|
Powinna, dlatego trzeba odpowiednio ustawić min.temp.powrotu najlepiej o 2st niższą od zadanej na kotle i podobnie zadaną temp.CWU , chodzi o to żeby sterownik nie osiągnął tych wartości . Na ecoalu ( automacie ) może być z tym problem jak wyżej wspominał Roman .
|
|||
|
||||
rj1972
|
Dokładnie. Ekoal pilnuje temp zadanej +5 stopni.
Generalnie masz zachowane teraz wymogi DTR czyli 65st na kotle i 50st na powrocie. Ale pompa CWU pracuje cyklicznie i przez to szaleje siłownik. Ale w końcu do tego też jest przeznaczony. No też nie zawsze trzeba mieć idealny wykres. Żeby osiągnąć oczekiwany płynny stan trzeba poprostu obniżyć temp kotła Ale to nie zgodne z DTR. I tu większość ma dylemat no bo jednak coś się może stać innego i producent nie uzna gwarancji. To w teorii. Zalecana zmiana trybu na ręczny Ale i tak obniżamy temp kotła. A na chwilę obecną wróć do temp kotła 55st, ochrona powrotu 53st, CWU 55st. Nie zawsze zbyt wysoka temp cwu jest przyjemna i bezpieczna. A do tego nie wiadomo jak masz zbiornik CWU CWU zabezpieczony i jeśli tam jest jakis zawór bezp to może podczas Twojej nieobecności pyrskać wodą. Wszystko wymaga kontroli i obserwacji zanim się to zostawi na kilka dni. dodane 2024-12-06 07:14Jeszcze jedna sprawa. Jeśli Ci nie zależy na temp wewnętrznej jak pisałeś wcześniej to możesz wrócić do ochrony powrotu przez zawor 4D. Wtedy i kocioł i powrót i CWU będą dogrzane a pomieszczenia słabo. |
|||
|
||||
faco
|
Co to jest za grzejnik w łazience - drabinka?
|
|||
|
||||
Karol89
|
faco napisał » 2024-12-06 10:38 Co to jest za grzejnik w łazience - drabinka? Grzejnik w łazience - Warp T Bold 1110 x 600 dodane 2024-12-06 12:08 rj1972 napisał » 2024-12-06 07:14 Dokładnie. Ekoal pilnuje temp zadanej +5 stopni. Generalnie masz zachowane teraz wymogi DTR czyli 65st na kotle i 50st na powrocie. Ale pompa CWU pracuje cyklicznie i przez to szaleje siłownik. Ale w końcu do tego też jest przeznaczony. No też nie zawsze trzeba mieć idealny wykres. Żeby osiągnąć oczekiwany płynny stan trzeba poprostu obniżyć temp kotła Ale to nie zgodne z DTR. I tu większość ma dylemat no bo jednak coś się może stać innego i producent nie uzna gwarancji. To w teorii. Zalecana zmiana trybu na ręczny Ale i tak obniżamy temp kotła. A na chwilę obecną wróć do temp kotła 55st, ochrona powrotu 53st, CWU 55st. Nie zawsze zbyt wysoka temp cwu jest przyjemna i bezpieczna. A do tego nie wiadomo jak masz zbiornik CWU CWU zabezpieczony i jeśli tam jest jakis zawór bezp to może podczas Twojej nieobecności pyrskać wodą. Wszystko wymaga kontroli i obserwacji zanim się to zostawi na kilka dni. dodane 2024-12-06 07:14Jeszcze jedna sprawa. Jeśli Ci nie zależy na temp wewnętrznej jak pisałeś wcześniej to możesz wrócić do ochrony powrotu przez zawor 4D. Wtedy i kocioł i powrót i CWU będą dogrzane a pomieszczenia słabo. Dziekuję serdecznie za odzew i pomoc. Generalnie nie zależy mi na gwarancji ponieważ kocioł kupiłem nowy, nieużywany ale z drugiej ręki. Gwarancja jaka pozostała to niecały rok, dlatego nie przejmuje sie teoretycznymi wymaganiami z DTR (chyba ze się pokrywają z praktyką). Czy w związku z tym wg Ciebie i innych praktyków mogę jeszcze w miarę bezpiecznie zejść z temperatury? Jeśli tak to o ile? Czy gra jest warta świeczki? (ekonomia spalania). Zaznaczam, że chodzi mi o praktykę a nie teorię - tę znam. Co do ostatniego akapitu, jeśli chodzi o temperaturę to preferuje dosyć rześko ok 18 stopni. Czy dobrze rozumiem, że przy obecnych parametrach i ustawieniach najlepszą metodą obniżania temperatury podczas moich delegacji jest zmniejszanie temperatury za zaworem 4d? Przykładowo teraz mam 40 stopni za zaworem. Żona mówiła, że jest 18-19 stopni. Jadąc na tydzień delegacji, chcąc zmniejszyć temperaturę mogę ten parametr ustawi np na 35 stopni? Dobrze kombinuje? Raz jeszcze serdecznie dziękuję za odzew i pomoc. Nie spodziewałem się, że ta społeczność jest aż tak bardzo zaangażowana i pomocna. |
|||
|
||||
faco
|
Zrób eksperyment, daj na grzejnik max ile się da nawet to 55°C i wyłącz ochronę powrotu.
|
|||
|
||||
rj1972
|
Jeśli warunki gwarancji nie są brane pod uwagę to tym lepiej.
Osobiście uważam że nowe warunki 65st na kotle to przesada. Ja mam stare warunki 60st. Ochrona 50st jest zasadna szczególnie w kotlach z wymiennikiem poziomym. My mamy pionowy więc i 45st nie będzie złe. Temp w domu możesz sterować teraz zmieniając temp zadaną na CO1. Dobrze by było dobudować czujnik temp wew chociażby tylko do samej informacji albo na bogato do regulacji temp wew. Polecam system bezprzewodowy RM1 + BT4B lub BT5B. |
|||
|
||||
Karol89
|
rj1972 napisał » 2024-12-06 12:52 Jeśli warunki gwarancji nie są brane pod uwagę to tym lepiej. Osobiście uważam że nowe warunki 65st na kotle to przesada. Ja mam stare warunki 60st. Ochrona 50st jest zasadna szczególnie w kotlach z wymiennikiem poziomym. My mamy pionowy więc i 45st nie będzie złe. Temp w domu możesz sterować teraz zmieniając temp zadaną na CO1. Dobrze by było dobudować czujnik temp wew chociażby tylko do samej informacji albo na bogato do regulacji temp wew. Polecam system bezprzewodowy RM1 + BT4B lub BT5B. Chwilowo zostawię takie ustawienia jakie są. Póki co spalanie i tak wygląda bardzo dobrze. Zasyp 100kg rozpalenie w sobotę o 12 i na tą chwile co najmniej 20kg w zasobniku. Popracuje na takich ustawieniach przez ten sezon grzewczy i zobaczę jak to się będzie kształtować w średniej. Biorę pod uwagę modernizację elementów sterowania w tym termostaty na bluetooth, ale póki co w związku z generalnym remontem domu inne rzeczy są priorytetowe. Z modernizacji kotłowni na tą chwilę na szybko chcę wymienić pompki - CO i CWU a także dołożyć zasilacz ups i akumulator 200 ah. Wszystko jednak stopniowo - pensja nie jest z gumy a w tym miesiącu zaraz na początku eksploatacji kociołka wleciała nasadka Smartflow |
|||
|
||||
faco
|
Aby Ci ta nasadka nie spadła z dachu bo pod nią nie będzie rury w kominie, bo zgnije, czego już masz pierwsze symptomy 😉
|
|||
|
||||
Karol89
|
faco napisał » 2024-12-06 13:46 Aby Ci ta nasadka nie spadła z dachu bo pod nią nie będzie rury w kominie, bo zgnije, czego już masz pierwsze symptomy 😉 Dzięki za merytoryczny komentarz. |
|||
|
||||
faco
|
Oczywiście bo tam trzeba działać a nie tak siedzieć przez ten sezon, i czekać na zbawienie bo spalanie wygląda dobrze a jest początek grudnia i 80°C na kominie, tym bardziej ze masz metalowy wkład.
|
|||
|
||||
Karol89
|
Cześć, wczoraj dolewalem inhibitor korozji i srodek przeciwko wyciekom. W tym celu wyłączyłem kocioł, spuściłem trochę wody z grzejnika, wykręciłem zawór bezpieczeństwa nad pompą CO. Zamontowałem zawór, włączyłem instalacje i od tego momentu mam problem z pracą zaworu 4d. Przed operacją Pompa Cwu która chroni powrót pracowała nonstop a powrót utrzymywał się na w miarę stałej wartości. Od momentu włączenia sterownika zawór ciągle pracuje, zmienia wartość (dla przykładu teraz procent otwarcia pokazuje na okolice 40 -wczesniej z tego co pamiętam było to ok 68). Wykres to fale Dunaju. Temperatura powrotu spada do ok 51,5 wtedy załącza się pompka CWU, bardzo szybko podbija temperaturę powrotu do ok 54,5-55 i się wyłącza. Proces stale się powtarza. Pół nocy z tym walczyłem, próbowałem ochrony powrotu przez 4d ale finalnie chciałbym wrócić do ochrony przez pompę. Czy ktoś ma jakieś sugestie?
|
|||
|
||||
leON22
|
Na początek sprawdź czy czujnik temp.kotła siedzi do końca na swoim miejscu , możesz podnieść zadaną min.temp.powrotu na 53st i zmniejszyć bieg pompy CWU , sprawdź czy zawór 4D zamyka się i otwiera do końca ( możesz to zrobić w trybie ręcznym) , tyle w tym momencie przychodzi mi do głowy , daj znać czy po tych zabiegach wszystko wróciło do normy 🤔❓Mam nadzieję że instalacja została dobrze odpowietrzona ? W trybie eCoal będzie ciężko o stabilną pracę zaworu 4D , bo jak pewnie wiesz automat podbija zadaną temp.kotła o 5st , dlatego ochrona przez pompę CWU działa kiepsko ( min.temp.powrotu 52st + 2st jest osiągana przez to pompa się wyłącza i tak w koło Macieju ) Są dwa wyjścia albo zmiana trybu spalania na ręczny albo grupowy , albo oszukanie czujnika temp.CWU w kalibracji o odpowiednią wartość na minus 😉 Minusem tego rozwiązania i ochrony powrotu przez pompę CWU jest temp.baniaka zbliżona do temp.kotła 😕
|
|||
|
||||
Karol89
|
leON22 napisał » 2024-12-24 11:17 Na początek sprawdź czy czujnik temp.kotła siedzi do końca na swoim miejscu , możesz podnieść zadaną min.temp.powrotu na 53st i zmniejszyć bieg pompy CWU , sprawdź czy zawór 4D zamyka się i otwiera do końca ( możesz to zrobić w trybie ręcznym) , tyle w tym momencie przychodzi mi do głowy , daj znać czy po tych zabiegach wszystko wróciło do normy 🤔❓Mam nadzieję że instalacja została dobrze odpowietrzona ? W trybie eCoal będzie ciężko o stabilną pracę zaworu 4D , bo jak pewnie wiesz automat podbija zadaną temp.kotła o 5st , dlatego ochrona przez pompę CWU działa kiepsko ( min.temp.powrotu 52st + 2st jest osiągana przez to pompa się wyłącza i tak w koło Macieju ) Są dwa wyjścia albo zmiana trybu spalania na ręczny albo grupowy , albo oszukanie czujnika temp.CWU w kalibracji o odpowiednią wartość na minus 😉 Minusem tego rozwiązania i ochrony powrotu przez pompę CWU jest temp.baniaka zbliżona do temp.kotła 😕 Na wstępie dziękuję za odpowiedź. Pokolei - czujnik siedzi na swoim miejscu tak jak wczoraj przed dolaniem inhibitora. Zmiana zadaneh minimalnej temperatury powrotu niczego nie zmienia. Do dnia wczorajszego ochrona działała w ten sposob ze pompa CWU pracowała cały czas na najniższym biegu i w zasadzie temperatura byla stabilna. Teraz wyglada to tak ze temperatura spada do 50-51 włącza się pompka (ustawiona rówmież na najniższy bieg) dobija szybko do 53-54 stopni i się wyłącza - i tak w kółko. Z zaworem nie robiłem absolutnie niczego ale otwiera się i zamyka w pełnym zakresie. Instalacja ma obieg zamknięty i wydaje się dobrze odpowietrzona - pompki pracują bezszelestnie a grzejniki są ciepłe. Piszesz ze ochrona przez CWU jest kiepska - z drugiej strony czytam na forum co chwile, że to najlepsze rozwiązanie pomijając bypas. Podkreślę jeszcze raz - do dnia wczorajszego zawór 4d pracowal dość stabilnie a pompka od CWU pracowała cały czas (i właśnie do takiego stanu chciałbym powrócić). Wszystkie ustawienia są takie same jak do dnia wczorajszego (wszystkie zmiany robiłem dziś w nocy ale są juz przywrócone poprzednie ustawienia a efektu brak). Interesuje mnie ostatni akapit - oszukanie czujnika temperatury CWU. Jak to zrobić po Bożemu? |
|||
|
||||
leON22
|
Ustawienia - Kalibracja czujników - Temperatura CWU - Poprawka kalibracyjna czujka CWU ( ustaw wartość o -5st niższą od tej którą masz obecnie wpisaną ) 😉
|
|||