| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Kogoś do sprawdzenia ustawień pieca Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	rj1972
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     No tak. Sorki ja nie zauważyłem że podano powierzchnię.  Wynik całkiem dobry. 
                                                                
                                
                                                            Faco masz termometry więc widać że ciśnie 60st + na CWU. Czujnik też widać. Mogłby być w kapilarce wewnątrz ale to też można od biedy akceptować. Mógłby być doizolowany.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	SzyMat
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Faco,(dokładnie 4,7t) ostatnie piętro całe zakręcone po prostu nie ma tam czym oddychać mam otwarta klatkę schodową do samej góry i w sumie to ogrzewane są tylko dwie kondygnacje na 3 mam odkręcony tylko jeden grzejnik w korytarzu. Jak zauważę że np pompa nie daje rady?. 
                                                                
                                
                                                            No ten czujnik nie wygląda profesjonalnie ;D, gdzie powinien być?  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	faco
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Może tylko grzać góra grzejnika albo może nie grzać cały grzejnik a szczególnie najbardziej oddalony od pieca. 
                                                                
                                
                                                            Czujnik powinien być umieszczony w kapilarze i najlepiej jak najdalej od grzałki oraz po środku zbiornika. Rozwiązania tutaj widzę dwa, wykręcić korek z grzałki (środkowy) i prze redukować na 1/2" i wkręcić dłuższą kapilarę i do niej czujnik. Chyba ze w tym środkowym korku jest ANODA też tak może być, to wtedy można ją zmienić na 3/4"i wkręcić niżej gdzie jest biały korek. Jak w korku środkowym jest ANODA to można ją zostawić i kapilarę wkręcić tam gdzie jest ten korek biały redukując na 1/2". Ale najwłaściwsze miejsce jest po środku. Obecnie zamontowany tak czujnik nie ma żadnego sensu. dodane 2024-11-16 07:36Interesuje mnie ten powrót z 30°C różnicy wedle zasilania i czy przesunięcie czujnika coś da  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	faco
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Po to są spawane krótce w zbiorniku aby je wykorzystać na kapilary, etc. 
                                                                
                                
                                                            Ten sposób co podałeś może się ewentualnie sprawdzić na bojlerze z wężownicą ale dwupłaszczowym niekoniecznie ![]() A jaki ma autor nie wiadomo.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Akurat mój jest dwupłaszczowy , nie ma żadnych dodatkowych króćcow , czujnik temp.CWU skalibrowany odpowiednio do temp.wody wypływającej bezpośrednio z kranu 😉
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	faco
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Kiedy będzie przeniesiony czujnik 🤔
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     A coś pan taki napalony  
                                                                
                                
                                                               
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	faco
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Bo zanim nastąpią efekty i zobaczę jakie są, to prędzej się może rozsypać piec  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	SzyMat
                                	                                	                               
                                 | 
                            ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Przeniesienie czujnika temp.powrotu nie zmieni parametrów spalania  
                                                                
                                
                                                              Osobiście puściłbym kociołek w trybie ręcznym , bo ten automat jak widać nie radzi sobie z tym opałem , teraz to już w ogóle jakaś masakra w ustawieniach 4 s podawanie i korekta aż 6%   i po co Ci aż 70st na kotle ?
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	SzyMat
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     wszystko wskazuje na to ze cos się przytkało z powietrzem(wyczyszczony i rozpalony jescze raz), pali sie jakos od południa i jak na razie spoko 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Jadaps
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Dzień dobry 
                                                                
                                
                                                            Szukam porady dotyczącej ustawień mojego pieca OGNIWO EKO PLUS M 20. Dom jest piętrowy, z lat 60., o powierzchni 160 m², z poddaszem (strych). Na piętrze są kaloryfery bez głowic, a na parterze kaloryfery z głowicami i podłogówka, która jest chroniona zaworem RTL. Parter ogrzewany jest głównie podłogówką (temperatura 23-24°C), a na piętrze jest o 2°C mniej. Instalacja posiada także zawór trójdrogowy. Próbowałem różnych ustawień, ale zużycie węgla nadal wynosi ok. 40 kg na dobę, co wydaje się sporo. Chciałbym zoptymalizować spalanie i zmniejszyć zużycie. Może ktoś ma podobną konfigurację i podpowie sprawdzone ustawienia? Z góry dzięki  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	rj1972
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     @Jadaps - 50st na instalację niestety musi kosztować.  
                                                                
                                
                                                            Zmniejsz na 45 i zobaczysz różnicę. Do czego stosujesz pompę cyrkulacyjna? Gdzie masz zabudowany czujnik temp powrotu?  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Pewnie chata nie ocieplona skoro w instalację leci 50st , mniejszą temp.nie dogrzeje 🤔
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Jadaps
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 Panowie dziekuje za odpowiwedz. Co do pompy cyrkulacyjnej – to moje przeoczenie w ostawieniach , bo w ogóle jej nie mam. Mam tylko pompę kotłową, i dodatkową pompę między powrotem na piecu a bojlerem , pewnie ochrona powrotu?, tak mi sie wydaje... nie znam sie na tym :( Czujnik temperatury powrotu jest zamontowany prawie przy samym kotle, na styku powrotu z instalacji i powrotu z bojlera, po miedzy którym jest ta druga pompa. Co do obniżenia temperatury na wyjściu do 45°C – obawiam się, że wtedy będzie za zimno, zwłaszcza na piętrze, gdzie mieszka teściowa   a już teraz jest tam o 2°C chłodniej niż na parterze. Testowałem jeszcze system ecoal, ale spalanie wyszło chyba jeszcze wieksze . Da sie coś jeszcze inazcej poustawiać , co zmienić? poza ociepleniem donu :(  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	faco
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Trzeba przyjąć ze ówczesne grzejniki są mierzone na 70-75°C. Przykładowo grzejnik C22 1400 ma przy temp. 75°C 2700W ale gdy mu dostarczymy 40°C to ma tylko wydolność 700W. No i teraz co z tego ze mamy kolosa pod parapetem jeśli mu damy 40°C i biedak ledwo z siebie wydoli to 700W. Dlatego warto mieć dobrze przeliczone grzejniki na kubaturę pokoju aby wiedzieć ile grzać aby go dogrzać. Stare stalowce i żeliwa jeszcze mniejsza mają wydolność grzewczą. Ocieplenie domu też na pewno robi robotę, ale latem gdy mury się nie nagrzewają, nie ma za zimno  
                                                                
                                
                                                            ![]() Podłogówkę to w ogóle uważam za kosmos i też trzeba wiedzieć jak ją ustawić aby była wydajna a nie przydławiła kotła.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     @Jadaps jak widać na obecnych ustawieniach parametrów spalania , kociołek się męczy i nie może dobić do temp.zadanej  
                                                                
                                
                                                              Proponuję podnieść temp.zadaną kotła na 65st i spróbować spalania grupowego na początek ustawić dwie moce min/max - 12/16kW po 5 podań , dmuchawa 38/40% . Nic nie napisałeś o opale którym palisz ?
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Jadaps
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     @leON22 Dziękuje, jutro przy nowym zasypie spróbuje przetestować grupowy. 
                                                                
                                
                                                            Opał mam z KWK Mysłowice - Wesoła, kupuje go luzem... do kopali mam 5km  
                                 | 
                            |||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
                                

 




 Osobiście puściłbym kociołek w trybie ręcznym , bo ten automat jak widać nie radzi sobie z tym opałem , teraz to już w ogóle jakaś masakra w ustawieniach 4 s podawanie i korekta aż 6% 
 i po co Ci aż 70st na kotle ?