No tak. Sorki ja nie zauważyłem że podano powierzchnię. Wynik całkiem dobry.
Faco masz termometry więc widać że ciśnie 60st + na CWU. Czujnik też widać. Mogłby być w kapilarce wewnątrz ale to też można od biedy akceptować. Mógłby być doizolowany. |
|||
|
||||
SzyMat
![]() |
Faco,(dokładnie 4,7t) ostatnie piętro całe zakręcone po prostu nie ma tam czym oddychać mam otwarta klatkę schodową do samej góry i w sumie to ogrzewane są tylko dwie kondygnacje na 3 mam odkręcony tylko jeden grzejnik w korytarzu. Jak zauważę że np pompa nie daje rady?.
No ten czujnik nie wygląda profesjonalnie ;D, gdzie powinien być? |
|||
|
||||
faco
![]() |
Może tylko grzać góra grzejnika albo może nie grzać cały grzejnik a szczególnie najbardziej oddalony od pieca.
Czujnik powinien być umieszczony w kapilarze i najlepiej jak najdalej od grzałki oraz po środku zbiornika. Rozwiązania tutaj widzę dwa, wykręcić korek z grzałki (środkowy) i prze redukować na 1/2" i wkręcić dłuższą kapilarę i do niej czujnik. Chyba ze w tym środkowym korku jest ANODA też tak może być, to wtedy można ją zmienić na 3/4"i wkręcić niżej gdzie jest biały korek. Jak w korku środkowym jest ANODA to można ją zostawić i kapilarę wkręcić tam gdzie jest ten korek biały redukując na 1/2". Ale najwłaściwsze miejsce jest po środku. Obecnie zamontowany tak czujnik nie ma żadnego sensu. dodane 2024-11-16 07:36Interesuje mnie ten powrót z 30°C różnicy wedle zasilania i czy przesunięcie czujnika coś da ![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
||||
|
||||
faco
![]() |
Po to są spawane krótce w zbiorniku aby je wykorzystać na kapilary, etc.
Ten sposób co podałeś może się ewentualnie sprawdzić na bojlerze z wężownicą ale dwupłaszczowym niekoniecznie ![]() A jaki ma autor nie wiadomo. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Akurat mój jest dwupłaszczowy , nie ma żadnych dodatkowych króćcow , czujnik temp.CWU skalibrowany odpowiednio do temp.wody wypływającej bezpośrednio z kranu 😉
|
|||
|
||||
faco
![]() |
Kiedy będzie przeniesiony czujnik 🤔
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
A coś pan taki napalony
![]() ![]() |
|||
|
||||
faco
![]() |
Bo zanim nastąpią efekty i zobaczę jakie są, to prędzej się może rozsypać piec
![]() |
|||
|
||||
SzyMat
![]() |
||||
|
||||
leON22
![]() |
Przeniesienie czujnika temp.powrotu nie zmieni parametrów spalania
![]() ![]() |
|||
|
||||
SzyMat
![]() |
wszystko wskazuje na to ze cos się przytkało z powietrzem(wyczyszczony i rozpalony jescze raz), pali sie jakos od południa i jak na razie spoko
|
|||
|
||||
Jadaps
![]() |
Dzień dobry
Szukam porady dotyczącej ustawień mojego pieca OGNIWO EKO PLUS M 20. Dom jest piętrowy, z lat 60., o powierzchni 160 m², z poddaszem (strych). Na piętrze są kaloryfery bez głowic, a na parterze kaloryfery z głowicami i podłogówka, która jest chroniona zaworem RTL. Parter ogrzewany jest głównie podłogówką (temperatura 23-24°C), a na piętrze jest o 2°C mniej. Instalacja posiada także zawór trójdrogowy. Próbowałem różnych ustawień, ale zużycie węgla nadal wynosi ok. 40 kg na dobę, co wydaje się sporo. Chciałbym zoptymalizować spalanie i zmniejszyć zużycie. Może ktoś ma podobną konfigurację i podpowie sprawdzone ustawienia? Z góry dzięki |
|||
|
||||
rj1972
![]() |
@Jadaps - 50st na instalację niestety musi kosztować.
Zmniejsz na 45 i zobaczysz różnicę. Do czego stosujesz pompę cyrkulacyjna? Gdzie masz zabudowany czujnik temp powrotu? |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Pewnie chata nie ocieplona skoro w instalację leci 50st , mniejszą temp.nie dogrzeje 🤔
|
|||
|
||||
Jadaps
![]() |
Panowie dziekuje za odpowiwedz. Co do pompy cyrkulacyjnej – to moje przeoczenie w ostawieniach , bo w ogóle jej nie mam. Mam tylko pompę kotłową, i dodatkową pompę między powrotem na piecu a bojlerem , pewnie ochrona powrotu?, tak mi sie wydaje... nie znam sie na tym :( Czujnik temperatury powrotu jest zamontowany prawie przy samym kotle, na styku powrotu z instalacji i powrotu z bojlera, po miedzy którym jest ta druga pompa. Co do obniżenia temperatury na wyjściu do 45°C – obawiam się, że wtedy będzie za zimno, zwłaszcza na piętrze, gdzie mieszka teściowa ![]() Testowałem jeszcze system ecoal, ale spalanie wyszło chyba jeszcze wieksze . Da sie coś jeszcze inazcej poustawiać , co zmienić? poza ociepleniem donu :( |
|||
|
||||
faco
![]() |
Trzeba przyjąć ze ówczesne grzejniki są mierzone na 70-75°C. Przykładowo grzejnik C22 1400 ma przy temp. 75°C 2700W ale gdy mu dostarczymy 40°C to ma tylko wydolność 700W. No i teraz co z tego ze mamy kolosa pod parapetem jeśli mu damy 40°C i biedak ledwo z siebie wydoli to 700W. Dlatego warto mieć dobrze przeliczone grzejniki na kubaturę pokoju aby wiedzieć ile grzać aby go dogrzać. Stare stalowce i żeliwa jeszcze mniejsza mają wydolność grzewczą. Ocieplenie domu też na pewno robi robotę, ale latem gdy mury się nie nagrzewają, nie ma za zimno
![]() Podłogówkę to w ogóle uważam za kosmos i też trzeba wiedzieć jak ją ustawić aby była wydajna a nie przydławiła kotła. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
@Jadaps jak widać na obecnych ustawieniach parametrów spalania , kociołek się męczy i nie może dobić do temp.zadanej
![]() |
|||
|
||||
Jadaps
![]() |
@leON22 Dziękuje, jutro przy nowym zasypie spróbuje przetestować grupowy.
Opał mam z KWK Mysłowice - Wesoła, kupuje go luzem... do kopali mam 5km ![]() |
|||