Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ogniwo Eko Plus M 26 tryb lato Subskrybuj
2024-04-02 00:13
  MarcinMaj Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie. Posiadam piec Ogniwo Eko Plus M 26 pale już nim około 2 lat. Dziwna sytuacja mam ustawiony tryb lato i temperaturę za zaworem 4d ustawiona na 30 a kilka krotnie temperatura wody wskoczyła do 60 i temperatura za 4d wskoczyła do 43 stopni. Co się mogło wydarzyć bo w sumie pierwszy raz taka sytuacja?
2024-04-02 09:07
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Miałeś temp. na piecu 80°C i woda poszła Ci na obieg z grzejnikami aby wychłodzić piec, takie zabezpieczenie.
2024-04-02 11:21
  leON22 Posty: 6381 Ostrzeżenie: 3
@MarcinMaj potwierdzam , bo pytałeś mnie na PW , tak jak napisał @faco , skoro dzieje się tak w przypadku gdy kociołek się przegrzeje to ok , takie zabezpieczenie , chyba że zawór puszcza taką temp.cały czas to już coś jest nie halo .
dodane 2024-04-02 11:21Skoro masz mocny opał ,musisz zmienić ustawienia spalania i podtrzymania , co i na ile podałem Ci na PW
2024-06-02 19:17
  Mario86 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie, posiadam kocioł ogniwo eko plus m 26 ogrzewa dom 7 lat nigdy nie było problemu w trybie letnim teraz gasnie, wymieniłem segmenty palnika bo była wypalona dziura, problem z wygasaniem jest nadal 
2024-06-06 07:57
  marena Posty: 89 Ostrzeżenie: 0
Mario86 podłącz urządzenie obadamy.
2024-06-10 10:16
  Mario86 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Mam podłączone 
Użytkownicy online: Jacek2891, Krolikt, lukas81, S540520m, Szymon1