W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Przejście z ręcznego na grupowy Subskrybuj
2024-01-16 21:41
  gwarek Posty: 582 Ostrzeżenie: 0
Heyka palacze.
Mam działający schemat dobierania opału do dmuchawy w trybie ręcznym.
Jak dobrać parametry w grupowym aby pokryły się z ręcznym.

dmuchawa / podawanie /  postój
34 / 6 / 49
35 / 6 / 46
36 / 6 / 44
37 / 6 / 41
38 / 6 / 38
39 / 6 / 36
40 / 6 / 33
41 / 6 / 30
42 / 6 / 28

Dzięki z góry za wytłumaczenie problemu.

2024-01-17 10:09
  oxalis3 Posty: 305 Ostrzeżenie: 0
Cześć, można to sobie w przybliżeniu policzyć pamiętając, że czas dopalania dawki jest zmienny. Zakładam, że jest to 180s. W Twoim przypadku dla 6/36 stosunek czasu pracy do czasu przerwy jest jak 1:6. Moc w grupowym jest umowna, podobną do  Twoich 6/36 w ręcznym możesz uzyskać, w grupowym, w różnych konfiguracjach np. moc 25 kW i 3 podania, moc 16kW i 5 podań. Wiatr to już trzeba dobrać indywidualnie dla poszczególnych wariantów. 
2024-01-17 20:11
  gwarek Posty: 582 Ostrzeżenie: 0
Nic z tego nie kapuje :(
Wstawiam fotkę z kotła OEPM 26kW.
Czy na podstawie tej fotki można określić czasy podawania i postoju dla poszczególnych mocy ????
No chyba że to znowu jest wielka niewiadoma jak dla ecoal ?????
Oczywiście mogę ustawić j/w i wymuszając poszczególne moce zrobić pomiar na stoperze ...
 Ale ten wariant zostawiam na totalną ostateczność.



Użytkownicy online: Agraf, huep, jan20KW, omegatransport99825, Pirat, swacio, telewidz