Forum eCoal.pl v3.5 Przejście z ręcznego na grupowy Subskrybuj | ||||
|
||||
gwarek
|
Heyka palacze. Mam działający schemat dobierania opału do dmuchawy w trybie ręcznym. Jak dobrać parametry w grupowym aby pokryły się z ręcznym. dmuchawa / podawanie / postój 34 / 6 / 49 35 / 6 / 46 36 / 6 / 44 37 / 6 / 41 38 / 6 / 38 39 / 6 / 36 40 / 6 / 33 41 / 6 / 30 42 / 6 / 28 Dzięki z góry za wytłumaczenie problemu. |
|||
|
||||
oxalis3
|
Cześć, można to sobie w przybliżeniu policzyć pamiętając, że czas dopalania dawki jest zmienny. Zakładam, że jest to 180s. W Twoim przypadku dla 6/36 stosunek czasu pracy do czasu przerwy jest jak 1:6. Moc w grupowym jest umowna, podobną do Twoich 6/36 w ręcznym możesz uzyskać, w grupowym, w różnych konfiguracjach np. moc 25 kW i 3 podania, moc 16kW i 5 podań. Wiatr to już trzeba dobrać indywidualnie dla poszczególnych wariantów.
|
|||
|
||||
gwarek
|
Nic z tego nie kapuje :(
Wstawiam fotkę z kotła OEPM 26kW. Czy na podstawie tej fotki można określić czasy podawania i postoju dla poszczególnych mocy ???? No chyba że to znowu jest wielka niewiadoma jak dla ecoal ????? Oczywiście mogę ustawić j/w i wymuszając poszczególne moce zrobić pomiar na stoperze ... Ale ten wariant zostawiam na totalną ostateczność. |
|||