Witam mój pierwszy sezon kocioł ogniwo eko plus 18kw ogrzewa około 240m same grzejniki plus cw 150l dom ocieplony stare budownictwo tak się zastanawiam czy nie powinienem mieć na krótkim obiegu pompy mieszajacej do ochrony powrotu bo teraz mam ochrone przez cwu.
2024-01-17 22:14
  Michal86 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
No powinieneś mieć pompę przewałową między 4d, a powrotem kotła. Bez niej 4d jest do d...y. Ani nie chroni powrotu, ani nie steruje dobrze temp na instalację. Jeżeli chronisz przez cwu to ustaw w sterowniku temp powrotu na 60st i skręć zawór za pompą cwu do połowy. Będzie pracować cały czas. Obserwuj jak to będzie się zachowywać bo teraz to wszystko jest na szarpanego, zero stabilności.
2024-01-19 19:51
  3218 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Właśnie będę musiał wejść w kontakt z instalatorem.sprawdzę twoją sugestię dzieki za zerkniecie w piecyk i pidzieleniem się wiedza. Narazie udało mi się zmniejszyć ilość rozpalen bo za dużo miałem ich na dobę teraz zajmę się tym powrotem
2024-01-19 21:26
  rj1972 Posty: 1111 Ostrzeżenie: 0
W przypadku ochrony powrotu na krótkim obiegu zainteresuj się nizależnym układem kotłowym bypas. Jak puścisz ochronę dodatkową pompą przez powrót zaworu możesz napotkać problem walki pomp. Nie namawiam i nie krytykuję.  Poczytaj więcej w temacie.