Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Konfiguracja Ogniwo Eko Plus + - Zimne kaloryfery i nie dogrzewa CWU Subskrybuj
2023-12-02 22:54
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Witam,
juz kiedyś pisałem o pomoc z ustawieniami pieca (tutaj odnośnik: https://esterownik.pl/forum/posty,6498/konfiguracja-ogniwo-eko-plus-16kw?m=155745#155745), niestety dalej walczę - jestem w trakcie wyjazdu, ale dzwonią do mnie domownicy, że kaloryfery odkręcone a w domu zimno, co mnie zdziwiło bo piec idzie 63 st., temp. za zaworem 53 st. i chłodna woda w kranie (teraz akurat po 2h z 32 st. udało mu się wejść na prawie zadaną). Jednak dalej nie wiem co jest nie tak. Pompa Wilo ustawiona na średni domek (2.0m). Spaliny strasznie wysokie, bo 180 st.
Jak mogę was prosić spójrzcie co tu znowu jest nie tak.

Sterownik: https://esterownik.pl/device/29352
2023-12-02 23:17
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
Awaryjnie na dziś. Spróbuj zdalnie wyłączyć ochrone powrotu. Wyłącz. 
Ustaw max kąt otwarcia zaworu 4D 100%.
dodane 2023-12-02 23:15Późno ale chyba masz zły kierunek otwarcia zaworu 4d. Nie jestem pewny.
dodane 2023-12-02 23:17Czy od ostatnich ustaleń zmieniłeś coś w instalacji bo takie były zalecenia w październiku? 
2023-12-03 10:37
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
rj1972 napisał » 2023-12-02 23:17
Awaryjnie na dziś. Spróbuj zdalnie wyłączyć ochrone powrotu. Wyłącz. 
Ustaw max kąt otwarcia zaworu 4D 100%.

Ustawione
dodane 2023-12-02 23:33
rj1972 napisał » 2023-12-02 23:17

dodane 2023-12-02 23:15Późno ale chyba masz zły kierunek otwarcia zaworu 4d. Nie jestem pewny.
dodane 2023-12-02 23:17Czy od ostatnich ustaleń zmieniłeś coś w instalacji bo takie były zalecenia w październiku? 

Z tego co rozumiem zawor otwiera się gdyż wychodzi na czerwone pole, a żeby wejść na czerwone pole musi kręcić się zgodnie ze wskazówkami zegara.
Jedynie chciałem podnieść temp. CWU i CO nic więcej nie ruszałem
dodane 2023-12-03 10:37Ustawiłem tryb Retortowy- ręczny i wygląda jakby piec zaczął lepiej pracować. Nie podbija tak mocno temp., Co prawie dobiły zadanej. CWU idzie mu gorzej.
2023-12-03 11:47
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
Jeśli grzejniki zaczeły grzać to OK. Ale CWU chyba nie grzeje dobrze? Sterownik pokazuje otwarcie siłownika na 50% a co widać na skali siłownika? Możesz zrobić fotkę?
2023-12-03 13:18
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
rj1972 napisał » 2023-12-03 11:47
Jeśli grzejniki zaczeły grzać to OK. Ale CWU chyba nie grzeje dobrze? Sterownik pokazuje otwarcie siłownika na 50% a co widać na skali siłownika? Możesz zrobić fotkę?

CWU mam na 45 st, a osiąga max 41 (teraz to spadło na 39), próbowałem przełączyć się w tryb ręczny żeby jakoś samemu dogrzać CWU ale nic z tego.


Już proszę kogoś o fotkę, bo jeszcze nie na miejscu.


dodane 2023-12-03 13:18Cały czas nie umie dobic zadanej na CWU
2023-12-03 14:41
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Zanim ktoś Ci każe wszystkim kręcić czy ustawiać piec, zastaw zawór "poziomy" za pompą z CWU i odkręć śrubę w pompie tą po środku co widać na foto, powinno wyjść powietrze. Jak zakręcisz, otwórz zawór zobaczymy co będzie. Napisz jak to zrobisz aby wiedzieć czy jest efekt.
Zrób jeszcze foto od góry bojlera po koniec instalacji nad nim.
2023-12-03 14:45
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2023-12-03 14:41
Zanim ktoś Ci każe wszystkim kręcić czy ustawiać piec, zastaw zawór "poziomy" za pompą i odkręć śrubę w pompie tą po środku co widać na foto, powinno wyjść powietrze. Jak zakręcisz, otwórz zawór zobaczymy co będzie. Napisz jak to zrobisz aby wiedzieć czy jest efekt.
Zrób jeszcze foto od góry bojlera po koniec instalacji nad nim.

Wszystkie pompy starałem się odpowietrzyć (odkręciłem pieniążki), a jedna z pomp ma autoodpowietrzanie.
Będę na miejscu u siebie ok. 17, wtedy jestem w stanie działać fizycznie.
2023-12-03 15:08
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Ok.
Wróciłem się do zapodanego przez Ciebie poprzedniego tematu, przejrzałem instalację i muszę stwierdzić ze nie jest chyba do końca, jak ma być ale ze masz małe kubaturę i parę grzejników to jakoś to pracuje.

Pompę kotłową wyłącz bo Ci nie potrzebnie zabiera ciepło z zasilania.
2023-12-03 15:13
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2023-12-03 15:08
Ok.
Wróciłem się do zapodanego przez Ciebie poprzedniego tematu, przejrzałem instalację i muszę stwierdzić ze nie jest chyba do końca, jak ma być ale ze masz małe kubaturę i parę grzejników to jakoś to pracuje.

Pompę kotłową wyłącz bo Ci nie potrzebnie zabiera ciepło z zasilania.

Wspominaliście wcześniej o jakiś poprawkach, na razie tato nic nie chciał zmieniać i kombinować, może.bo zimie uda się go przekonać.


Dobra, czyli wyłączam pompę dodatkową.
2023-12-03 15:52
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Bez tej pompy kotłowej jeszcze gorzej niż z nią. Włącz ją a jak będziesz w domu to zrób to odpowietrzenie pompy i to foto nad bojlerem.
2023-12-03 16:05
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Właśnie ją włączyłem z powrotem domownicy mi piszą że znowu lodówka w domu i nawet ciepłej wody w kranie nie ma a na piecu 70 stopni, gdzieś będę na miejscu 17:30 więc wtedy mogę działać fizycznie
2023-12-03 16:23
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
W instalacji nie ma zaworów zwrotnych. O tym pisaliśmy i masz odzwierciedlony schemat. Do przeróbki. Tu jest walka pomp. W taj sytuacji trzeba jedną wyeliminować czyli pompę kotłową. Wyłączyć funkcję pompy dodatkowej i włączyć ochronę powrotu przez cwu. Ale najpierw krótko ustawić piec na tryb lato aby przekulać cwu a potem włączyć tryb zima.


2023-12-03 20:34
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Zobaczymy co wyjdzie po odpowietrzaniu. Co do pomp i zaworów mam inną wizję.
dodane 2023-12-03 20:34Więc tak, CWU już grzeje tylko mały zabieg zrobi autor tematu i powinno się dopracować.
Co do walki pomp 🤔😉
Widać na wykresie co się dzieje i po jego poprawnym rozczytaniu nie powinno być wątpliwości.


Moje zalecenie to roszada 3D z pompą C.O i nic więcej nie trzeba, nawet dodatkowych ZZ.


Pompa kotłowa wtedy będzie ewentualnie robić podciśnienie wspomagające pompę C.O
Chyba tyle.
2023-12-04 20:58
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2023-12-03 20:34
Zobaczymy co wyjdzie po odpowietrzaniu. Co do pomp i zaworów mam inną wizję.
dodane 2023-12-03 20:34Więc tak, CWU już grzeje tylko mały zabieg zrobi autor tematu i powinno się dopracować.
Co do walki pomp 🤔😉
Widać na wykresie co się dzieje i po jego poprawnym rozczytaniu nie powinno być wątpliwości.


Moje zalecenie to roszada 3D z pompą C.O i nic więcej nie trzeba, nawet dodatkowych ZZ.


Pompa kotłowa wtedy będzie ewentualnie robić podciśnienie wspomagające pompę C.O
Chyba tyle.



Przy pomocy faco udało się uratować sytuacje - woda ciepła, kaloryfery ciepłe i pozyskana wiedza.
Zabrałem troche czasu z życia, ale jeszcze raz wielkie dzięki @faco za ogarnięcie sytuacji.
2023-12-04 21:16
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Cieszę się ze się przydałem. Konkretna współpraca co się docenia to i konkretne efekty👍
Jak by tutaj każdy był taki otwarty na zalecenia i zmiany to nie ma połowy problemów 
Użytkownicy online: Adam83, dgrabarek, etnapompa, krzysiek8621, Martivw, maste, Quszek, romansta, S540520m, stanislawn