Forum eCoal.pl v3.5 ogniwo eko plus m - poprawne ustawienie pomp Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 6Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
marek_rM11
|
Dzisiaj piec jest prawie czysty zostało jeszcze trochę tego na ściankach ale nie dam rady tego w jeden dzień ogarnąć. Przepaliłem to trochę drzewem i lepiej schodziło ale będę musiał powtórzyć ten zabieg kilka razy jeszcze. Nie zrobię też tego dzisiaj bo temperatura nie jest za najlepsza na wietrzenie. A trochę tego dymu ucieka. Może jest jakaś chemia do czyszczenia? Pamiętam w starym kotle miałem taki niebieski albo żółty proszek?
Jak ma pracować ten zawór wogóle on się ma otwierać do 65% czy lepiej jak otwiera się np do 15% co daje lepsze rezultaty? Czujniki niestety będą w sklepie do kupienia dopiero w połowie grudnia. |
|||
|
||||
Korki
|
Witam. Tylko dla informacji wrzucam wykres o ile spadły spaliny w moim kotle po wyczyszczeniu zawirowaczy i środka kotła. ogniwo eko plus M 14kw które grzeje 250m2 w dwóch budynkach
https://zapodaj.net/plik-CEW3YsfoN7 Warto |
|||
|
||||
oxalis3
|
faco napisał » 2023-11-26 18:44 Dziwny kombinejszyn 🤔😁 Zróbmy tak, wyłącz pompę tą na dole i zamknij przy niej zawór. Zobaczymy co się stanie i napisz jak to zrobisz. Co szkodzi spróbować jak pisze faco? marek jak Ty regulujesz temperaturę w domu, głowicami termostatycznymi czy 3d. Jeżeli korzystasz z tego I sposobu to jaką rolę pełni ten 3d. |
|||
|
||||
faco
|
Kolega leON22 napisał ze roztopi mu się piec 🤔😂 Takie informacje działają odstraszająco na kolegę Marka Czyści, czyści, ustawia i 250°C dalej 🤔 |
|||
|
||||
leON22
|
Bez jaj za jeden dzień "ruda" go nie zje. Sam musi podjąć decyzję, czy wyłączyć ochronę powrotu. Nikogo nie straszę tym bardziej że kociołek już chyba nie jest na gwarancji. Dla mnie czysty wymiennik to podstawa właściwego odbioru ciepła przez kocioł.
dodane 2023-11-29 20:40Marek po tym dzisiejszym czyszczeniu i temp.spalin widzę już światełko w tunelu dodane 2023-11-29 20:50@oxalis3 zawór 3D zamontowany przed pompą, chyba wiesz jak działa w takiej kombinacji |
|||
|
||||
faco
|
Przykładowo jak ktoś zejdzie poniżej 50 stopni na tydzień, 3 dni, 2 godziny baaaa godzinę to może stracić gwarancję 🤔😁
To chyba nikt tej gwarancji już nie ma 🤔Coraz zabawniej się robi 😉 |
|||
|
||||
leON22
|
Nie mnie to oceniać, pytaj u źródła, chyba że ktoś przerabiał taki przypadek i się tym "pochwali", czy Ogniwo sprawdza jaka była temp.powrotu 🤔❓
dodane 2023-11-29 22:53Ps. U mnie sucho w kotłowni kociołek śmiga 8 sezon wygląda jak nówka, bebechy również ale na powrocie cały czas > 90st Przepraszam, mała poprawka ieden sezon letni kociołek nie "chodził" szkoda gadać jak wyglądał po tym okresie |
|||
|
||||
oxalis3
|
leON22 napisał » 2023-11-29 20:50 Ja wiem i dlatego zadałem pytanie jak reguluje temperaturę w domu i do czego służy w Jego instalacji. Ty chyba rozumiesz różnicę w przypadku kiedy będą to głowice, a kiedy 3d i czy warto wydawać kasę np. na te regulatory bezprzewodowe. Prowadzisz ten wątek od początku to może przyjrzyj się też instalacji., dodane 2023-11-29 20:50@oxalis3 zawór 3D zamontowany przed pompą, chyba wiesz jak działa w takiej kombinacji dodane 2023-11-29 23:15Mój kocioł 9 sezon, nigdy nie przejmowałem się temperaturą powrotu. nie mam tzw. osuszacza. a kociołek również w super stanie. |
|||
|
||||
leON22
|
Ok, rozumiem Cię doskonale, u mnie zawór 4D 1 piętro 100% termostaty na grzejnikach, parter 0%, na wiosnę remont parteru łącznie z łazienką zmianą ogrzewania ( drabinka +podłoga) i montaż termostatów na 100%. Mówią, co za dużo to nie zdrowo, albo dwa grzybki w barszcz, po prostu lubię mieć wszystko pod kontrolą
dodane 2023-11-30 00:06Ps. Powrotem nie przejmowałem się na śmieciuchu, jedna pompa na przewymiarowanym Pleszewie 35kW zadana na kotle 50st, wtedy chata nie ocieplona nawet nie wiem jaki był powrót wytrzymał 13lat ale wtedy blacha była inna, inny opał, nawet gnój był palce lizać dodane 2023-11-30 00:43 "Po tamtym zostało tylko wspomnienie, czarny sterownik... co jeszcze nie wiem" dodane 2023-11-30 00:44A tak wygląda mój "Niebieski" + Pieklorz z PGG i 38% wiatru. dodane 2023-11-30 01:02@marek... zaczyna robić się ciekawie już 200st , a nie 250*C Chyba różnica jest widoczna dla co niektórych jak na 185m2 nieocieplonego domu . Szoruj dalej Metoda z ostrym przepaleniem drewnem jest bardzo skuteczna , tylko nie zapomnij wyciągnąć czujnik spalin z czopucha , bo pójdzie z dymem dodane 2023-11-30 01:16Dla porównania moje spaliny +/- 150st , Pieklorz_tryb ręczny_5s/45s/38% ( wyciągnięte dwa zew.zawirowacze ) deflektor ceramiczny nad palnikiem . |
|||
|
||||
faco
|
Tak zostaw, niech się nagrzeje bojler i zobaczymy co będzie dalej
I nic więcej nie zmieniaj. dodane 2023-11-30 18:30Obwodnice zamknąłeś bo wygląda ze nie 🤔 |
|||
|
||||
marek_rM11
|
taki mały update,
napełniłem kocioł 120kg 30.11.2023 20:30 (poprzednie paliwo się skończyło) testowałem pompy, najlepiej jest na charakterystyce proporcjonalnej 2 (nie ma szumów, dziwnych dzwięków) Testowo wyłączyłem pompę ochrony powrotu (do jutra do 18 tak zostanie dla testów) wydaje mi się, że nie będę mógł tego tak zostawić bo grzejniki od dołu nie są "ciepłe" w porównaniu do góry grzejnika. Jak ta pompa pracuje to grzejnik jest równomiernie ciepły z góry i z dołu. Zastanawiam się jeszcze nad ustawieniem wyższej temperatury CWU, po to żeby używać "więcej zimnej wody" Aktualnie mam 41 stopni. Jaką macie temperaturę CWU? czy powiedzmy przy 50 stopniach będę spalał dużo więcej? Czy może będzie bardziej stabilniej? bo teraz przy kąpieli kocioł mocno spada. może jak będzie 50 stopni to te spadki będą mniejsze? Jeszcze tego nie tykam najpierw grzejniki |
|||
|
||||
rj1972
|
faco napisał » 2023-11-28 17:20 Jeszcze raz się powtórzę zrób eksperyment i ustaw: Ochrona powrotu -> wyłączona Funkcja pompy dodatkowej -> wyłączona Az napiszę ze dość. Faco ciekaw jestem kiedy napiszesz dość? Wyłączenie tej pompy niczego nie zmieniło z spalinami ani nie zmieni. Jedynie co to stracono ochronę na poziomie 50st. Możliwe, że to ściema z tą ochroną ale na jednym z wcześniejszych zdjęć widać szufladę która od dołu jest mocno zardzewiała więc może nie warto zrezygnować z tego. Ale popatrzeć jeszcze można. Moim zdaniem dobry pomysł z wyciągnięciem kotła na wyższą temp. bo rośnie zapotrzebowanie na ciepło w domu a za kilka dni będzie zimniej. Moim zdaniem kocioł puścić w ręcznym z regulatorem spalin. marek_rM11 musiałby się też może przyglądnąć od spodu palnikowi bez szuflady czy gdzieś nie fuka i nie kopci lub nie fuka z powodu jakiejś nieszczelności palnika. Może ten gruby nagar to nie tylko efekt złego czyszczenia. W takich przypadka chodzi mi też po głowie zupełnie inna bajka czy sterownik fabrycznie został wyposażony w właściwy czujnik temperatury bo były PT100 a teraz chyba są też PT1000. No 200st powinno spowodować że czopuch musi być bardzo gorący a jeśli nie jest to co wtedy? Może sterownik tego nie widzi ale czujnik jest do kitu. |
|||
|
||||
marek_rM11
|
Tak myślę, że może kalibracja tego czujnika temperatury ochrony powrotu jest źle ustawiona? Niby pokazuje 41 na powrocie teraz ale wydaje mi się, że faktycznie tam jest 33 stopnie? dodane 2023-11-30 21:00takich statów jak ma leON22 to chyba nie uda mi się osiągnąć, ale pomarzyć można Co daje ten deflektor? pomogłoby to coś u mnie? Co do czujnika spalin, sprawdzę czy on ma na sobie jakieś oznaczenia, a może on został za blisko zamontowany po prostu? Strzałka jest mniej więcej w miejsce gdzie jest ten czujnik, a linia po prawej to tylna ścianka ktoła |
|||
|
||||
rj1972
|
W każdym Ogniwie czujnik jest w tym samym miejscu. To nie to.
Deflektor w Twoim kotle może tylko pogorszyć sytuację. LeON22 ma inną konstrukcję. |
|||
|
||||
faco
|
Napiszę dość jak uznam ze jest wszystko zrobiona jak ja chcę a autor tam kręcił i kombinował.
Pytałem się czy obwodnica jest zamknięta -> czytaj zawór przy pompie z powrotu🤔 Kolejna rzecz, powrót 🤔 Temperatura powrotu może być nie właściwa z powodu: 1. Czujnik chwyta tylko wodę z powrotu bez CWU. 2.CWU jest pobierane osobno co może źle odczytywać czujnik za zaworem 4D. 3.CWU powrót jest podłączony w przeciwnym rogu pieca i innej wysokości. To tak na wstępie bo lista może być znacznie dłuższa Więc poproszę od odpowiedź -> Pytałem się czy obwodnica jest zamknięta -> czytaj zawór przy pompie z powrotu🤔 |
|||
|
||||
rj1972
|
PS. LeON22 chyba to jest nowy deflektor 🤔
dodane 2023-11-30 21:33Faco a może na dole twojej obwodnicy jest zawór zwrotny? Wtedy nie trzeba nic zamykać 🤔 Ale zamknijcie. Czujnik powrotu raczej łapie wszystko co tylko możliwe. |
|||
|
||||
faco
|
Raczej - dobrze powiedziane 🤔😉
Coś tam jest czy zwrotny, różnicowy, mufa nie wiem, czy działa też nie wiem. Zawór to zawór. |
|||
|
||||
leON22
|
rj1972 napisał » 2023-11-30 21:33 PS. LeON22 chyba to jest nowy deflektor 🤔 ... @rj1972, stary z tego tematu, chyba taki sam jak jeden z Twojej kolekcji, też mam kilka do testów - > leON22 napisał » 2021-01-07 18:04
Deflektor ceramiczny okrągły fi20cm na pokładzie mojego OEP16KW, jestem ciekaw efektów jego zastosowania Póki co ustawienia takie jak widać na moim sterowniku, opał Greenpal . dodane 2023-11-30 23:20Marek, tak jak Roman napisał wyżej, Twój kociołek różni się "nieco" konstrukcją od mojego z małym plusem dla mojego, a na minus mojego i Twojego od kotła Romana, który ma dwa plusy ++ |
|||
|
||||
rj1972
|
@leON22 ten deflektor jest dobry ale u mnie ciut wyżej. Niesamowicie sie nagrzewa. Aktualnie mam wklęsły (patelnia). Wysoko. Piękna czystość w kotle. Dobrze unicestwiony Retopal. Generalnie deflektor może pomóc ale też i zaszkodzić. Szkodliwe działanie deflektora w stosunku do opału widać w poście pikpik nawet w oryginalnym wydaniu kotła.
Do Mki bym tego nie polecał bo Mka odbiera spaliny dołem a deflektor częściowo odbija właśnie ciepło w dół więc mógłby generować stratę kominową. No ale musiałby ktoś się z tym tematem pobawić. . Zamierzam kupić nowy ceramiczny z Defro Sigma E. Po sprawdzeniu różnych materiałów, kształtów, wysokości zawieszenia ten właśnie może być dobry. |
|||
|
||||
faco
|
Koledze napisałem ze bym przejął stery aby się tym piecem pobawić "ruszyć", ciekawe czy się zdecyduje.
|
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 6Następna stronaOstatnia strona | ||||