2023-10-27 22:41
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
Chodzi mi o temp. powietrza w pokoju. Nagłe wychłodzenie i później powrót, gdzie jest umieszczony czujnik i jak wysoko? To pierwsze.

Drugie. Czujnik zewnętrzny przewiesić na północną ścianę z dala od okien i drzwi na wysokość ok. 2m od ziemi, bo pokazuje dziwne rzeczy. 

Obliczyłem ze palisz pomiędzy 18-22kg/d węgla, czy to mało jak piszesz na ocieplony dom 200m przy 20°C w pokojach, hmm
2023-10-28 02:43
  krisinho7 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2023-10-27 22:41
Chodzi mi o temp. powietrza w pokoju. Nagłe wychłodzenie i później powrót, gdzie jest umieszczony czujnik i jak wysoko? To pierwsze.

Drugie. Czujnik zewnętrzny przewiesić na północną ścianę z dala od okien i drzwi na wysokość ok. 2m od ziemi, bo pokazuje dziwne rzeczy. 

Obliczyłem ze palisz pomiędzy 18-22kg/d węgla, czy to mało jak piszesz na ocieplony dom 200m przy 20°C w pokojach, hmm




Przełożyłem czujnik na krótki czas do sypialni, a tam termostat na 0 jest ustawiony, dlatego taki skok był. Teraz czujnik jest już w docelowym pokoju, mniej więcej na wysokości 1.5 metra 


No właśnie aktualnie mam go na wysokości około 50 cm od ziemi, postaram się go w przyszłym tygodniu przełożyć na północną ścianę, teraz jest na zachodniej.


Ja właśnie nie jestem w stanie aktualnie wyliczyć ile spalam, dziś jest tydzień od kiedy zasypalem podajnik, a jak patrzyłem to jest jeszcze ponad połowa w środku. A w pokoju zadana w ciągu dnia jest 22 stopnie, a w rzeczywistości około 24-25.



dodane 2023-10-28 02:43


Tutaj wysyłam zdjęcia z instalacji. Może to też coś pomoże 🙈
2023-10-28 09:00
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
1. Mam nadzieję ze na ścianie po przeciwnej stronie grzejnika i ma być na wysokości jak się siedzi aby piec dostawał właściwe dane.

2.Zmienić te ściany i wysokość, jak pisałem z dala od okien, drzwi i źródeł ciepła, jak jest aktywna pogodówka bo 4D będzie odpalał 😉

3. Tutaj masz napisane jak to zrobić statystyki, aby wiedzieć ile spalasz etc. etc. : https://esterownik.pl/forum/posty,3438/ustawienia-bruli-kociol-tekla-?m=106687#106687

4. Czujnik na powrocie dać na sam środek trójnika i owinąć go czymś co nie będzie wpływać na niego temp. z piwnicy. Czujnik z zasilania za pompę tam gdzie jest chyba już jakiś termometr analogowy (nie plastiku). Tak samo owinąć po zamocowaniu.

Pierwszy raz widzę instalkę na rurach PP, mam nadzieje ze ktoś tam dał stabilki a nie zwykłe
Chyba na razie tyle, bo nie mam teraz więcej czasu się temu przyjrzeć.
2023-10-28 12:40
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Teraz wiadomo dlaczego czujnik przekłamuje temp.za zaworem 4D. Jest zamontowany za blisko zaworu  @faco 👏👏👏
2023-10-28 13:12
  krisinho7 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-10-28 12:40
Teraz wiadomo dlaczego czujnik przekłamuje temp.za zaworem 4D. Jest zamontowany za blisko zaworu  @faco 👏👏👏



Za blisko ? Możesz pokazać w którym miejscu najlepiej go umieścić ?
dodane 2023-10-28 12:56
faco napisał » 2023-10-28 09:00
1. Mam nadzieję ze na ścianie po przeciwnej stronie grzejnika i ma być na wysokości jak się siedzi aby piec dostawał właściwe dane.

2.Zmienić te ściany i wysokość, jak pisałem z dala od okien, drzwi i źródeł ciepła, jak jest aktywna pogodówka bo 4D będzie odpalał 😉

3. Tutaj masz napisane jak to zrobić statystyki, aby wiedzieć ile spalasz etc. etc. : https://esterownik.pl/forum/posty,3438/ustawienia-bruli-kociol-tekla-?m=106687#106687

4. Czujnik na powrocie dać na sam środek trójnika i owinąć go czymś co nie będzie wpływać na niego temp. z piwnicy. Czujnik z zasilania za pompę tam gdzie jest chyba już jakiś termometr analogowy (nie plastiku). Tak samo owinąć po zamocowaniu.

Pierwszy raz widzę instalkę na rurach PP, mam nadzieje ze ktoś tam dał stabilki a nie zwykłe
Chyba na razie tyle, bo nie mam teraz więcej czasu się temu przyjrzeć.




Czyli czujnik za zaworem 4d dać tak jak zaznaczyłem na zdjęciu ?


dodane 2023-10-28 13:12

Zmieniłem położenie czujników, ustawiłem pompe CWU jako ochronę powrotu. Nic więcej nie zmieniałem.
2023-10-28 15:19
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
Teraz jest dobrze, mam nadzieję ze nie dałeś go na plastik tylko metal. Porówna dane z temp. analogowym czy wskazują to samo ?
2023-10-28 16:42
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Guzik dobrze do poprawy parametry spalania i ochrony powrotu. 
2023-10-28 17:00
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-10-28 16:42
Guzik dobrze do poprawy parametry spalania i ochrony powrotu. 

Odniosłem się tylko do poprawy zamontowania czujników  
Co do poprawy, zapewne lista jest długa i kręta jak wykres z pieca 😁 Pewnie ktoś się nad tym pochyli, co ma wiedzę i nic innego do roboty 😉
2023-10-28 17:40
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0


A może krisinho7 pokaże swój CWU. Powrót poszedł w górę ale chyba inaczej powinna się kształtować temp samego CWU, delikatnie wyżej.
A przy następnej okazji na jakiekolwiek zmiany w instalacji najlepiej jak najszybciej zamienić zawory zwrotne na grzybkowe, sprężynowe.
faco napisał » 2023-10-28 09:00
Pierwszy raz widzę instalkę na rurach PP, mam nadzieje ze ktoś tam dał stabilki a nie zwykłe



Bardzo dobry pomysł z rurami PCV zgrzewanymi byle do ciepłej wody. Tania instalacja a równie sprawna jak Cu.
Do tego każdy może to sobie sam zrobić. Sterownik zatrzymuje pracę kotła przy 85st. Rury mają ciut więcej. Dobrze ogarnięte przy kotle w stali (lub miedzi) a dalej już PCV.
Zaizoluj sobie kolego te rury.


2023-10-28 18:27
  krisinho7 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-10-28 16:42
Guzik dobrze do poprawy parametry spalania i ochrony powrotu. 



Jakie sugestie? Słucham 🙈
2023-10-28 18:40
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Pokaż jak wygląda palnik i popiół ogólnie jak wygląda płomień w czasie cyklu grzania? Jak ochrona powrotu ma być realizowana przez pompę CWU to powinna pracować non-stop, podnieś temp.zadaną CWU na 50st, a powrotu na 55st. Niestety minusem takiego rozwiązania jest temperarura cwu zbliżona do temp kotła 
2023-10-28 20:17
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
Tak. I w zasadzie każda porada albo prośbą o poradę powinna być poprzedzona info ale na bogato albo foto obrazujące Twój palnik i jednocześnie popielnik. Zapach nie potrzebny (to taki żarcik ) )To jest punkt wyjściwy. Reszta czyli opinie o instalacji, ustawienia to tylko dodatki do korekty. Podejrzewam że obraz popielnika (szuflady) i palnika mogą rozczarować.
Wysoka temp podajnika. Źle?  Może tak, ale najpierw sprawdź kalibrację czujnika. Było by dobrze jakby podać kalibrację czujnika temp kotła i powrótu i temp podajnika. 
2023-10-28 20:24
  krisinho7 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-10-28 18:40
Pokaż jak wygląda palnik i popiół ogólnie jak wygląda płomień w czasie cyklu grzania? Jak ochrona powrotu ma być realizowana przez pompę CWU to powinna pracować non-stop, podnieś temp.zadaną CWU na 50st, a powrotu na 55st. Niestety minusem takiego rozwiązania jest temperarura cwu zbliżona do temp kotła 



Dołączam zdjęcia palnika i popiołu w szufladzie. Dziś wyrzuciłem to co było, więc to popiół tak mniej więcej z 8h
A jaki jest inny sposób na ochronę powrotu, gdy mam tylko 2 pompy. Szczerze to nie chciałbym mieć temperatury cwu zbliżonej do kotła, ze względu na to że mam dzieci w domu i się jeszcze poparzą gdy woda będzie zbyt gorąca 


rj1972 napisał » 2023-10-28 20:17
Tak. I w zasadzie każda porada albo prośbą o poradę powinna być poprzedzona info ale na bogato albo foto obrazujące Twój palnik i jednocześnie popielnik. Zapach nie potrzebny (to taki żarcik ) )To jest punkt wyjściwy. Reszta czyli opinie o instalacji, ustawienia to tylko dodatki do korekty. Podejrzewam że obraz popielnika (szuflady) i palnika mogą rozczarować.
Wysoka temp podajnika. Źle?  Może tak, ale najpierw sprawdź kalibrację czujnika. Było by dobrze jakby podać
 kalibrację czujnika temp kotła i powrótu i temp podajnika. 


A jak mam sprawdzić kalibrację czujnika, zmierzyć osobnym termometrem i wtedy zmienić w ustawieniach czy jak ?
2023-10-28 21:00
  macko72 Posty: 58 Ostrzeżenie: 0
Czy mógłby ktoś z bardziej doświadczonych użytkowników sprawdzić ustawienia spalania u tego kolegi Może byłoby co do poprawienia
2023-10-28 21:05
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
Fajne o ile nie idealne pytanie. Jak sprawdzić kalibrację czujników?  No tak. Ta opcja jest dostępna tylko dla tych co mają dostęp do platformy esterownik.pl.  Czyli ci co są w necie. Reszta niesty nawet o tym nie wie.  No cóż? Sprawdzić trzeba by sprawdź swoje dostepne ustawienia czy widzisz w necie lub w apce cod takiego jak Kalbracja czujników ?
2023-10-28 21:16
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Po pierwsze primo , wywalić cegły z palnika , po drugie wyczyścić kociołek , widać tam sporo syfu na ścianach wymiennika , po trzecie zmienić ustawienia spalania w grzaniu Widać spieki koksowe , czyli niedopalony węgiel 
2023-10-28 21:18
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
Ps. Leon22 raczej przewidział kiepskie nastawy. W razie potrzeby podam swoje propozycje ale naprawdę współpracujesz pokaż jeszcze swój obw cwu.
Kurczę twoja temp podajnika też nie jest ok. Przynajmniej ciut za wysoka. 
2023-10-28 21:20
  oxalis3 Posty: 305 Ostrzeżenie: 0
Leon, a te cegiełki to tworzą spieki koksowe?
2023-10-28 21:51
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Proponuję 6s/45s/36% podnieś wyłącz ten programator CWU i podnieś temp.CWU na 50st , powrót 53 st i temp.kotła 55st , krzywa dla zaworu 4D 35/45st .
dodane 2023-10-28 21:28
oxalis3 napisał » 2023-10-28 21:20
Leon, a te cegiełki to tworzą spieki koksowe?
 

Same cegły bezpośrednio nie   Głupie pytanie ,ale mają wpływ na temp.spalania ( podnoszą ją ) i utrudniają wypadanie syfu z palnika  Wszystko zależy od opału , koksowe czy żużlowe jeden czort , w przypadku tych drugich mniejsze zło  
dodane 2023-10-28 21:51PS. krisinho7 jak możesz to wrzuć fotę jak to się teraz pali
2023-10-28 21:55
  krisinho7 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-10-28 21:28
Proponuję 6s/45s/36% podnieś wyłącz ten programator CWU i podnieś temp.CWU na 50st , powrót 53 st i temp.kotła 55st , krzywa dla zaworu 4D 35/45st .
dodane 2023-10-28 21:28
oxalis3 napisał » 2023-10-28 21:20
Leon, a te cegiełki to tworzą spieki koksowe?
 

Same cegły bezpośrednio nie   Głupie pytanie ,ale mają wpływ na temp.spalania ( podnoszą ją ) i utrudniają wypadanie syfu z palnika  Wszystko zależy od opału , koksowe czy żużlowe jeden czort , w przypadku tych drugich mniejsze zło  




Zmieniłem według Twojej sugesti, sprawdź jak możesz 🙂 czy wszystko dobrze ustawiłem. Cegły wyjąłem 