W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Programator temperatury wewnętrznej Subskrybuj
2023-10-09 18:09
  Adam-SRC Posts: 5 Ostrzeżenie: 0
Cześć wszystkim.

Proszę o pomoc, właśnie uruchomiłem mój piec Ogniwo, i zauważyłem że nie działa programator temperatury wewnętrznej.  
Wszystkie parametry i ustawienia zostały bez zmian w stosunku do tamtego roku. Programator ma zapisane poszczególne parametry w zakresie godziny i  wymaganą temperaturą w tym czasie. Jednak ustawienia te nie powodują zmiany temperatury na sterowniku, Mam możliwość zmiany zadanej temperatury, ale muszę to zrobić ręcznie. 
CO się stało i dlaczego zadana temperatura na programatorze nie powoduje zmiany zadanej temperatury wewnętrznej na sterowniku.

Proszę o pomoc co można z tym problemem zrobić.

Pozdrawiam Adam
2023-10-09 22:35
  gwarek Posts: 582 Ostrzeżenie: 0
Udostępnij sterownik będzie łatwiej.
Pewnie masz to co ja .... miałem rączkę a ma jej nie być.
Trzeba odznaczyć rączkę i zapisać.
Chodzi o rączkę , rączka+  , rączka+2
Rączki nie mają być na szaro
Ustaw jak na fotce.
Prościej się chyba nie da wytłumaczyć..

2023-10-10 09:44
  Adam-SRC Posts: 5 Ostrzeżenie: 0
Dzisiaj rano wszystko wróciło do normy. 
Wczoraj faktycznie poprzez pokazane ustawienia powyżej musiałem zmienić nastawę temperatury wewnętrznej, dałem grzanie na 2 godziny, i potem nastawa sama wróciła do początkowego ustawienia. I dzisiaj rano już wszystko działało poprawnie.

Dzięki za pomoc i miłego dnia