Czy istnieje taka możliwość żeby podpiąć grzałkę 2000 pod wyjście pompy Cwu?

2023-06-03 16:42
  rj1972 Posty: 1105 Ostrzeżenie: 0
To jest prawie 9A. Obciążalność toru pompy wg instrukcji 0.5A. Bezpośrednio raczej nie.
2023-06-04 19:46
  Kdrabik Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Przekaźnik/ stycznik i po problemie  
2023-06-06 08:29
  -adek Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
ja mam tak zrobione grzałka 2,5kw przez stycznik
2023-06-06 15:23
  faco Posty: 914 Ostrzeżenie: 0
A co daje takie podłączenie grzałki zamiast pompy?
2023-06-07 07:00
  leON22 Posty: 6338 Ostrzeżenie: 3
Sterowanie grzałką z poziomu eCoal Chyba lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie gniazdka wifi, polecam Tuya albo Setti. 
2023-06-09 12:10
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
Czy ja wiem z tym gniazdkiem. Jednak chyba dla większych ciągłych obciążeń zastosowanie przekaźnika 230V od F&F wydaje mi się bezpieczniejsze, niż dociążanie takich gniazdek.
2023-06-10 01:03
  leON22 Posty: 6338 Ostrzeżenie: 3
Czy ja wiem, u mnie Tuya Gosund EP2-1 Wi-Fi śmiga z PC CWU Buderus 270l już drugi rok , max obciążenie wg specyfikacji to 2500W , Setti ma 3680W
2023-07-04 10:04
  ooshy Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Rok temu miałem gniazdko tuya plus ogranicznik mocy grzałki z allegro. Wszystko zaprojektowane z myślą o PV. Wyglądało to tak, że grzałka odpalała się godzinę czy dwie po wschodzie słońca a wyłączała godzinę czy dwie przed zachodem słońca. Grzałka grzała delikatnie wodę (pobór około 300-400 W - zamiast 2000 W) cały dzień, prąd do grzałki zawsze był z paneli, zatem 100% auto konsumpcji dla tego urządzenia. Działało super, ale teraz mam PC i jest jeszcze lepiej. Pompa załącza się raz dziennie i zjada jakieś 1,1-1,3 KWh. Boiler 300 litrów, temp 43C.