2023-01-24 22:03
  Model17 Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
Witam posiadam piec Eko Ogniwo plus m 20kw i mam problem z poprawnym ustawieniem pieca a mianowicie temperatura pieca bardzo skacze a piec nie umie dogrzać do zadanej temperatury do około 21C. Nie wiem w jaki sposób najekonomiczniej i najefektywniej ustawić sterownik. Posiadam czujnik wewnętrzny na kablu nie radiowy i zewnętrzny pogodowy też na kablu. Jaki dobór czujnika będzie najodpowiedniejszy. Próbowałem różnych kombinacji ale nic nie pomogło. Dom z lat 70 nieocieplony. Powierzchnia ok 160m2. Opał groszek z Marcel. Wgląd do sterownika dostępny na moim profilu.
https://esterownik.pl/device/28497
Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję.
2023-01-25 08:20
  rj1972 Posty: 1163 Ostrzeżenie: 0
W ustawieniach zaawansowanych zmień temp załączenia pomp na 40st. Zmień też pompę dodatkową z mieszkającej na kotłowa. Algorytm wygaszania kotla tylko w grzaniu. Napisz jaki masz zawór mieszajacy 4D  czy 3D?
dodane 2023-01-25 07:56A ta pompa ochrony powrotu to jest fizycznie zabudowana. 
dodane 2023-01-25 08:20Zmniejsz trochę temp na grzejniki z 55 na 45st. Przynajmniej na początek do obserwacji.
2023-01-25 08:52
  Model17 Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
Mam zawór 4d. Posiadam 3 pompy co, dodatkową i cwu. Wszystkie ustawienia które napisałeś zmieniłem.
2023-01-25 11:20
  rj1972 Posty: 1163 Ostrzeżenie: 0
Ok. To obserwacja. Miałeś 55 st temp załączenia pomp. Kocioł miał przysiad temp. poniżej 50st i wylaczalo pompę co i zamykało siłownik. Dlatego nie dogrzewalo pomieszczeń a i kociołek miał glupawke temperaturową. Teraz musi się to wygrzać na nowo. 
dodane 2023-01-25 09:43Masz ustawioną temp obniżoną za zaworem 4D aż 7 st. Moim zdaniem za duży skok. Ja bym dał mniej na grzejniki i mniejszy skok. Np 42 na grzejniki a temp obniżoną 3st. Ale to tylko propozycja.
dodane 2023-01-25 09:47Opisz jak jest zabudowana pompa dodatkowa albo daj fotkę. Słaby jest powrót jeśli ona pracuje.
dodane 2023-01-25 10:04Jeśli palisz Marcelem to teraz musisz uważać żeby kocioł nie wygasł bo za długo stoi.  Sugeruje dać w podtrzymaniu czas postoju 10min. I dmuchawa na 34%. Najlepiej to by było zmienić tryb grzania z ecoala na ręczny. 
dodane 2023-01-25 10:08Sugeruję dac nieaktywny regulator pogodowy dla kotła. Stała temp kotła jest lepsza. 
dodane 2023-01-25 10:38Mógłbyś pokazać foto gdzie masz czujnik temp powrotu. Prawdopodobnie źle zabudowany. Powinien być przy samym kroćcu kotła na dole. Nie widać żeby pompa dodatkowa na krótkim obiegu robiła swoje.
dodane 2023-01-25 11:20Propozycja-Podnieś temp na programatorze temp www o 1 st i ustaw histereze na 0. 
2023-01-25 13:10
  Model17 Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
Zmieniłem parametry na twoje propozycję.
Poniżej zamieszczam zdjęcia pomp jednak chyba posiadam tylko 2. I czujnika powrotu. Wydaje się że jest w dobrym miejscu 
Jaka proponujesz temperaturę żeby wyłączyć pogodówkę?
2023-01-25 13:27
  rj1972 Posty: 1163 Ostrzeżenie: 0
Zdjęcia się nie dołączyły. Musisz pewnie je pomniejszyć. 
Pytasz o pogidowke dla kotła?  Temp 60st. Ale dla groszku Marcel proponuje zmienić ecoal na ręczny bo widać że kocioł łapie temp. dopiero przy spalinach 160st. A to bardzo dlugo idzie. Jaki masz popiół z niedopałkami?
dodane 2023-01-25 13:24Jesli nie masz tej 3 pompy to na razie wylacz ochronę powrotu. Pozniej jak ustawisz lepiej kociolek mozesz przejść na ochrone przez CWU. 
dodane 2023-01-25 13:27Jesli możesz pokaz też zawor 4d i siłownik na foto. 
2023-01-25 14:22
  Model17 Posty: 96 Ostrzeżenie: 0

dodane 2023-01-25 14:13
dodane 2023-01-25 14:13
dodane 2023-01-25 14:13
dodane 2023-01-25 14:17

Teraz już są zdjęcia ale wydaje mi się że poprzednie ustawienia były lepsze bo teraz nie umie dobić do temperatury na piecu i za bardzo dmuchawa działa i robi się spiek w piecu tak jakby za szybko pompy się włączały

dodane 2023-01-25 14:22
dodane 2023-01-25 14:22Tutaj zdjęcie ze środka wcześniej nie robiło się coś takiego 
2023-01-25 14:42
  rj1972 Posty: 1163 Ostrzeżenie: 0
Sprawdź czas otwierania siłownika. Na nim powinna być tabliczka lub naklejka. Ten typ może nie mieć 120s jak jest ustawione. 
dodane 2023-01-25 14:28To cudo na palniku raczej pozwala stwierdzić że ecoal sobie z tym nie radzi. Dlatego proponuje ustawienie trybu ręcznego. Jak się zdecydujesz to spróbujemy coś ustawić. 
dodane 2023-01-25 14:36W ustawieniach zaawansowanych ochrona powrotu-wyłącz. Fizycznie jej nie ma. Nie zaszkodzi. 
dodane 2023-01-25 14:42W tym kociolku chyba jest potrzeba mocnego drapania w środku. Chyba że to mylne wrażenie. 
2023-01-25 14:45
  Model17 Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
Ten typ ma 135 s 
dodane 2023-01-25 14:44Ten typ ma 135 s 
dodane 2023-01-25 14:44Ochronę wyłączyłem 
dodane 2023-01-25 14:45Mylne wrażenie z tym osadem
2023-01-25 15:12
  rj1972 Posty: 1163 Ostrzeżenie: 0
Ok. Zdjęcia czasami mogą być źle odczytane. Ale kalafior jest chyba właściwie zobrazowany
Zmień czas siłownika w sterowniku z 120s na 135s.. I obserwacja. 
dodane 2023-01-25 14:55Jeszcze funkcja pompy dodatkowej też wyłączona. 
dodane 2023-01-25 15:12Napisałeś że wcześniej nie robiło się coś takiego ale też i nie dogrzewalo ci mieszkania bo pompa CO się wyłczała i to nie orzez regulator pokojowy. Teraz pracuje ciągle a temp steruje siłownik. Kompletnie zmieni się praca kotła i będzie wymagał korekty ustawień. 
2023-01-25 16:47
  Model17 Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
Mam jeszcze pytanie można coś zrobić żeby temperatura kotła tak nie skakała od 72 do 45 ?
2023-01-25 17:07
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Może sterownik zaktualizuj, najwyższy czas  
2023-01-25 18:43
  rj1972 Posty: 1163 Ostrzeżenie: 0

Jeśli chcesz zostać w ecoalu to zaproponuję najpierw włączenie ochrony powrotu przez CWU. Pompę dodatkową ustaw na wyłączoną. Godzina i powinno się coś unormować. Jeśli dalej robi się taka szlaka to dałbym też czas podawania 5s i korekta dmuchawy -2.
Może ktoś jeszcze coś zaproponuje.
Sprawdź czy w sterowniku dla ustawień ecoal możesz wybrać Typ kotła EKO PLUS M20E.

Aktualizacja sterownika - faco racja.

dodane 2023-01-25 18:43Tak teraz patrzę na zdjęcie i czujnik temp powrotu jest zabudowany w niewłaściwym miejscu. Powinien być przy samym kotle na dole. Teraz łapie tylko temp. powracającą z instalacji CO ale nie łapie temp powracającej z CWU. Z tak zlokalizowanym czujnikiem powrotu ochrona przez CWU nie miałaby sensu.
2023-01-25 19:12
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Fajny spiek, dawno takiego nie widziałem. Może wywalcie na początek te durne cegły ?
2023-01-25 19:51
  rj1972 Posty: 1163 Ostrzeżenie: 0

Patrząc dzisiaj na przebieg pracy kociołka uważam, że konieczna jest zmiana trybu spalania na retortowy ręczny. Ecoal za bardzo się rozkręca bo nie potrafi dobić. Za często podaje i później za mocno dmucha. Za długo to trwa. Topi ten opał i robi szlakę która nie chce spadać. Jak się już rozkręci to jest taka kupa żaru, że przegrzewa kocioł a później długo stoi i wszystko przygasa. Siłownik też trochę za wolno kręci. Współczynnik wzmocnienia na 1 i czas reakcji 30s.

2023-01-25 20:13
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
OK. Ale te cegły nie pomagają. Jak pisałeś wyżej, jak chce zostać przy automacie, to trza mniej dmuchnąć i zobaczyć. A cegły zawsze idzie wsadzić. Jak Ci się chce w ręczny bawić to też OK, być może trzeba go zastosować.
2023-01-25 20:21
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Jestem za ręcznym  
2023-01-25 20:27
  rj1972 Posty: 1163 Ostrzeżenie: 0

Decyzja po stronie właściciela. Przy Marcelu wiele osób te cegły wywaliło żeby uwolnić palnik. Wiele też przeszło na ręczny i zmniejszyli nadmuch. Albo na grupowy.

Z czynnych osób na forum Faco coś może więcej powiedzieć bo chyba ma taki sam kociołek i ten sam opał.
2023-01-25 20:44
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Jakoś duży ten kalafior jak na marcela Działajcie, może na ręcznym jakoś to pójdzie. Powodzenia.
2023-01-25 21:01
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Ja sobie tak piszę na luźno bo jak widzę, piszę się a właściciele i tak robią swoje albo nic nie robią.
Myślę ze samopomoc chłopską trzeba by wdrożyć za opłatę, masz problem piszesz do jakiegoś kolegi i Ci ustawia kocioł. Jak będzie ok, wynagradzasz go.
Jak pisze propozycje więcej ludzi to się też robi trochę zamęt, a jeszcze gorzej jak temu co się pomaga, ma to w odbyt...  
Więc wychodzi ze ktoś ma problem i to w jego sprawie jest aby się go pozbyć. Chyba tyle 