2023-01-03 09:42
  Wojtek750 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Cześć jestem nowy na forum, chcialem dopytac czy da sie zmienić funkcje silnego i trwajacego ponad minute przedmuchu po wykonaniu zadanych czynnosci w trybie podtrzymania. Jak sprawdzic wersję sterownika?

          Wojtek 


2023-01-04 13:38
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Witam
W parametrach zaawansowanych proszę ustawić algorytm wygaszania kotła w pozycji Tylko grzanie. 
Taka zmiana sprawi, że w podtrzymaniu sterownik wykona jedynie ustawiony cykl pracy.
Wersję oprogramowania można sprawdzić na panelu zaraz po włączeniu zasilania sterownika.
2023-01-12 06:02
  Wojtek750 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję za pomoc, problem rozwiązany, pomocne rownież było zniejszenie paleniska poprzez cegłę szamotową i przewietrzanie zasobnika.