Forum eCoal.pl v3.5 statystyki Subskrybuj | ||||
|
||||
piomaj16
|
od 15 października mój piec nie wykazuje poboru opału w statystykach nie wiem jakie jest spalanie dobowe
|
|||
|
||||
leON22
|
W statystykach w zakupie brak wartości współczynnika pracy podajnika, edytuj zakup wpisz odpowiednią wartość i powinno być ok
|
|||
|
||||
piomaj16
|
dzięki za pomoc, mam jeszcze jedno pytanie: mam dodatkową pompę mieszającą do kotła jako ochrona powrotu, dlaczego gdy temperatura na piecu przekroczy 75 st włącza się pompa CWU zamiast pompy mieszającej?
|
|||
|
||||
mamut
|
Zaczyna działać zabezpieczenie przed przegrzaniem i energia kierowana jest na CWU.
Pompa mieszająca o której piszesz ma chronić powrót przed zbyt niską temperaturą powrotu i przy za niskiej podbiera sobie wodę z zasilania CO. Jaki efekt schładzający miała by osiągnąć kręcąc wodą w kotle? |
|||
|
||||
leON22
|
@piomaj16 masz też zawór 4D i czujniki temp.zew i wew., czemu nie ustawisz odpowiedniej temp.za zaworem 4D i ciągłej pracy pompy CO, tylko wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia, wg Ciebie są z tego jakieś oszczędności
dodane 2022-12-28 16:28Spaliny ponad 200st, wszytko piłuje i skaka, jak żyd po pustym sklepie |
|||
|
||||
gwarek
|
Popieram j/w zatrzymanie pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia to bardzo zły pomysł .... Lepiej w 4D obniżoną temp. ustawić na 4st.C no i histerezę na 1st.C w CO. Wtedy kocioł odzyska stabilną pracę bo teraz to skacze jak ( coś o Żydzie i sklepie ). |
|||
|
||||
piomaj16
|
chłopaki, dzięki za podpowiedzi-na pewno skorzystam.
Ustawienia które mam, to ustawienia do których doszedłem metodą prób i błędów. W zeszłym roku miałem węgiel husky i jakoś to hulało , w tym mam węgiel z ,,Bobrka i po rozpaleniu jesienią zaczęła się ,,jazda . Za chiny nie mogę ustabilizować kotła-jeżeli chodzi o temperaturę, na początku parę razy sam wygasł teraz próbuję coś zrobić ale też pracuję i nie zawsze mam na to czas. dodane 2022-12-29 18:34szacun chłopaki, po zmianach żyd przestaje skakać |
|||
|
||||
leON22
|
Wg mnie, dalej jest niestabilnie, znajdź odpowiednią zadaną za zaworem 4D, obniżona z nim max 2st, no i mile widziana zmiana trybu spalania na grupowe lub ręczne.
|
|||
|
||||
gwarek
|
Na pewno do zmiana w CO mak. kąt otwarcia 4D na 60%.
Będzie trochę dłużej nagrzewać ale stabilność gwarantowana. Jednak te ustawienia 4D są strasznie za duże. Ten kocioł nie ma żadnego zapasu na mrozy -15st.C czy jeszcze zimniej ! Może pompa na CO jest za słaba ( ustawiona na P1 ) albo coś na filtrze zatkane. |
|||