W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  statystyki Subskrybuj
2022-12-28 13:30
  piomaj16 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
od 15 października mój piec nie wykazuje poboru opału w statystykach nie wiem jakie jest spalanie dobowe
2022-12-28 13:44
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
W statystykach w zakupie brak wartości  współczynnika pracy podajnika, edytuj zakup wpisz odpowiednią wartość i powinno być ok  
2022-12-28 14:17
  piomaj16 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
dzięki za pomoc, mam jeszcze jedno pytanie: mam dodatkową pompę mieszającą do kotła jako ochrona powrotu, dlaczego gdy temperatura na piecu przekroczy 75 st włącza się pompa CWU zamiast pompy mieszającej?
2022-12-28 15:14
  mamut Posty: 352 Ostrzeżenie: 0
Zaczyna działać zabezpieczenie przed przegrzaniem i energia kierowana jest na CWU.
Pompa mieszająca o której piszesz ma chronić powrót przed zbyt niską temperaturą powrotu i przy za niskiej podbiera sobie wodę z zasilania CO. Jaki efekt schładzający miała by osiągnąć kręcąc wodą w kotle?

2022-12-28 16:28
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
@piomaj16 masz też zawór 4D i czujniki temp.zew i wew., czemu nie ustawisz odpowiedniej temp.za zaworem 4D i ciągłej pracy pompy CO, tylko wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia, wg Ciebie są z tego jakieś oszczędności 
dodane 2022-12-28 16:28Spaliny ponad 200st, wszytko piłuje i skaka, jak żyd po pustym sklepie 
2022-12-28 21:11
  gwarek Posty: 582 Ostrzeżenie: 0

Popieram j/w zatrzymanie pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia to bardzo zły pomysł ....
Lepiej w 4D obniżoną temp. ustawić na 4st.C no i histerezę na 1st.C w CO.
Wtedy kocioł odzyska stabilną pracę bo teraz to skacze jak ( coś o Żydzie i sklepie ).


2022-12-29 18:34
  piomaj16 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
chłopaki, dzięki za podpowiedzi-na pewno skorzystam.
Ustawienia które mam, to ustawienia do których doszedłem metodą prób i błędów. W zeszłym roku miałem węgiel husky i jakoś to hulało , w tym mam węgiel z ,,Bobrka i po rozpaleniu jesienią zaczęła się ,,jazda . Za chiny nie mogę ustabilizować kotła-jeżeli chodzi o temperaturę, na początku parę razy sam wygasł teraz próbuję coś zrobić ale też pracuję i nie zawsze mam na to czas. 
dodane 2022-12-29 18:34szacun chłopaki, po zmianach żyd przestaje skakać
2022-12-29 20:42
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Wg mnie,  dalej jest niestabilnie, znajdź odpowiednią zadaną za zaworem 4D, obniżona z nim max 2st, no i mile widziana zmiana trybu spalania na grupowe lub ręczne. 
2022-12-30 23:01
  gwarek Posty: 582 Ostrzeżenie: 0
Na pewno do zmiana w CO mak. kąt otwarcia 4D na 60%.
Będzie trochę dłużej nagrzewać ale stabilność gwarantowana.
Jednak te ustawienia 4D są strasznie za duże.
Ten kocioł nie ma żadnego zapasu na mrozy -15st.C czy jeszcze zimniej !
Może pompa na CO jest za słaba ( ustawiona na P1 ) albo coś na filtrze zatkane.
Użytkownicy online: brzakdolce, drewnianysklep, gsolarski, koruss, lan123, stefan77, wajnercz