Forum eCoal.pl v3.5 "Urządzenie nie zostało znalezione. Sprawdź czy jest podłączone" Subskrybuj | ||||
|
||||
JakubTPS
![]() |
Witam Mam problem na ostatniej prostej żeby podpiąć sterownik do sieci. Sterownik eCoal.pl v3.5 podłączony do routera, router odbiera sygnał bo po wyszukaniu adresu IP w tej samej sieci widzi sterownik i parametry kotła. Przy próbie powiązania z kontem eSterownik.pl wyskakuje komunikat : "Urządzenie nie zostało znalezione. Sprawdź czy jest podłączone". Gdzie szukać przyczyny? |
|||
|
||||
mnich
![]() |
Witam
Proszę sprawdzić czy w sterowniku nie zmienił się adres IP, jak nie to proszę odświeżyć stronę lokalną sterownika i jeszcze raz kliknąć opcję powiązania z kontem. |
|||
|
||||
JakubTPS
![]() |
Dzięki, ogarnięte.
|
|||
|
||||
Bogbur
![]() |
||||
|
||||
mnich
![]() |
Bogbur zaloguj się do aplikacji, obecnie jesteś w trybie offline.
|
|||
|
||||
QCoo
![]() |
Ja również mam problem z podpięciem sterownika. Na końcowym etapie wyskakuje "Urządzenie nie zostało znalezione. Sprawdź czy jest podłączone"
W części "Sieć ETHERNET" poprawiłem dane, bo każda pozycja była inna, ale nadal wyskakuje ten komunikat |
|||
|
||||
PrzemekP
![]() |
QCoo napisał » 2025-05-05 20:18 Ja również mam problem z podpięciem sterownika. Na końcowym etapie wyskakuje "Urządzenie nie zostało znalezione. Sprawdź czy jest podłączone" W części "Sieć ETHERNET" poprawiłem dane, bo każda pozycja była inna, ale nadal wyskakuje ten komunikat Napisz jaki sterownik próbujesz podłączyć (wersja 2.1/2.4 czy 3.5/4.0). Jakie dane masz ustawione w "sieć Ethernet" na każdej pozycji. |
|||