Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ogniwo38kW -jak skrócić czas pracy podajnika do 2 sekund? Subskrybuj
2022-12-02 15:29
  fdssystem Posty: 3 Ostrzeżenie: 0

Witam, to mój pierwszy wpis na tym forum.
Problem mam taki, że w firmie opiekuje się kotłem jak w temacie Ogniwo 38kW i chciałbym pokombinować coś aby spalanie było jak najniższe. Gdy chce obniżyć czas pracy podajnika z 3 sekund na 2 to mam zablokowane.
Czy to można odblokować?
Ewentualnie inne nastawy.
Pytam ponieważ zastanawia mnie wykres spalania: przy kotle o mocy 38kW średnie spalanie to zaledwie 8kW. Mam przewymiarowany kocioł?
2022-12-02 19:02
  gwarek Posty: 669 Ostrzeżenie: 0

Czas jest zablokowany w sterowniku ale sądzę że wpływa na żywotność silnika.
Zbyt częste załączenie pewnie skraca jego żywotność.
Moc kotła dobiera się do -20st.C ... więc spokojnie ... poczekaj na większe wyzwania.
Użytkownicy online: bersmo69