matuesz
![]() |
Co może być powodem, że mój zawór 4d jest ciągle w pozycji 0 na wykresach?
Czy powinienem zmienić ochronę powrotu z pompy mieszającej na zawór 4d?
|
|||
|
||||
rj1972
![]() |
Do 6 rano miałeś tryb lato więc zawór był zamknięty. Teraz masz tryb zima i kręci. Nie polecam ochrony powrotu przez zawór 4D.
|
|||
|
||||
matuesz
![]() |
Gdzie to widzisz, że on kręci. Bo na wykresie stała pozioma linia. W zdarzeniach są jakieś ruchy, bo sprawdzałem go na ręcznym.
|
|||
|
||||
rj1972
![]() |
||||
|
||||
matuesz
![]() |
||||
|
||||
rj1972
![]() |
A masz tam na apce inne wykresy z opisem CO1-CO2?
|
|||
|
||||
matuesz
![]() |
Heh faktycznie jest. Masakra. Sorry za problem i dzięki!
|
|||
|
||||
gwarek
![]() |
Włącz jeszcze pompe kotłową na stałe a ustabilizujesz prace kotła.
|
|||
|
||||
matuesz
![]() |
Jak? Jestem świeży w temacie. Mam coś takiego?
dodane 2022-11-15 06:35Chodzi o pompę dodatkową? |
|||
|
||||
Jowtek
![]() |
Jeśli nie masz to ustaw ochronę powrotu z pompy CWU. Gorąca woda w zasobniku ale lepiej dla kotła.
|
|||
|
||||