W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  Defro Smart II  Zawór 4d - prawdopodobnie niewłaściwy montaż Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2022-11-09 08:08
  Mixokret Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Witam.
Zauważyłem w mojej instalacji prawdopodobnie niewłaściwy montaż zaworu 4D. Wydaje mi się żę jest on obrócony o 90 stopni w lewo. Zawór jest firmy vexve. Zawór ma oznaczenia UP, 1, 2, 3.

https://www.vexve.com/pl-PL/produkty/inteligentne-rozwiazania-do-regulacji-temperatury/zawory-mieszajace/vexve-amv4/

Według instrukcji podłączenie UP powinno wychodzić na grzejniki, 1 - powrót z instalacji, 2 - zasilanie z kotła, 3 - powrót do kotła.
U mnie jest założony tak: UP - powrót z instalacji, 1 - powrót do kotła, 2 - zasilanie na grzejniki, 3 - zasilanie z kotła.
Proszę o rade czy w tym przypadku ma to znaczenie? Czy zawór działa prawidłowo? 
2022-11-09 08:39
  rj1972 Posty: 948 Ostrzeżenie: 0
Zamontowany jest na pewno niezgodnie z instrukcją. UP zawsze na grzejniki. Moze to jednak nie być problem jeśli wlaściwie został ustawiony przez instalatora. Regulacja ręczna czy automatyczna przez silownik. Jednak pytanie czy oprócz tego zauważyłeś że źle podaje temp na grzejniki? 
2022-11-09 11:19
  Mixokret Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Sterowanie mam ręczne. Ustawiony mam obecnie teoretycznie w połowie. Na kotle mam ustawione 55 stopni na powrocie ok 40 stopni. Zamontowany mam dodatkowy czujnik za pompą co żeby wiedzieć jaka temp. puszczam na grzejniki podpięty do sterownika w miejsce czujnika podłogowki. Zauważylem że jak ustawie zawór 4d w połowie wtedy temperatura na grzejniki wynosi ok 45 stopni natomiast powrót ok 40 stopni czasami poniżej. Gdy delikatnie ruszę zaworem wtedy temperatura na grzejniki rośnie do 50 stopni i powrót też rośnie do ponad 45 stopni. Potem delikatnie przestawie zawór w drugą stronę to znowu temp. na grzejniki spada do 45 i powrót też spada do ok. 40 stopni. Sterownik mam udostepniony
2022-11-09 11:53
  rj1972 Posty: 948 Ostrzeżenie: 0
Widziałem. Czyli doborze działa. Ewentualnie żeby podać więcej na grzejniki musisz podnieść temp kotła. A CWU też idzie z tego kotła? 
dodane 2022-11-09 11:53Aczkolwiek powinno być tak że jak przymykasz obwód CO to temp powrotu powinna rosnąć.  Zamknij zawor na chwile do zera i zobacz czy wzrośnie powrót i zarazem temp kotła. 
2022-11-09 12:13
  Mixokret Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
CWU też idzie z tego kotła osobna pompa jest do CWU. Właśnie na grzejniki mam dobrze bo ustawiam na 45 stopni ale
Temp. powrotu chciałbym zwiększyć. Pytanie dlaczego nie rośnie powrót po zmniejszeniu temp. na grzejniki
2022-11-09 12:30
  rj1972 Posty: 948 Ostrzeżenie: 0
Bez dodatkowej funkcji ochrony powrotu to i tak te 40 st to dobry wynik. Ciekawe dlaczego na  CWU masz stałą mniej więcej i wysoką temp a pompa CWU nie widać żeby się włączała.  Może jednak co nie tak z tym zaworem. Chcesz się bawić to musisz ustalić gdzie jest 0 i 100 % tego zaworu. Musisz nim kręcić najlepiej w jednym kierunku jednocześnie wszystko obserwując. A pytanie czy jak włączy się pompa CWU która   powinna być przed zaworem to obserwujesz przysiad temp co i wzrost temp powrotu? Generalnie jeśli masz wątpliwości to trzeba to potestować. 
2022-11-09 12:52
  Mixokret Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Jak pompa CWU się załącza to temp. rośnie.
2022-11-09 13:23
  rj1972 Posty: 948 Ostrzeżenie: 0
Tylko nie napisałeś co rośnie. Temp na grzejniki czy powrót? 
2022-11-09 14:05
  Mixokret Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Powrot
2022-11-09 15:06
  rj1972 Posty: 948 Ostrzeżenie: 0
Raczej nic z tym nie zrobisz. Obudowa zaworu podłączona nie tak ale patrząc na układ wej i wyjść to moim zdaniem jest prawidłowo wg Twojego opisu. Wykres też masz stabilny. Spaliny chyba też nie za wysokie. Jak chcesz podać więcej na grzejniki to podaje. W kwestii zaworu 4D prawdopodobnie masz wszystko ok. Jesli masz jednak watpiwości to przestawiaj i testuj inne ustawienia samego pokrętła zaworu i może cos wyjedzie. Ochrona powrotu to inny temat.
2022-11-09 18:15
  Mixokret Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za pomoc.
2022-11-11 08:16
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Mixokret napisał » 2022-11-09 08:08
Witam.
Zauważyłem w mojej instalacji prawdopodobnie niewłaściwy montaż zaworu 4D. Wydaje mi się żę jest on obrócony o 90 stopni w lewo. Zawór jest firmy vexve. Zawór ma oznaczenia UP, 1, 2, 3.

https://www.vexve.com/pl-PL/produkty/inteligentne-rozwiazania-do-regulacji-temperatury/zawory-mieszajace/vexve-amv4/

Według instrukcji podłączenie UP powinno wychodzić na grzejniki, 1 - powrót z instalacji, 2 - zasilanie z kotła, 3 - powrót do kotła.
U mnie jest założony tak: UP - powrót z instalacji, 1 - powrót do kotła, 2 - zasilanie na grzejniki, 3 - zasilanie z kotła.
Proszę o rade czy w tym przypadku ma to znaczenie? Czy zawór działa prawidłowo? 
Nic tak nie rozwiązuje problemu jak dokładne zdjęcie instalacji wokół kotła oraz samego 4D. Nie można też zasilania z kotła oraz powrotu instalacji podłaczać ZAWSZE do króćców opisanych jak w instrukcji , bo zależy to od strony podłaczenia. Wyjście na instalację oraz powrót do kotła pozostaje tak samo.
2022-11-11 12:14
  Mixokret Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Poniżej podłączenie zaworu 4D. 


dodane 2022-11-11 12:14Zastanawia mnie to że jeśli podniosę temperature na grzejniki zaworem 4D to rośnie też temperatura powrotu. Przy temperaturze na grzejniki zbliżonej do temperatury kotła, temperatura na kotle nie spada drastycznie i po osiągnięciu temperatury  poniżej histerezy szybciej się zbiera niż po ustawieniu temperatury na grzejniki np. 45 stopni. Dodam, że mam zainstalowane termostaty na grzejnikach


    
2022-11-11 12:52
  rj1972 Posty: 948 Ostrzeżenie: 0
A możesz to pokrętło przekręcić 90st w prawo. To może być twoje 50% otwarcia.
2022-11-11 13:10
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Ustaw zawór w skrajnej pozycji, i później obracaj go o 45 stopni, po każdym obrocie patrz jak się zmienia temp rur, musisz znalesc pozycje w której zawór jest  otwarty tylko na instalacje, wtedy rura powracająca do kotła  musi mieć taką samą temp jak  rura powrotu z instalacji która wchodzi w zawór. Z tego co widać zawór masz źle zainstalowany 
2022-11-11 13:38
  rj1972 Posty: 948 Ostrzeżenie: 0
Wg mnie podłączenie jest dobre. Mam tak samo tylko że zasilanie z kotła mam z prawej a powrót z CO z lewej. Zasilanie grzejników do góry a powrót do kotła na dół. Źle jest tylko ustawiona przesłona. Jeśli jest możliwość kręcenia pokrętłem o 360st to znajdzie swoje ustawienie. 
2022-11-11 14:34
  Mixokret Posty: 56 Ostrzeżenie: 0

Wczoraj to testowałem ale nie sprawdzałem temperatury rur.
Pozycja nr. 1 - max otwarcie zaworu.
Pozycja nr. 2 - zamknięcie zaworu. 

  
2022-11-12 19:21
  rj1972 Posty: 948 Ostrzeżenie: 0
Sprubój to pokrętło przekręcić 90st w prawo to będzie twoje 50% otwarcia. Później 45st w lewo zawor otwarty a  45st w prawo zamknięty. 
dodane 2022-11-12 19:21Czy kolega Mixokret poczynił jakieś testy regulacyjne?
2022-11-13 09:36
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Same podłaczenia zaworu są OK, pytanie co z przegrodą w środku? Zeby to sprawdzić i móc bez ograniczeń obracać trzpieniem zaworu, należałoby ściągnąć  ten plastikowy element oraz obrócić metalowy pierścień/podkłdkę pod nim. Ona ogranicza obrót zaworu.
Ze zdjęcia zaworu wnioskuję, że Wskażnik obraca się zakresie godz. :"7" i "11". Przy przegrodzie ustawionej poziomo, połowa otwarcia to godz. "9", zaś pełne otwarcie na instalację - godz. "11".
@rj1972 dobrze Ci radzi. Musisz najpierw ustalić "manualnie" połozenie przegrody i zachowanie zaworu.
@Mixokret- pozycje zaworu, które opisałeś na zdjęciach są niewłaściwe. Zawór prawidłowo pracuje w zakresie obrotu 90 stopni a nie 180 stopni.
2022-11-13 10:47
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Musisz znaleść pozycję przegrody w zaworze tak jak czerwona  linia na zdjęciu (linia zielona min)  , jest to   na skali pozycja 10 czyli max  , inaczej  mowic nic nie jest mieszane , 100% z kotła idzie do instalacji .Masz podłączone zasilanie z prawej strony więc  jesli nie zmieniłeś skali  to masz po prostu odwrotnie  min = max  .Zrób tak jak pisałem ustaw zawór w jakies skrajnej pozycji  sciagnij zabezpieczenie jesli jakies jest tak żeby można było krecic o 360*  i obracaj co 45 * az znajdziesz pozycje ze zdjecia 
dodane 2022-11-13 10:47
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: adam777, derek71, jareckicbr, Maja1, Pawcio, renieks, szyszu