2022-11-01 15:54
  Bioly1992 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam ustawiony mam algorytm wygaszania kotla na nigdy czy nie powinno być tylko w podtrzymaniu ? Proszę o poradę 
2022-11-01 17:11
  marena Posty: 84 Ostrzeżenie: 0
Tylko w grzaniu!
2022-11-03 08:14
  sebus2526 Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Tylko w grzaniu ma byc
2022-11-03 17:21
  marena Posty: 84 Ostrzeżenie: 0
sebus2526 napisał » 2022-11-03 08:14
Tylko w grzaniu ma byc




2022-11-03 21:45
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Kotły najczęściej mają problemy z wygaszaniem w podtrzymaniu, w grzaniu to chyba jedynie jak zawleczka się urwie albo paliwa braknie
2022-11-04 20:24
  anaana Posty: 526 Ostrzeżenie: 0
W podtrzymaniu taki alarm tylko przeszkadza, zawsze chce żeby spaliny wzrosły o tyle ile programiści mieli widzie misie 🤣🤣👍
Wystarczy żeby co np. pół godziny dmuchnął i podał z 6s paliwo, nie muszą spaliny wzrosnąć żeby nie wygasło w kotle.
Tak jak sugerują poprzednicy alarm tylko w grzaniu👍👍👍