Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Przegrzewanie, kotła cykliczny rak odbioru ciepła Subskrybuj
2022-10-16 01:38
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Witam,
chciał bym dopytać czy ktoś miał może taką sytuację jak w moim przypadku, notorycznie raz w tygodniu czasem dwa razy zdarza się przegrzewanie pieca, temperatura pieca wzrasta, temperatura powrotu diametralnie spada w dół najlepiej widać to na wykresach https://esterownik.pl/device/15593
Jestem w kontakcie z ekelktrosystem ale na ten moment dostałem odpowiedź że jest bardzo dziwna sytuacja ponieważ piec tak jak gdyby nie miał cyklicznie odbioru ciepła, na rozdzielaczach nie mam zamontowanej automatyki aby zamknął cały przepływ po dogrzaniu pomieszczenia. I taka sytuacja powtarza różnie przeważnie raz w tygodniu.
Czasem temp na kotle przekracza 75 i odpuszczana jest do bojlera ale wydaje mi się że nie jest to normalne aby takie rzeczy się działy. Prośba o pomoc albo jakieś porady

2022-10-16 10:13
  anaana Posty: 526 Ostrzeżenie: 0
Podtrzymanie masz dobrze ustawione? Alarm wygaszenia kotła tylko w grzaniu?
dodane 2022-10-16 10:13Ustaw alarm wygaszenia na tylko w grzaniu.
Potrzebujesz aż 3 podań żeby Ci nie wygasło w kotle?
2022-10-16 10:53
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
W podtrzymaniu mam popiołek a 3 podania żeby się nie zapadał kopiec, palę skarbkiem jest mocno kaloryczny 28000 - 29500 (kJ/kg), algorytm wygaszenia kotła mam ustawione na "zawsze", co to jest ten algorytm wygaszenia kotła co on robi. Obecnie kocioł któryś dzień chodzi w podtrzymaniu tutaj jest wgląd do ustawień kotła oraz statystyk https://esterownik.pl/device/15593
2022-10-16 10:56
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Wg mnie brak ochrony powrotu jest głównym odbiorem przegrzewania kotła, przez brak odbioru ciepła. Do odnalezienia co to jest algorytm wygaszania kotła użyj szukajki dostępnej na forum, dzięki czemu znajdziesz wiele odpowiedzi na Twoje kolejne pytania  
2022-10-16 11:35
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0

anana To według Ciebie jest dobry czas???
Czas postoju podajnika25 min
Piec nie zdąży oddać całego ciepła a już się pali w nim
Minim postoju to 50 min
                                                                                                                                    
2022-10-16 11:37
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
A co mam ustawić w ochronie powrotu jak z bojlera na ten moment nie korzystam. I nie bardzo kumam z tym powrotem kocioł cały tydzień działa normalnie a przychodzi jeden dzień i mu odpi...... Czemu się to częściej nie dzieje raz mi się udało wyłapać jak nastąpił ten spadek i wydawało się jak by się w pompach przelewało albo jak by się uruchomiły ale w ustawieniach pompy mam na 240 pracy minuta postoju
2022-10-16 11:51
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
No właśnie trza było pomyśleć o tym w wcześniej skoro wiedziałeś, że CWU nie będzie grzało non-stop, to np.pompa mieszająca. 
2022-10-16 12:10
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Leon gdzieś tu na forum czytałem że dla Skarbka czas postoju najlepiej ustawić między 25 a 30 i ustawiłem tak jak pisano specjalista nie jestem przez to proszę o pomoc bo już mi sił brak z tym kotłem a boje się też że jak wydłużę czas postoju to czy nie będzie się przegrzewał podajnik bo poprzednie trzy lata miałem palnik żeliwny i cały czas problem z temp podajnika około 80 stopni w tym sezonie wymieniłem na Batory.
dodane 2022-10-16 11:56LeOn22 nie wszyscy się znają na kotłach i skąd miałem to wiedzieć to chyba raczej osoby co montowały powinny takie coś wiedzieć  
dodane 2022-10-16 12:10Wrzucam link jak wygląda kopiec na tych ustawieniach co mam 
https://photos.app.goo.gl/6h1BD3egVmK8u1uH7
2022-10-16 12:19
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Jest ok, osobiście zmieniłbym tryb spalania na ręczny, w automacie masz zadaną temp.kotła na 50st a przebija i to sporo i niepotrzebnie  Rbry z oryginalnym palnikiem słyną z wysokiej tem. podajnika tym bym się nie przejmował  
2022-10-16 12:24
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Leon, anana co proponujecie ? Wydłużyć czas postoju podajnika jak tak to na ile,  po zdjęciu które wrzuciłem czy mam też zwiększyć podawanie, sorry że cały czas z tym podawaniem i temu podajnika ale po poprzednich latach mam uraz do temp podajnika
2022-10-16 12:27
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Możesz stopniowo wydłużać ten czas postoju w podtrzymaniu np.+5min i zmniejszyć ilość do 2x, nic nie ryzykujesz najwyżej kociołek wygaśnie wtedy będziesz wiedział jaki czas max ustawić. W grzaniu również zrobiłbym korektę dmuchawy na - 2, i skrócił czas podania na 8s. 
2022-10-16 12:28
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
leOn22 co oznacza tryb spalania na ręczny sorry jestem laikiem czy w tym trybie zawór 4d też się automatycznie dostosowuje czy jak nazwa wskazuje wszystko trzeba ręcznie prośba o wytłumaczenie
2022-10-16 12:31
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Zaworem 4D się nie przejmuj to inna bajka w ustawieniach. Tryb spalania retortowy ręczny, wszystkie parametry musisz dobrać z palucha, jak to poprawnie ustawisz to już nie zmienisz go na żaden inny  


2022-10-16 12:31
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
arosa ustaw sobie czas postoju w podtrzymaniu na 50 min,załatwi całą sprawę
2022-10-20 08:33
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Dzisiaj do południa zmieniłem czas postoju na 35min, jutro zobaczę jak jest i najwyżej dodam kolejne 5min. Może się też uda zmniejszy czas podawania bo teraz mam 10s.

Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc, będę na bieżąco informował jak wygląda dalej sprawa i pewno prosił jeszcze o pomoc
dodane 2022-10-16 17:31Ale nie ukrywam że przyjmę jeszcze rady w ustawieniu kociołka
dodane 2022-10-20 08:33Po zmianie ustawień jest o niebo lepiej, ale wczoraj znowu zdarzyła się sytuacja gdzie był nagły przyrost temp i mocne obniżenie temp powrotu, na rozdzielaczach nie mam automatyki żeby się wszystko zamknęło, czym taka sytuacja może być spowodowana
Użytkownicy online: wujek22