Forum eCoal.pl v3.5 Tryb grzania ... Subskrybuj | ||||
|
||||
Cichy123
|
Ktoś mi powie dlaczego w trybie grzania w automacie podajnik chodzi co 17 sekund ... Da się to jakoś zmienic ? Ustawienia są udostępnione publicznie ...
|
|||
|
||||
leON22
|
Widać taki algorytm wychodzi przy podaniu trwającym 3s, w grupowym jest to wartość stała 20s, a w ręcznym ustawiasz sobie ile chcesz Pewnie przy podaniu 5s ten czas się wydłuży, ustaw 5s daj korektę dmuchawy na - 5, bo niepotrzebnie grzejesz komin przy obecnych ustawieniach
|
|||
|
||||
Cichy123
|
Okay już robię ... Dziękuję ... Faktycznie grzałem komin masakrycznie ...
dodane 2022-10-03 23:16Gdybyś mógł przyjacielu zerknąć na ustawienia pieca .. czy jest okay ? |
|||
|
||||
leON22
|
W zaawansowanych zmień algorytm wygaszania kotła na Tylko w grzaniu, reszta może być, co to za opał?
|
|||
|
||||
Cichy123
|
Zmieniłem. Dziękuję. Opał Pieklorz KWK Chwałowice 😉🤝
|
|||